    Werte Wissende!

    Ich möchte den Szenen Wert (DPT 17.001) von einen Gira Taster in die Loxone einlesen. Welches EIB Format nehme ich? Nehme ich das EIB5 und sende wieder dieses über EIB5 an den KNX Bus kommt ein anderen Wert am Grupppenmontior der ETS an als ich zuvor bekomme?

    Danke im Voraus für die Info!

    Lg

    Jo
  • Christian_RX7
    Extension Master
    • 04.09.2015
    • 151

    #2
    Da sich Loxone seit anbeginn weigert 1 Byte Werte sauber zu unterstützen und die Umrechnung von EIS 6 etwas problematisch ist, mache ich das ganz gerne mit erweiterten Sensoren / Aktoren.
    Beispiel:
    Szene 1 aufrufen (erweiterter Aktor) EIB Adresse: 1/3/250:0!
    Szene 1 speichern (erweiterter Aktor) EIB Adresse: 1/3/250:128!
    Szene 1 einlesen (erweiterter Sensor) EIB-Adresse Impuls: 1/3/250:0

    Alternativ kannst du auch EIS 6 versuchen und Korrektur von 0/100 auf 0/255 da muss man meist etwas testen, da durch Rundungsfehler oft falsche Werte ausgeworfen werden.

    Christian_RX7
    24V Bewegungsmelder für Jung, Gira und Berker
    RS485 Tasterbus
    Loxone KNX Import Tool

    weitere Infos auf meiner Homepage: http://kreuzers.home.dic.at/

    Kommentar

    • JoUnderground
      Smart Home'r
      • 09.11.2016
      • 43

      #3
      Danke für die Info! Werde dieses versuchen umzusetzen!

      Lg Jo