    Loxone Modbus TCP falsche Werte

    Hallo liebes Forum,

    ich lese meinen Hoymiles-Wechselrichter per Modbus TCP aus. Grundsätzlich funktioniert das auch sehr gut.

    Solange meine PV-Anlage produziert und ich ins Netz einspeise, sind die ausgelesenen Werte plausibel. Sobald der Netzbezug jedoch höher ist als die aktuelle PV-Produktion, erhalte ich falsche bzw. nicht nachvollziehbare Werte.

    Woran könnte das liegen?

    Die Optionen für Wortreihenfolge und Bytereihenfolge habe ich testweise bereits einzeln sowie gemeinsam aktiviert, leider ohne Erfolg.

    Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe. (hier noch ein Bild, hatte nur ca. 150-200w Netzbezug)

    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: grafik.png
Ansichten: 40
Größe: 172,1 KB
ID: 483742
  • Benjamin Jobst
    Lox Guru
    • 25.08.2015
    • 1212

    #2
    Ohne das Protokoll des Herstellers zu kennen: Du sagst du hast 150 - 200 W Netzbezug, hier summiert es sich aber zu 3x65 kW = 195 kW auf: Passt denn deine Netzeinspeisung wenn du Überschuss hast? Die 195 als Watt würden ja passen, dann ist vllt. nur die Skalierung dieser 3 Datenpunkte falsch?
    Regelmäßig werden bei Modbus auch dynamische Skalierfaktoren (SF) mit dem Faktor 10 genommen - bei Fronius wechselt das zwischen -1 und 3, also 0,1 bis 1000 mal dem Wert des Datenpunkts. Gibt es hier einen SF als seperates Register?

    Anderer Ansatz wäre der Datentyp. Am Netzanschluss signed zu nutzen ist plausibel, es könnte aber auch Float sein...

    vllt kannst du das mal überprüfen ansonsten würde der Auszug aus der Register-Beschreibung des Herstellers helfen
    MfG Benny

    Kommentar

    • firas1
      Smart Home'r
      • 07.12.2023
      • 51

      #3
      Die Skalierung sollte passen, zumindest solange die PV einspeist.:

      Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: grafik.png
Ansichten: 0
Größe: 249,9 KB
ID: 483750

      Das Problem mit den komischen Werten tritt immer auf, sobald der Wert dann negativ aufgrund des Netzbezugs ist.



      Hier die Register aus der Herstellerunterlage:
      Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: grafik.png
Ansichten: 0
Größe: 32,1 KB
ID: 483752



      Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: grafik.png
Ansichten: 0
Größe: 23,7 KB
ID: 483754

      Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: grafik.png
Ansichten: 0
Größe: 41,0 KB
ID: 483751
      Angehängte Dateien

      Kommentar

      • SPS-Guru
        Extension Master
        • 27.12.2022
        • 139

        #4
        Auch ich kenne die Doku dazu nicht aber in der Tabelle oben wird
        "Grid Active Power A" = Register 1078 angegeben. Bei deiner Anwendung
        steht da aber Register 1079. Meistens gilt Registernummer -1 und nicht +1.
        32 Bit werden als zwei 16-Bit Register gelesen laut Doku oben.
        Hast du schon mal versucht bei "16-Bit Register" einen Haken zu setzen.

        Dann so ganz nebenbei in deinen 2-Screenshots ist einmal "Wortreihenfolge"
        angehakt (#1) und im 2-ten (#3) nicht.

        Kommentar

        • firas1
          Smart Home'r
          • 07.12.2023
          • 51

          #5
          Wenn ich die drei Register mit -1 angebe (1077, 1079 und 1081), liefert Grid Active Power A (1077) keine Werte. Daher habe ich alle Register mit +1 angelegt. Das funktioniert zumindest so lange, wie die PV-Anlage produziert.

          Die Option zur Wortreihenfolge in #1 hatte ich testweise ausgewählt, allerdings ohne Erfolg.

          Die Option 16-Bit-Register habe ich noch nicht getestet. Wenn ich sie aktiviere, werden zumindest keine falschen Werte ausgegeben. Mal sehen, wie es damit am Abend aussieht.
          Zuletzt geändert von firas1; vor 2 Stunden.

          Kommentar


          • SPS-Guru
            SPS-Guru kommentierte
            Kommentar bearbeiten
            Und was kommt bei Grid Active Power A (1078) ?
        • firas1
          Smart Home'r
          • 07.12.2023
          • 51

          #6
          SPS-Guru : Bei 1078 kommt irgendein Wert:
          Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: grafik.png
Ansichten: 2
Größe: 180,1 KB
ID: 483776

          Kommentar


          • firas1
            firas1 kommentierte
            Kommentar bearbeiten
            Wenn ich bei 1078 den Haken bei 16-Bit Register rausnehme steht einfach nur 0.