Automatikbeschattung - Hilfe bei Fehlersuche

Einklappen
X
 
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge
  • schildkroete
    Extension Master
    • 22.09.2021
    • 103

    #1

    Automatikbeschattung - Hilfe bei Fehlersuche

    Hallo zusammen,

    ich komme irgendwie nicht dahinter, warum im EG bei uns morgens die Automatikbeschattung nicht greift.

    Folgender Ablauf:
    • Abends fahren wir per Szene alle Raffstores herunter
    • Im Automatik Designer gibts eine Regel, die bei Sonnenaufgang die Raffstores wieder öffnet
    • Die IRR schickt eine Beschattungsanforderung, das sehe ich auch in der Live-Ansicht der Config.
      Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: 2026-06-27_07h40_31.png
Ansichten: 225
Größe: 38,9 KB
ID: 486858
    • Trotzdem: Die Raffstores bleiben oben. In den einzelnen Beschattungsbausteinen ist die Automatikbeschattung dann deaktiviert.
      Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: 2026-06-27_07h43_15.png
Ansichten: 153
Größe: 29,2 KB
ID: 486859

    Was kann ich tun, damit die AB wieder funktioniert?
    Falls das Öffnen der Raffstores morgens irgendwie stört - wie löst man den Konflikt auf?

    Danke schon mal für eure Impulse!

  • Grestorn
    MS Profi
    • 11.07.2022
    • 761

    #2
    Ein Trick wäre, den Automatik-Designer die Raffstores nicht öffnen zu lassen, sondern stattdessen als Aktion die Sonnenstands-Automatik zu aktivieren. Wenn keine Sonne scheint, öffnet das die Raffstores auch.

    Komplexere Antwort, wenn Du den Designer nutzen willst:

    Die AB nutzt zwei Eingänge:
    Sps und Spr.

    Sps sollte am besten am Shd Ausgang Deines "Intelligenten Raumregelung" Baustein hängen, wenn Du einen hast. Damit wird dann die Sonnenstansautomatik genau dann aktiviert, wenn es im Zimmer zu warm wird (die Temperatur kannst Du im Baustein einstellen).

    Den Spr Eingang solltest Du nur dann triggern, wenn Du die Automatik manuell außer Kraft gesetzt hast, also z.B. durch manuelle Bedienung oder durch eine Szene.

    Wenn jetzt bei Dir der Sps schon aktiv ist und erst danach der Automatik Designer die Raffstores öffnet, bleibt die Automatik aus. Du musst sie erst wieder triggern, das kann dann auch eine weitere Aktion im Automatik Designer sein.

    Kommentar

    • Jan W.
      Lox Guru
      • 30.08.2015
      • 1605

      #3
      schildkroete Das Thema ist uralt, siehe z.B. hier.

      Wie Du bereits vermutest, deaktiviert der Öfnen Impuls die Automatik für den restlichen Tag.
      Miniserver v14.5.12.7, 2x Ext., 2x Relay Ext., 2x Dimmer Ext., DMX Ext., 1-Wire Ext., Gira KNX Tastsensor 3 Komfort, Gira KNX Präsenzmelder, Fenster- und Türkontakte, Loxone Regen- und Windsensor, Gira Dual Q Rauchmelder vernetzt, 1x Relais-Modul
      Loxberry: SmartMeter, MS Backup, CamConnect, Weather4Lox
      Lüftung: Helios KWL EC 370W ET mit Modbus TCP - via Pico-C
      Heizung: Stiebel Eltron WPF 5 cool (Sole-Wasser WP) mit ISG, FB-Heizung mit 18 Kreisen, Erdsonde - via modbus/TCP
      Node-RED: IKEA Tradfri

      Kommentar

      • schildkroete
        Extension Master
        • 22.09.2021
        • 103

        #4
        Danke für eure Antworten! Ob mit dem Automatikdesigner oder über Programmierung in der Config, der Lösungsweg wäre mir egal. Suche nur einen möglichst komfortablen Umgang mit der Automatikbeschattung. Ist doch eigentlich ein Standard-Usecase, dass man nachts die Rollos unten hat und sie morgen irgendwann mal öffnet.

        Ich probiere mal den Tipp mit AB morgens aktivieren statt die Rollos zu öffnen. Das wäre ja ein schneller Hack ohne Einfluss auf den restlichen Tag.

        Die Variante mit dem Timer nach manueller Aktivität, der dann die AB wieder aktiviert, finde ich auch einen Gedanken wert. Der Nachteil ist nur, dass dann die Parameter für die AB (also z.B. die Temperaturgrenze und Wetterdaten) wirklich genau passen muss. Sonst hat man so Situationen wie "nicht so starker Sonnenschein, ich möchte nicht im dunklen Wohnzimmer sitzen, also kippe ich die Raffstores ein wenig" und nach Ablauf des Timers wird das ganze wieder aufgehoben.

        Shd vom IRR geht bei mir an den Sps vom AB Zentral Beustein, am Spr hängt ein "Raum verlassen"-Merker.

        Kommentar

        • Grestorn
          MS Profi
          • 11.07.2022
          • 761

          #5
          Wenn Du eine Wetterstation hast, die den Sonnenschein sauber erkennt (oder Alternativ eine PV Anlage deren Ertrag Du nutzen kannst), kannst Du eine Logik machen, die mit der Sonneneinstrahlung arbeitet:

          Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 21,8 KB ID: 486904

          Und den Merker "Sonne scheint wieder" habe ich (nach ein paar Prüfungen) auf Sdr gelegt. "Sonne scheint nicht mehr" liegt auf Co. Nicht perfekt, geht aber ganz gut.
          Zuletzt geändert von Grestorn; In den letzten 2 Wochen.

          Kommentar

          • chgru
            Extension Master
            • 01.09.2015
            • 148

            #6
            Grestorn

            Und den Merker "Sonne scheint wieder" habe ich (nach ein paar Prüfungen) auf Sdr gelegt. "Sonne scheint nicht mehr" liegt auf Co. Nicht perfekt, geht aber ganz gut.

            Sollte das nicht der Spr sein?
            Wozu dient der Merker Sonnenschein aktiv?
            Lg Christian
            Zuletzt geändert von chgru; In den letzten 2 Wochen.

            Kommentar

            • Grestorn
              MS Profi
              • 11.07.2022
              • 761

              #7
              Du hast recht. Es ist Spr, ich hab mich verschrieben.

              Den Merker nutze ich an anderer Stelle, nicht für die Beschattung.

              Kommentar


              • chgru
                chgru kommentierte
                Kommentar bearbeiten
                Danke für die Info 👍👍
            • schildkroete
              Extension Master
              • 22.09.2021
              • 103

              #8
              Grestorn, danke! Ich hab so eine Logik bei mir nun auch mal eingebaut und werde das mal ausprobieren.

              Kommentar

              • chgru
                Extension Master
                • 01.09.2015
                • 148

                #9
                Grestorn mit meiner Einstellung Sonnenschein bin ich nicht glücklich.Strahlender Sonnenschein und die Beschattungsautomatik wurde nicht ausgelöst. Welche Alternativen gibt es denn??
                Angehängte Dateien

                Kommentar


                • schildkroete
                  schildkroete kommentierte
                  Kommentar bearbeiten
                  Nimmst du die vom Wetterserver oder bastelst du Dir die Variable selbst zusammen?
                  (Ich nutze Sonnenhöhe > 10 und PV Leitung (Mittelwert über die letzten 10min) > Schwellwert als Kriterium für Sonnenschein ja/nein - hab diese Variable für die Beschattung aber erst eben eingebunden, also für diesen Verwendungszweck noch keine Erfahrung)
              • Grestorn
                MS Profi
                • 11.07.2022
                • 761

                #10
                Wenn die Sonne bereits scheint kommt ja kein neues Signal mehr (es müsste erst eine halbe Stunde lang die Sonne nicht mehr scheinen).

                Was Du machen musst, ist in Deinem Automatikbaustein, der morgens die Jaousien öffnet, nicht auf "öffnen" gehen sondern auf "Sonnenautomatik aktivieren". Oder beides macht, erst "öffnen" und dann nach einer Minute "Sonnenstandsautomatik".

                Das kannst Du mit meiner Lösung auch kombinieren.

                Kommentar


                • schildkroete
                  schildkroete kommentierte
                  Kommentar bearbeiten
                  Ich mache jetzt auch erst öffnen und dann mit kurzer Verzögerung den Spr triggern.

                  Wenn man morgens nur die AB aktiviert, bleiben die Rollos an bewölkten Tagen irgendwie unten (wie heute bei mir geschehen). Andersherum fahren sie halt immer hoch und im Zweifel kurze Zeit später wieder runter.
              • chgru
                Extension Master
                • 01.09.2015
                • 148

                #11
                schildkroete Die Variable kommt von der Loxone Wetterstation, Schwelle Sonnenschein-Standart +5%

                Grestorn Habe beim Automatik Designer um 06:00 Uhr die Jalousien auf öffen gestellt und nach 300 Sekunden auf Aktiviere Automatik programmiert.
                Gestern hat diese Einstellung perfekt funktioniert, jedoch heute nicht mehr, warum auch immer(Neuer Tag-Neues Glück )

                Werde mir mal deine Lösung nachbauen.
                LG Christian

                Kommentar

                • Grestorn
                  MS Profi
                  • 11.07.2022
                  • 761

                  #12
                  Was meinst Du mit "heute nicht mehr?" Zumindest bei uns scheint heute die Sonne nicht

                  Denk daran: Die Automatik schreitet erst dann ein, wenn es im Zimmer zu warm wird, wie eben im Raumregler eingestellt.

                  Kommentar

                  Lädt...