Statusbaustein spuckt 2 Analogwerte aus

Einklappen
X
 
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge
  • AlexAn
    Lebende Foren Legende
    • 25.08.2015
    • 4456

    #1

    Statusbaustein spuckt 2 Analogwerte aus

    Kann sein dass es bekannt ist aber mir war es neu und bin zufällig darauf gestoßen.
    AQ
    TQ
    geben jeweils Analogwerte aus und daraus ergeben sich ganz tolle Möglichkeiten
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: Zählerstände Netzlast berechnen.JPG
Ansichten: 242
Größe: 343,4 KB
ID: 80861
    Grüße Alex
  • romildo
    Lebende Foren Legende
    • 25.08.2015
    • 5169

    #2
    Ja, da gibt es sehr viele Möglichkeiten. Man kann damit auch Rechnen.
    Dies sollte aber dann sehr gut getestet werden, da man sonst sehr viele Überaschungen erleben kann.
    Zu beachten ist auch, dass man Multiplikationen yv1.2*100> und Divisionen <v1.2/100>, welche direkt im Statusbaustein eingegeben werden, im Statustext und nicht im Statuswert eingeben sollte.

    Hier mal ein paar Rechenbeispiele mit Addierer an den Ausgängen TQ und AQ
    Analogwert an Status AI1 = 5, AI2 = 2:
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: RechnenMitStatus.png
Ansichten: 256
Größe: 9,5 KB
ID: 80900
    LG Romildo

    Kommentar

    • Gerd Clever
      MS Profi
      • 24.07.2016
      • 642

      #3
      Wer denkt sich denn so etwas aus? Da hätte ich allerdings die Befürchtung, dass sich die "Mathematik" von Version zu Version ändert, oder sogar ohne Versionswechsel (s. Beispiel v.8.0.7.19).

      Beispiel (Statustext): "xyz <v1>" liefert an TQ "xyz 5". Wenn ich dann TQ zusammen mit AQ an einen Addierer hänge, wird TQ ohne erkennbaren Grund mal wie eine 1, manchmal aber auch wie eine 0 behandelt.

      Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: Statusbaustein_1.JPG
Ansichten: 275
Größe: 77,2 KB
ID: 81118

      und bei der nächsten Computersimulation:

      Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: Statusbaustein_0.JPG
Ansichten: 249
Größe: 78,4 KB
ID: 81119

      Ich werde die Finger davon lassen.
      Miniserver Gen 2, v13.1.11.17, 9x Extension, 2x Relay Extension, 4x 1-Wire, Türkontakte, Mobotix T25

      Wenn der Herr nicht das Haus baut, dann ist alle Mühe der Bauleute umsonst. (Psalm 127,1)

      Kommentar


      • romildo
        romildo kommentierte
        Kommentar bearbeiten
        Den erkennbaren Grund kann ich Dir schon liefern.
        Wenn Text <v1> im Statustext eingegeben wird liegt an TQ der Wert 1 nur an, wenn am Eingang AI1 eine Änderung stattgefunden hat.

        'Ich werde die Finger davon lassen'
        Das werde ich natürlich auch und würde es auch jedem so empfehlen
    Lädt...