    Hallo,

    ich suche nach einer Lösung, dass durch die Aktivierung der Alarmanlagen (Alarm-Baustein) gleichzeitig der Betriebsmodus "Anwesenheitssimulation" aktiviert wird. Deaktivierung analog dazu.
    Macht ja durchaus Sinn a) eine Anwesenheit im Haus zu simulieren um abzuschrecken und b) die Alarmanlage in Betrieb zu haben, falls sich doch jemand am Haus zu schaffen machen.

    Wie habt Ihr das realisiert?

    Gruß,
    karibijkoe
  • romildo
    Lebende Foren Legende
    • 25.08.2015
    • 5177

    #2
    Hallo,
    Du könntest doch einfach den Betriebsmodus an den Ausgang Q des Alarm-Baustein anhängen.
    LG Romildo

    Kommentar

    • Gast

      #3
      Das wäre schön, allerdings lässt mich die Config Software den Betriebsmodus "Anwesenheitssimulation" nicht an den Ausgang Q des Alarm-Bausteins hängen.
      Die Darstellung des Betriebsmodus "Anwensenheitssimulation" gleich dem eines Eingangs, nciht eines Ausgangs. Darüber hinaus wird dieser als "Eingangsreferenz" ausgwiesen.

      Kann ich dies irgendwie ändern, sodass ich den Betriebsmodus an den Ausgang des Alarm-Bausteins hängen kann?

      Kommentar


      • romildo
        romildo kommentierte
        Kommentar bearbeiten
        Dann ist er schon irgendwo in der Config eingefügt.
    • romildo
      Lebende Foren Legende
      • 25.08.2015
      • 5177

      #4
      Du musst den doch nur aus dem Peripheriebaum in die Config ziehen.

      Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Anwesenheit.png Ansichten: 1 Größe: 6,6 KB ID: 60320
      LG Romildo

      Kommentar

      • romildo
        Lebende Foren Legende
        • 25.08.2015
        • 5177

        #5
        Wenn er schon irgendwo in der Config eingefügt ist, erscheint er bei erneutem Einfügen als Eingang.
        Wenn dies so bleiben soll, müsstest Du an den Alarmbaustein einen Merker anhängen und diesen Merker mit dem Anwesenheitssimulationsausgang verbinden.
        LG Romildo

        Kommentar

        • Gast

          #6
          richtig, der Grund war dass der Betriebsmodus schon verwendet wurde. Habe ihn dort nun mal entfernt und werde sehen, ob ich so klarkomme... Danke!

          Kommentar

          • d3k1d
            Extension Master
            • 10.03.2018
            • 109

            #7
            Hallo! Ich habe das gleiche Thema wie der Threadersteller. Die Aktivierung funktioniert, nur die Deaktivierung ist mir noch ein Rätsel wie man dies löst?
            Danke

            Kommentar

            • romildo
              Lebende Foren Legende
              • 25.08.2015
              • 5177

              #8
              d3k1d
              Hallo,
              dann solltest Du beschreiben wie Du es gelöst hast und was dabei nicht funktioniert.
              So wie in #2 beschrieben, wird der Betriebsmodus über die Alarmanlage sowohl aktiviert und auch wieder deaktiviert.
              LG Romildo

              Kommentar

              • d3k1d
                Extension Master
                • 10.03.2018
                • 109

                #9
                Ich hab leider eben keinen Plan wie ich das ganze wieder deaktivieren kann. Aktiviert wirds bei mir wie folgt - siehe Anhang. Das läuft auch.
                Angehängte Dateien

                Kommentar

                • romildo
                  Lebende Foren Legende
                  • 25.08.2015
                  • 5177

                  #10
                  Wohin führt denn die Verbindungsreferenz?
                  Vermute mal auf einen Schalter. Mit so spärlicher Information kann Dir wohl keiner helfen.
                  LG Romildo

                  Kommentar

                  • d3k1d
                    Extension Master
                    • 10.03.2018
                    • 109

                    #11
                    Sry. Bin noch ein ziemlicher Newbie und mir fehlt in einigen Bereichen noch das Grundverständnis. Ich hoffe es wird.
                    Genau richtig. Es geht zu einem Schalter.

                    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: Bildschirmfoto 2019-09-04 um 09.31.05.png
Ansichten: 526
Größe: 9,2 KB
ID: 211455
                    Angehängte Dateien

                    Kommentar

                    • romildo
                      Lebende Foren Legende
                      • 25.08.2015
                      • 5177

                      #12
                      Na, dann ist das Problem doch schon gefunden
                      Der Schalter macht folgendes:
                      Beim 1. Ein an Tr geht Q auf Ein
                      Beim 2. Ein an Tr geht Q auf Aus
                      Beim 3. Ein an Tr geht Q auf Ein
                      usw.

                      Somit würde die Alarmanlage beim 2. Mal Einschalten den Betriebsmodus wieder deaktivieren.

                      Wozu benötigst Du den Schalter?
                      Wennn Du ihn nicht benötigst, häng den Betriebsmodus direkt an den Alarmausgang.
                      LG Romildo

                      Kommentar

                      • d3k1d
                        Extension Master
                        • 10.03.2018
                        • 109

                        #13
                        Ah super! Den Schalter hab ich verwendet damit ich in der Visualisierung den Anwesenheitsmodus aktivieren kann 🤭
                        Ist aber nicht notwendig. Danke für den Input.
                        An welchen Alarmausgang ich den Betriebsmodus hänge ist egal?

                        Kommentar


                        • romildo
                          romildo kommentierte
                          Kommentar bearbeiten
                          Nein, das ist natürlich nicht egal. Es kommt darauf an, wann dieser Betriebsmodus aktiv sein soll.
                          Beispiel:
                          AQ ist auf Ein wenn die Alarmanlage scharf ist.
                          Q1 ist erst auf Ein wenn ein Alarm ausgelöst wird.

                          Du kannst das alles auch in der Simulation testen, dazu brauchst Du nicht einmal einen Miniserver.
                      • Bullit
                        MS Profi
                        • 25.10.2018
                        • 549

                        #14
                        Ich versteh die Komplexe Denkweise gerade nicht ganz. Falls das für mich zu einfach erscheint aber für die Betroffenen selber nicht, will ich natürlich niemanden damit angreifen! Bitte nicht falsch verstehen. Aber das lässt sich doch mit Merkern etc. wirklich problemlos machen. Du kannst ja auf der Alarmanlage sobald diese aktiv ist, einen Merker schalten lassen den du nachher frei verfügbar an viele andere Dinge ranklatschen kannst.

                        Verbietet dir ja auch niemand dass durch mehrere verschiedene Merker die Sachen so geschaltet werden wie du Sie dir wünschst. Ich verwende echt seeeehr viele Merker um genau sowas zu realisieren. Ein Merker wird durch eine Logik beschalten, z.B Sturmschutz, diesen ziehe ich dann auf ganz viele andere Sachen die während aktivem Sturmschutz z.B auch passieren sollen. Ähnlich wie bei der Alarmanlage. Anwesenheitssimulation schalte ich unter mehreren Umständen. Ob die Anwesenheitssimulation nur durch einen Merker, oder durch 10 Merker eingeschalten wird, ist der Anwesenheitssimulation ja egal.

                        Falls ich die Frage oder den komplexeren Sinn dahinter nicht verstanden habe, bitte ich um Aufklärung

                        Kommentar


                        • d3k1d
                          d3k1d kommentierte
                          Kommentar bearbeiten
                          Danke dir! Ich wusste nicht dass es sowas gibt ;-) Ich werd da gleich mal recherchieren und testen.

                        • romildo
                          romildo kommentierte
                          Kommentar bearbeiten
                          Vermutlich verstehe ich die einfache Denkweise gerade nicht ganz.
                          Was hat das jetzt mit Merker zu tun?

                          Ob der Betriebsmodus über einen Merker am Alarmbaustein aktiviert wird, oder ob dazwischen eine Verbindungsreferenz ist, oder ob der Betriebsmodus direkt am Ausgang hängt, hat doch mit der Funktion hier nichts zu tun.

                          Die Frage war doch, ob es egal ist, an welchem Ausgang der Betriebsmodus am Alarmbaustein hängt.
                          Das ist aber nicht egal, da es auf die Funktion einen wesentlichen Einfluss hat und das wird auch ein Merker nicht ändern

                        • d3k1d
                          d3k1d kommentierte
                          Kommentar bearbeiten
                          Ui ich glaub ich hab einen Drehwurm reingebracht. Natürlich ist es relevant an welchem Ausgang der Betriebsmodus hängt. Aber grundsätzlich ist das Thema ws mit Merker auch recht gut zu lösen?!