    Hallo,

    habe es mit Merker ales gemacht. Würde mich aber trotzdem interresieren wie es auch ohne Merker bei EIB Taster funktionieren würde.

    Danke

    Kommentar

    • Christian Fenzl
      Lebende Foren Legende
      • 31.08.2015
      • 11250

      #17
      Hallo,
      Schau dir mal die Kommunikationsobjekte der KNX-AKTOREN (nicht der Taster) in der ETS an.
      Bei jedem Kanal findest du ein Status-Objekt, das im KNX-Bus zurückmeldet, ob der Aktor an oder aus ist.
      Wenn du diesem Statusobjekt eine Gruppenadresse gibst, kannst du in Loxone diese als KNX-Sensor anlegen und siehst damit in Loxone, ob der Aktor an ist.
      Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraine

      Kommentar

      • Speik13
        Extension Master
        • 06.01.2016
        • 163

        #18
        Hallo,

        ok, jetzt bin ich zu Hamuse :-)
        Danke, werde ich mir mal anschauen!!!

        Gruß
        Olaf