Logikproblem Einschalten und nach 10 Sekunden ausschalten (anderer Befehl)

Einklappen
X
 
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge
  • Xenobiologist
    Lox Guru
    • 15.01.2016
    • 1125

    #1

    Logikproblem Einschalten und nach 10 Sekunden ausschalten (anderer Befehl)

    Hallo zusammen,

    ich habe gerade mein neues Haus bezogen, dass durch einen Loxone Partner eingerichtet wurde.
    Jetzt wollte ich die Konfiguration anpassen.

    Mein Problem:
    Bewegungsmelder ein/reagiert --> HTTP Befehl IP Cam ein (CGI)
    10 Sekunden später --> HTTP Befehl IP Cam aus (CGI)

    Wie setze ich dies am einfachsten um?

    Wenn ich eine Einschaltverzögerung nutze um den "Aus"-Befehl verspätet zu schicken, dann funktioniert es nicht, wenn der Bewegungsmelder ja nicht dauerthaft ein meldet.

    Für ein paar Tipps wäre ich sehr dankbar.

    Warum mache ich das überhaupt :-) ? Da ich gerade nachts teilweise viele Fehlalarme bekomme (Insekten, Nebel, ...), möchte ich die Fotos machen und mir per Mail schicken Aktion nur kurz aktvieren wenn der Bewegungsmelder reagiert hat.

    So long,
    Mega
    Zuletzt geändert von Xenobiologist; 16.12.2016, 18:08.
    Node-RED mit influxDB und Grafana - z.B. Statistiken auslagern:
    https://www.loxforum.com/forum/germa...d-grafana-visu
    Mit Loxone einen Windows-PC steuern:
    https://www.loxforum.com/forum/faqs-...indows-steuern
  • svethi
    Lebende Foren Legende
    • 25.08.2015
    • 6346

    #2
    Sieht wild aus da bei Dir.

    Bewegungsmelder -> Treppenlichtschalter (10s) -> virtueller Ausgangsbefehl (bei ein: Befehl zum Kamera aktivieren; bei aus: Befehl zum Kamera deaktivieren)

    Gruß Sven
    Miniserver; KNX; Vitogate; EnOcean (EnOceanPi); Loxone Air; Caldav-Kalenderanbindung; RaspberryPi und für keine Frickellösung zu schade :-)

    Kommentar

    • romildo
      Lebende Foren Legende
      • 25.08.2015
      • 5169

      #3
      Svens Lösung #2 jedoch mit Monoflop an Stelle Treppenlichtschalter ginge auch.
      LG Romildo

      Kommentar


      • svethi
        svethi kommentierte
        Kommentar bearbeiten
        Beim Treppenlichtschalter, kannste aber über die Visu gleich auch noch manuell schalten :-)
    • Xenobiologist
      Lox Guru
      • 15.01.2016
      • 1125

      #4
      Danke für die schnellen Ideen, aber beim Treppenlichtschalter habe ich doch nur einen Ausgang. Wie soll ich denn ein und aus unterscheiden?

      Ja, leider sieht es noch wild aus. Die Programmierung bedarf noch Erfahrung und Optimierung. Leider gibt es hier in der Nähe (Münster/Greven) keine Schulungen.
      Extra nach Kollerschalg oder ... ist nur dann doch zu aufwendig. :-) Vielleicht wohnt ja jemand in der Nähe (natürlich gegen Bezahlung)
      Node-RED mit influxDB und Grafana - z.B. Statistiken auslagern:
      https://www.loxforum.com/forum/germa...d-grafana-visu
      Mit Loxone einen Windows-PC steuern:
      https://www.loxforum.com/forum/faqs-...indows-steuern

      Kommentar


      • romildo
        romildo kommentierte
        Kommentar bearbeiten
        Beim Ausgang gibt es einen Befehl fur EIN und einen für AUS.

      • svethi
        svethi kommentierte
        Kommentar bearbeiten
        Habe auch keine einzige Schulung gemacht und werde ich auch nicht. Ich müsste alle Schulungen, von der kleinsten an mitmachen und bezahlen. Ich schätze mich mal so ein, dass ich über Stufe1 und Stufe2 lange hinaus bin ... soll ich da einschlafen?

        Ich würde wohl eher die Probleme ansprechen und aufzeigen ... letztlich würden die mich wohl eher aus der Schulung schmeißen :-)
    • Christian Fenzl
      Lebende Foren Legende
      • 31.08.2015
      • 11250

      #5
      Romildo und Svethi meinen das da (siehe Bild)
      Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraine

      Kommentar

      • Xenobiologist
        Lox Guru
        • 15.01.2016
        • 1125

        #6
        Super. DANKE.
        Da war der "Denkfehler".
        Ich dachte ich brauche zwei Befehle und dann wusste ich nicht wie man etwas hinkommt, dass von sich aus 10 Sekunden "Ein" sendet.
        Ich werde dann gleich ein neues Thema aufmachen :-) Habe noch ein paar Baustellen.
        Node-RED mit influxDB und Grafana - z.B. Statistiken auslagern:
        https://www.loxforum.com/forum/germa...d-grafana-visu
        Mit Loxone einen Windows-PC steuern:
        https://www.loxforum.com/forum/faqs-...indows-steuern

        Kommentar

        • Christian Fenzl
          Lebende Foren Legende
          • 31.08.2015
          • 11250

          #7
          PS: Wenn die irgendwo mal einen Impuls für EIN und einen eigenen für AUS brauchst, kannst du dafür den Tastschalter-Baustein benutzen.
          Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraine

          Kommentar


          • svethi
            svethi kommentierte
            Kommentar bearbeiten
            Ist das dann eigentlich schon wieder Missbrauch?
        Lädt...