Nur mal für mich als Verständnis. Gibt es einen Grund, warum der Remanenzeingang bei Bausteinen nicht standardmäßig auf Ein ist? Schließlich will man doch bei Neustarts/Stromausfall oder der gleichen nicht, dass sich der Schaltzustand ändert.Stichworte: - -
Das liegt daran, dass der Zustand jeweils auf die SD-Karte geschrieben wird und eine SD Karte nach X Schreibvorgängen kaputt ist. Wenn der Remenainzeingang bei sich häufig änderenden Eingängen (z.B. Windsensor) gesetzt wäre, wäre die SD in kürzester Zeit defekt. -
Des Weiteren geht es dabei ja nicht nur um einen Neustart nach Programmaufspielung, es geht dabei eigentlich mehr um einen Stromausfall. Wenn abends bei voller Beleuchtung im Haus ein Bagger irgendwo Dein Stromkabel "zersägt" und der Strom erst den nächsten Tag, wenn Du auf Arbeit bist, wiederkommt. Möchtest Du sicher nicht, dass dann bis zu Haus bist überall Licht an ist. Daher musst Du selbst entscheiden wo die Zustände erhalten bleiben müssen.Miniserver; KNX; Vitogate; EnOcean (EnOceanPi); Loxone Air; Caldav-Kalenderanbindung; RaspberryPi und für keine Frickellösung zu schade :-)Kommentar
-
... und schließlich gibt es Dinge, wo ich gezielt NICHT will, dass sie nach Neustart/Stromausfall einfach loslaufen (z.B. Saunaofen).
Opt-In ist hier schon die bessere Variante - ist ja nur ein Mausklick.Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraineKommentar