    Zitat von B@llou
    ...Wenn meine Fensterkontakte im geschlossen Zustand ein 1 Signal geben, muss man die dann für den Alarm invertieren oder nicht....
    Es ist eigentlich ganz einfach, aber abhängig davon ob der Eingang li gesetzt ist oder nicht.

    Beispiel li nicht gesetzt:
    Wenn die Fensterkontakte bei geschlossenem Fenster eine 1 liefern, muss der Eingang I3 negiert werden.
    Wenn die Fensterkontakte bei geschlossenem Fenster eine 0 liefern, muss der Eingang I3 nicht negiert werden.
    Bei den Türkontakten an Eingang I4 ist es identisch.

    Beispiel li gesetzt:
    Hier spielt es eigentlich keine Rolle ob der Eingang negiert ist oder nicht.
    Der Alarm wird erst ausgelöst, wenn ein Statuswechsel stattfindet.
    Ich würde es aber wie im Beispiel li nicht gesetzt programmieren, da man dann auch zwischen li gesetzt und nicht gesetzt wechseln kann.

    LG Romildo