    Temp Sensor - Sauna

    Hallo zusammen,

    ich habe mir für meine Sauna einen Temp + Feuchte Sensor geholt.
    Im Detail diesen hier: https://www.sensorshop24.de/aktive-f...ur-und-feuchte

    Ich habe mittlerweile 2 Stück ausprobiert welche beide das gleiche Phänomen machen.
    Steigt die Temperatur in der Sauna, zeigt mir die Konfig mit steigender Temperatur eine niedrigere Temperatur an.

    D.h. im Raum wird es warm, in Loxone geht jedoch die Temperatur nach unten.
    Konfiguriert habe ich meines Wissens den Analogen Eingang korrekt.

    Hat jemand schon so ein ähnliches Phänomen gehabt?

    Vielen Dank!





    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: image.png
Ansichten: 143
Größe: 76,9 KB
ID: 484864
  • Grestorn
    MS Profi
    • 11.07.2022
    • 669

    #2
    Du hast bei der Korrektur einen umgekehrt linearen Faktor angegeben. Dann ist es klar, dass bei steigendem Eingangswert der Ausgangswert fällt.

    Wie genau willst Du denn skalieren? Wenn es ein linearer Faktor ist, würde ich Eingangswert 1 und Zielwert 1 jeweils auf 0 lassen und bei Eingangswert 2 und Zielwert 2 den gewünschten Skalierungsfaktor. Also wenn Du z.B. den Eingangswert durch 1000 dividieren willst, gibst Du 1000 bei "Eingangswert 2" und 1 bei "Zielwert 2" an.

    Kommentar

    • Maier
      Dumb Home'r
      • 30.12.2019
      • 17

      #3
      Ich hab es nach folgender Dokumentation von Loxone konfiguriert

      Erfahren Sie in unserer Online-Dokumentation detaillierte Informationen zum Thema Korrektur von analogen Ein- und Ausgängen. Jetzt informieren!


      auch in Videos von allroundbastler wird es so beschrieben. Ich seh wahrscheinlich nur den Wald voller Bäume nicht :-)

      Kommentar

      • Grestorn
        MS Profi
        • 11.07.2022
        • 669

        #4
        Die Anleitung geht von einem 0-10V Sensor aus.

        Ich sehe gerade, dass Dein Sensor genau diese Werte hat. Nun, dann muss ich zugeben, dass ich es auch nicht weiß. Ich habe in meiner Sauna einen 1-Wire Sensor verbaut, der gibt die Temperatur direkt als korrekt skalierten Wert aus.
        Zuletzt geändert von Grestorn; vor einer Woche.

        Kommentar

        • Maier
          Dumb Home'r
          • 30.12.2019
          • 17

          #5
          Ja korrekt, einen 0-10V
          link wäre im initial Post drin.

          Kommentar

          • Michael Sommer
            Lox Guru
            • 25.08.2015
            • 2005

            #6
            hast Du den Fühler schon mal mit einem Messinstrument (DC-Spannungseinstellung) auf korrekte Polarität überprüft (+ und GND) bzw. sind die beiden Anschlüsse an der AI-Extension auch korrekt verdrahtet ?
            Wenn das aber alles korrekt ist, würde ich einmal einen anderen (freien) AI-Eingang verdrahten und testen,
            Haustechnik UG: MS2, 7 Extensionen, WAGO 750er I/O-Module, 19"-Notbedienebene, EMA-Anlage
            ELT-UG: MS1, 5 Extensionen, Notbedienebene, RM+WM-Anlage, Mehrere Shellys,
            OG: MS1, 8 Extensionen, Notbedienebene, Mehrere Shellys
            EG: konvent. E-Installation, Autarke EZR-Regelkreise (0-10V) für Stat.-HZG mit Aufschaltung (Schwellwert) des Heizkreises auf den Miniserver UG, Zeitsteuerung EG-Wohnung aus Miniserver UG). Mehrere Shellys
            LoxBerry-Nutzer: Stats4Lox,
            Testserver: 2xMS-GEN1

            Kommentar

            • Jan W.
              Lox Guru
              • 30.08.2015
              • 1566

              #7
              Welchen Sensor verwendest Du (PT100/1000)?
              Wie hast Du den genau angeschlossen?
              Wie sind die DIP Schalter eingestellt?
              Miniserver v14.5.12.7, 2x Ext., 2x Relay Ext., 2x Dimmer Ext., DMX Ext., 1-Wire Ext., Gira KNX Tastsensor 3 Komfort, Gira KNX Präsenzmelder, Fenster- und Türkontakte, Loxone Regen- und Windsensor, Gira Dual Q Rauchmelder vernetzt, 1x Relais-Modul
              Loxberry: SmartMeter, MS Backup, CamConnect, Weather4Lox
              Lüftung: Helios KWL EC 370W ET mit Modbus TCP - via Pico-C
              Heizung: Stiebel Eltron WPF 5 cool (Sole-Wasser WP) mit ISG, FB-Heizung mit 18 Kreisen, Erdsonde - via modbus/TCP
              Node-RED: IKEA Tradfri

              Kommentar


              • Maier
                Maier kommentierte
                Kommentar bearbeiten
                DIP Schalter sind alle auf "Standard". D.h PIN 1 - 7 auf OFF gestellt. Somit greift -30 - 120 °C und Relative Feuchtigkeit von 0...100%
                Ich verwende einen PT1000.

                Angeschlossen wie folgt:

                PIN 1 - Temperatur
                PIN 2 - Feuchte
                PIN 7 - Plus
                PIN 8 - GND

                Komisch ist, die Temperatur funktioniert nun, leider die Feuchte nicht.
                Denke der Sensor hat irgendwo einen Fehler. Werde berichten wenn ich hoffentlich einen Ersatz bekomme.
            • Maier
              Dumb Home'r
              • 30.12.2019
              • 17

              #8
              Michael Sommer ich habe heute nochmal alles geprüft, und nun funktioniert es. Denke es war wirklich ein Kontaktfehler im AI. Die "Verpolung" war richtig.
              Danke!