2 Räume - Taster sollen Szenen in beiden Räumen steuern

Einklappen
X
 
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge
  • Xenobiologist
    Lox Guru
    • 15.01.2016
    • 1125

    #1

    2 Räume - Taster sollen Szenen in beiden Räumen steuern

    Hallo,

    ich habe MDT-8-Glastaster in der Küche und im Wohnzimmer.
    Meine Frau möchte jetzt gerne, dass der T1 des Wohnzimmers im WZ nichts macht und in der Küche die Esstischlampe anschaltet.
    Wie löse ich diese Raumübergreifene Steuerung? Mit Merkern? Der Ausgang der Esstischlampe kann ja nur 1x zugeordnet werden (bisher Küche).

    Bisher ist es so:
    T1 Küche und T3 Wohn --> Szene + Küche
    T2 Küche und T4 Wohn --> Szene - Küche
    T3 Küche und T1 Wohn --> Szene + Wohn
    T4 Küche und T2 Wohn --> Szene - Küche

    Das Konzept der +- Szenen sollte glaube ich beibehalten werden.
    Wenn ich jetzt die erste Szene im Wohnzimmer auf alles aus und in der Küche nur Esstischlampe stelle sollte es klappen, oder?

    Ergänzung:
    Wenn in der Küche T1 gedrückt wird, dann sollen die Küchenstrahler angehen. Sprich eine andere Szene als wenn T1 im Wohnzimmer gedrückt wird.

    Vielen DANK!
    So long,
    Mega
    Zuletzt geändert von Xenobiologist; 16.12.2016, 19:25.
    Node-RED mit influxDB und Grafana - z.B. Statistiken auslagern:
    https://www.loxforum.com/forum/germa...d-grafana-visu
    Mit Loxone einen Windows-PC steuern:
    https://www.loxforum.com/forum/faqs-...indows-steuern
  • Christian Fenzl
    Lebende Foren Legende
    • 31.08.2015
    • 11250

    #2
    Haben die beiden T1 die gleiche Gruppenadresse?
    Weil wenn nein, kannst du eh jeden Taster belegen, wie du willst.
    Oder ich verstehe die Problematik nicht...
    Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraine

    Kommentar

    • simon_hh
      Lox Guru
      • 18.09.2015
      • 2661

      #3
      Zitat von Xenobiologist
      Wie löse ich diese Raumübergreifene Steuerung? Mit Merkern? Der Ausgang der Esstischlampe kann ja nur 1x zugeordnet werden (bisher Küche).
      Genau, das realisierst Du mit Merkern, dafür sind diese da.
      Haus: Bj 1959, gekauft 2011, totale Entkernung, Dachausbau, Erweiterung & Vergrößerung: Start: 2014, Ende: 2050
      Loxone: 1 x Ms Gen.02, 1 x MS Gen.01, 5 x Ext., 4 x Relay Ext., 1 x Dimmer Ext., 2 x 1-wire Ext., 1 x DMX Ext. 1 x TREE Ext. mehr kommt noch
      Licht: DMX LED Beleuchtung (24V), MW HLG Serie und eldoled Dimmer
      Heizung: Brötje WBS 22F, OG Heizkörper und FuBoHeizung über RTL, EG FuBoHeizung

      Kommentar