tageszeit abhängiges Schalten mittels PM und Taster

Einklappen
X
 
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge
  • Gast

    #1

    tageszeit abhängiges Schalten mittels PM und Taster

    Hallo,

    ich bin auf der Suche nach einen Lösung für mein tageszeit abhängiges Schalten meiner Lichtszenen im Treppenhaus. Habe bereits das Forum durchsucht und ein paar Hilfestellungen gefunden die mir "Newbie" nicht ganz weiterhelfen.

    die Lichtszene (ist aktuell ja nur eine) ist mittels PM geschaltet und ich möchte nun tageszeit abhängig verschieden Szenen schalten.
    2 Treppen jeweils Stufenbeleuchtung und Wandbeleuchtung, welche aktuell immer gleichzeit angeht.

    dann habe ich noch zwei weitere Treppen die gleich vom Aufbau sind jedoch habe ich hier einen PM und einen Lichttaster.

    Keller Treppe/Podest(hier sitzt der PM)/Treppe Erdgeschoss Treppe/Podest(hier sitzt der nächste PM)/Treppe Dachgeschoss

    Vorstellung:
    tagsüber 07:00Uhr bis 19:00Uhr (kann man das eventuell auch mit dem Dämmerungswert der Wetterstation koppeln?, diesen Wert messe ich und bekomme ich angezeigt.) soll nur die Wandbeleuchtung angehen für beide Treppen soforn der Bewegungsmelder anschlägt (Helligkeit misst er selbst wird also nicht im Programm verwendet)
    nachts also 19:00Uhr bis 07:00Uhr soll nur die Stufenbeleuchtung angehen.

    Mittels Radiotasten habe ich es nicht hinbekommen... über Hilfe wäre ich euch super dankbar.
  • Gerd Clever
    MS Profi
    • 24.07.2016
    • 642

    #2
    Du könntest z. B. auf der Aktorseite eine Schaltuhr einbauen. Hier reicht ggf. auch einfach eine Analogwertüberwachung.

    Etwa so:

    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Licht_Zeitsteuerung.JPG Ansichten: 1 Größe: 187,1 KB ID: 87945
    Miniserver Gen 2, v13.1.11.17, 9x Extension, 2x Relay Extension, 4x 1-Wire, Türkontakte, Mobotix T25

    Wenn der Herr nicht das Haus baut, dann ist alle Mühe der Bauleute umsonst. (Psalm 127,1)

    Kommentar

    • dr_dee
      LoxBus Spammer
      • 10.10.2015
      • 275

      #3
      Vielleicht so? Parameter Lichtbaustein (Nachlaufzeit usw.) müssen natürlich angepasst werden.

      Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: Bildschirmfoto 2017-03-07 um 17.03.08.png
Ansichten: 223
Größe: 28,2 KB
ID: 87958Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: Bildschirmfoto 2017-03-07 um 17.03.27.png
Ansichten: 218
Größe: 9,0 KB
ID: 87959Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: Bildschirmfoto 2017-03-07 um 17.04.09.png
Ansichten: 233
Größe: 19,8 KB
ID: 87960Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: Bildschirmfoto 2017-03-07 um 17.04.24.png
Ansichten: 257
Größe: 18,3 KB
ID: 87962Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: Bildschirmfoto 2017-03-07 um 17.04.30.png
Ansichten: 259
Größe: 20,5 KB
ID: 87961
      Wohnhaus Baujahr 2013
      2x Miniserver Go Gen. 2; 1x Miniserver Gen. 1; 5x Extensions; 4x Relay; 4x Dimmer; 1x 1-Wire; KNX-Sensorik/Aktorik; Smart Socket Air; Bewegungsmelder Air; Tür- und Fensterkontakte Air; Wassersensor Air; Touch Air; IR Control Air; Ceiling Light Air
      Loxberry (Raspberry); Philips Hue; Alexa2Lox; Shelly

      Kommentar

      • Gast

        #4
        super habe es gerade eingespielt funktioniert auf anhieb.

        vielen dank für die Hilfestellung dr_dee

        Gerd Clever fande die zweite version einfach zu verstehen für mich

        Kommentar


        • dr_dee
          dr_dee kommentierte
          Kommentar bearbeiten
          Das freut mich. Weiterhin viel erfolg.
      Lädt...