Wind Alarm: Fehlalarm

Einklappen
X
 
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge
  • rollo.martins
    Dumb Home'r
    • 29.09.2022
    • 12

    #1

    Wind Alarm: Fehlalarm

    Hallo zusammen, ich bekomme in der App (iOS) seit einzwei Tagen "Wind Alarm"-Anzeigen für bestimmte Jalousiengruppen (Beschattung Zentral, Beschattung Parterre). Die Windgeschwindigkeit ist 0. Wa ist nirgends aktiv in der Config. Die Storen fahren auch nicht rauf. Einzelne Jalousien werden nicht als gesperrt angezeigt und lassen sich bedienen.

    Sieht nach einem Softwarefehler aus in der App. Kann das jemand bestätigen? Wie kann ich es fixen?

    Miniserver und App Neustart haben nix gebracht.

    Gruss und danke
  • Lightpicture
    Lebende Foren Legende
    • 16.11.2015
    • 4068

    #2
    Hallo rollo.martins

    Das habe ich auch, seit dem letzten App update. (Android)

    Gleich wie bei dir, kein Wind und es wird Windalarm angezeigt, sogar bei den Vorhängen, die nicht an den Windsensor angeschlossen sind.

    Android App: 17.1.1 (16704)
    FG
    Lightpicture

    Nur ein Netzwerkkabel ist richtiges WLAN

    Kommentar

    • GeoPod
      MS Profi
      • 20.01.2021
      • 558

      #3
      Bei mir auch. Rollläden und iOS und Windows App.

      Kommentar

      • hstohl
        LoxBus Spammer
        • 09.02.2016
        • 338

        #4
        Ja dürfte ein Bug sein. Ich hab weder Wetterstation noch sonstige Winddaten bei mir im system und ebenfalls den alarm angezeigt.

        Kommentar

        • Steirerboy
          Smart Home'r
          • 01.09.2015
          • 64

          #5
          selbes Problem unter iOS

          Kommentar

          • GEA
            Smart Home'r
            • 26.10.2020
            • 40

            #6
            Gleiches hier bei uns. Ich habe festgestellt, dass bei uns der Windalarm kommt, wenn die verknüpfte Hebeschiebetür offen ist. Wenn ich diese schliesse, dann verschwindet der Windalarm.

            Kommentar


            • MarkusCosi
              MarkusCosi kommentierte
              Kommentar bearbeiten
              bei mir auch genau so!
          • Einhorn
            Smart Home'r
            • 26.08.2023
            • 40

            #7
            Zitat von GEA
            Gleiches hier bei uns. Ich habe festgestellt, dass bei uns der Windalarm kommt, wenn die verknüpfte Hebeschiebetür offen ist. Wenn ich diese schliesse, dann verschwindet der Windalarm.
            Tatsache, genau so ist es bei mir auch.

            Kommentar

            • Lightpicture
              Lebende Foren Legende
              • 16.11.2015
              • 4068

              #8
              Zitat von GEA
              Gleiches hier bei uns. Ich habe festgestellt, dass bei uns der Windalarm kommt, wenn die verknüpfte Hebeschiebetür offen ist. Wenn ich diese schliesse, dann verschwindet der Windalarm.
              Guten Morgen,

              So ist es auch bei mir.
              Türe offen, Wind Alarm ein.
              FG
              Lightpicture

              Nur ein Netzwerkkabel ist richtiges WLAN

              Kommentar

              • philecki
                Smart Home'r
                • 18.04.2019
                • 54

                #9
                Hallo zusammen,

                ich kann das Verhalten ebenfalls bestätigen.

                In diesem Zuge ist mir beim Windalarm ein weiteres Phänomen aufgefallen, das mit dem Neustart-Verhalten und der Initialisierung der Bausteine zusammenhängt. Anbei ein Screenshot meiner aktuellen Windalarm Logik:Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: image.png
Ansichten: 300
Größe: 74,8 KB
ID: 485204
                • Mein Aufbau: Zwei Analogwahlschalter (gesteuert über die Anwesenheitssimulation) liefern die Schwellwerte für die Windgeschwindigkeiten (einmal für 35–40 km/h und einmal für 25–30 km/h). Diese gehen auf den V2-Eingang der "Größer oder gleich"-Bausteine. Der aktuelle Windwert kommt über den Merker WIND.
                • Das Problem: Nach jedem Miniserver-Neustart schalten die Logik-Bausteine fälschlicherweise sofort auf EIN und triggern über das SR-Glied den Windalarm. Ich musste mir hier jetzt erst einmal durch einen verzögerten Impuls in Kombi mit einem Startimpuls behilfen, um den Fehlalarm beim Booten abzufangen und wegzudrücken.

                Dazu habe ich zwei konkrete Fragen an euch Experten=>

                1. Analogwahlschalter & Remanenz beim Booten

                Verliert der Analogwahlschalter beim Neustart für einen winzigen Sekundenbruchteil seine (nicht zu aktivierende) "Remanenz" bzw. seinen Zustand? Es sieht ganz danach aus, als ob der Ausgang V beim Booten ganz kurz auf 0 fällt, bevor der eigentliche Wert geladen wird. Da der Merker WIND den echten Windwert liefert, ist die Bedingung Windgeschwindigkeit >= 0 beim Start natürlich sofort erfüllt und die Logik schaltet durch. Ist das ein bekanntes Initialisierungsproblem in der Config?

                2. Einschaltverzögerung verliert Zustand trotz Remanenz
                Ein ähnliches Verhalten beobachte ich schon länger bei der Einschaltverzögerung: Obwohl die Remanenz in den Eigenschaften explizit aktiviert ist, fällt der Baustein nach einem Neustart oft wieder zurück.

                Daher meine Frag ob Hardware- oder Softwareproblem?
                Da die Remanenz-Werte ja im Filesystem zwischengespeichert werden: Könnte dieses Verhalten an einer überlasteten oder langsam sterbenden SD-Karte liegen? Oder ist das ein bekanntes Phänomen/Bug in der aktuellen Config-Version bei der Initialisierung von Analogwerten und Timern beim Systemstart?

                Vielen Dank vorab für euer Feedback.

                Kommentar


                • GeoPod
                  GeoPod kommentierte
                  Kommentar bearbeiten
                  Kannst du kurz erläutern, warum du dies mit der Anwesenheitssimulation triggerst?

                • philecki
                  philecki kommentierte
                  Kommentar bearbeiten
                  Ich nutze die Anwesenheitssimulation (die aktiv ist, wenn niemand zu Hause ist), um die Sensitivität sprich den Wind-Schwellwert und die Freigabe dynamisch anzupassen.

                  Das Ganze läuft als dynamische Hysterese:

                  1) Wenn ich zu Hause bin (Anwesenheitssimulation = 0):
                  a) Der obere Analogwahlschalter schaltet auf den höheren Wert (40 km/h). Da ich vor Ort bin, darf die Markise etwas mehr Wind vertragen, bevor sie einfährt.
                  b) Der untere Analogwahlschalter schaltet auf 30 km/h. Das bedeutet: Der Sturmschutz wird erst dann wieder aufgehoben, wenn der Wind eine Viertelstunde lang (über die Ausschaltverzögerung) unter 30 km/h geblieben ist.

                  2) Wenn ich abwesend bin (Anwesenheitssimulation = 1):
                  a) Der obere Analogwahlschalter schaltet auf den niedrigeren, sichereren Wert (35 km/h). Wenn niemand da ist, soll die Markise im Zweifel lieber viel früher und absolut sicher reingeholt werden.
                  b) Der untere Analogwahlschalter schaltet auf 25 km/h. Hier wird der aktive Sturmschutz also erst aufgehoben, wenn der Wind eine Viertelstunde lang die 25 km/h nicht mehr überschritten hat.

                • GeoPod
                  GeoPod kommentierte
                  Kommentar bearbeiten
                  dank dir!
              • Nico_Schmi
                Azubi
                • 03.03.2021
                • 3

                #10
                Habe den gleichen Fehler in der App feststellen können.
                Dann warten wir mal auf ein Bugfix

                Kommentar

                • Rosenzuechter
                  LoxBus Spammer
                  • 24.02.2016
                  • 400

                  #11
                  liegt bei mir auch an der Tür, wenn die geöffnet ist zeigt der Baustein Windalarm

                  Kommentar

                  • bbi
                    Smart Home'r
                    • 16.11.2017
                    • 37

                    #12
                    Ich habe das Problem auch, wie auch heute wieder.
                    Da davon hier nichts steht, habe ein Tickt bei Loxone erstellt.

                    Kommentar

                    • Pflock
                      Smart Home'r
                      • 13.02.2021
                      • 84

                      #13
                      Hab die Beta 5 installiert und zumindest bei mir gefixt. Steht jetzt wieder "Tür geöffnet, nur manuelle bedienung möglich" 👍

                      Kommentar


                      • bbi
                        bbi kommentierte
                        Kommentar bearbeiten
                        Habe Antwort vom Support bekommen. Das Problem ist bekannt unter der ID BG-I50190, ist "aber noch nicht gelöst". Ich soll in zukünftigen BETA Versionen mit der Nummer nachschauen, ob es dann gelöst ist.
                        Ich habe die Versionen 1.5 durchsucht und die Nummer ist nicht enthalten.
                        Wenn es trotzdem gelöst ist soll es mir auch recht sein :-)
                    • Honolulu-Chicken
                      Smart Home'r
                      • 08.07.2022
                      • 46

                      #14
                      Bei mir schaut der Fehler etwas anders aus.
                      Wenn ich ein oder drei Fenster geöffnet habe, egal welches. Habe ich die Windwarnung. Bei zwei ist alles wie es soll. Mehr Fenster habe ich leider noch nicht mit Kontaktschalter ausgerüstet.

                      Kommentar

                      Lädt...