Willkommen im Loxone Community Forum. Um alle Funktionen nutzen und sehen zu können, registriere dich bitte zuerst. Dies gilt auch für das herunterladen von Dateien.
Ich möchte den Szenen Wert (DPT 17.001) von einen Gira Taster in die Loxone einlesen. Welches EIB Format nehme ich? Nehme ich das EIB5 und sende wieder dieses über EIB5 an den KNX Bus kommt ein anderen Wert am Grupppenmontior der ETS an als ich zuvor bekomme?
Da sich Loxone seit anbeginn weigert 1 Byte Werte sauber zu unterstützen und die Umrechnung von EIS 6 etwas problematisch ist, mache ich das ganz gerne mit erweiterten Sensoren / Aktoren.
Beispiel:
Szene 1 aufrufen (erweiterter Aktor) EIB Adresse: 1/3/250:0!
Szene 1 speichern (erweiterter Aktor) EIB Adresse: 1/3/250:128!
Szene 1 einlesen (erweiterter Sensor) EIB-Adresse Impuls: 1/3/250:0
Alternativ kannst du auch EIS 6 versuchen und Korrektur von 0/100 auf 0/255 da muss man meist etwas testen, da durch Rundungsfehler oft falsche Werte ausgeworfen werden.
Christian_RX7
24V Bewegungsmelder für Jung, Gira und Berker RS485 Tasterbus
Loxone KNX Import Tool
weitere Infos auf meiner Homepage: http://kreuzers.home.dic.at/
Wir verarbeiten personenbezogene Daten über Nutzer unserer Website mithilfe von Cookies und anderen Technologien, um unsere Dienste bereitzustellen, Werbung zu personalisieren und Websiteaktivitäten zu analysieren. Wir können bestimmte Informationen über unsere Nutzer mit unseren Werbe- und Analysepartnern teilen. Weitere Einzelheiten finden Sie in unserer Datenschutzrichtlinie.
Wenn Sie unten auf "Einverstanden" klicken, stimmen Sie unserer Datenschutzrichtlinie und unseren Datenverarbeitungs- und Cookie-Praktiken wie dort beschrieben zu. Sie erkennen außerdem an, dass dieses Forum möglicherweise außerhalb Ihres Landes gehostet wird und Sie der Erhebung, Speicherung und Verarbeitung Ihrer Daten in dem Land, in dem dieses Forum gehostet wird, zustimmen.