Merker mit Impuls koppeln?

Einklappen
X
 
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge
  • tholle
    MS Profi
    • 26.08.2015
    • 830

    #1

    Merker mit Impuls koppeln?

    Hi Leute,

    ich komme mal wieder nicht weiter. Diese Art der Programmierung macht mich noch ganz fertig.

    Wich kann ich es realisieren, dass ich den Wert eines MERKER impulsgesteuert an einen Virtuellen Ausgang uebergeben kann?
    Ansich eine banale Sache, aber ich krieg das trotzdem nicht hin.

    Kurze Erklaerung zu meinem Anhang: Ich wuerde gern TEST_MERKER an TEST_1 uebergeben, wenn der Impuls TEST_EREIGNIS aktiviert wird.

    Geht das irgendwie?

    thx und Gruss,
    tholle
    Angehängte Dateien
  • Jan W.
    Lox Guru
    • 30.08.2015
    • 1497

    #2
    Dafür gibt's den Analogspeicher: TEST_EREIGNIS mit Eingang Tr, TEST_MERKER mit Eingang AI und Ausgang AQ mit TEST_1.

    Gruß Jan
    Miniserver v14.5.12.7, 2x Ext., 2x Relay Ext., 2x Dimmer Ext., DMX Ext., 1-Wire Ext., Gira KNX Tastsensor 3 Komfort, Gira KNX Präsenzmelder, Fenster- und Türkontakte, Loxone Regen- und Windsensor, Gira Dual Q Rauchmelder vernetzt, 1x Relais-Modul
    Loxberry: SmartMeter, MS Backup, CamConnect, Weather4Lox
    Lüftung: Helios KWL EC 370W ET mit Modbus TCP - via Pico-C
    Heizung: Stiebel Eltron WPF 5 cool (Sole-Wasser WP) mit ISG, FB-Heizung mit 18 Kreisen, Erdsonde - via modbus/TCP
    Node-RED: IKEA Tradfri

    Kommentar

    • tholle
      MS Profi
      • 26.08.2015
      • 830

      #3
      Funktioniert perfekt mit dem ANALOGSPEICHER!

      Vielen Dank dafuer!

      Gruss,
      tholle

      Kommentar

      Lädt...