Energiemonitor zeigt 0 trotz korrekter Eingangswerte

Einklappen
X
 
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge
  • Gast

    #1

    Energiemonitor zeigt 0 trotz korrekter Eingangswerte

    Hallo,
    seit ein paar Tagen läuft meine PV-Anlage.
    Ich wollte sie eben in die Loxone einbinden, aber ich scheitere bereits beim Energiemonitor.

    Der Energiemonitor zeigt immer 0 kW, obwohl ich Eingangswerte angelegt habe. (siehe screenshot)

    Wo ist mein Denkfehler? hatte den Energiemonitor in der Vergangenheit auch schon für andere Sachen genutzt, da lief er immer problemlos (Eingangswert = Ausgangswert)

    VG
    Tobias
  • AlexAn
    Lebende Foren Legende
    • 25.08.2015
    • 4456

    #2
    Auf Objekteingang geschaltet:

    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Objekteingang.JPG Ansichten: 1 Größe: 137,6 KB ID: 88732

    Tipp statt durch 1000 zu dividieren:

    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: image_8580.jpg
Ansichten: 431
Größe: 14,1 KB
ID: 88737
    Zuletzt geändert von AlexAn; 12.03.2017, 11:37.
    Grüße Alex

    Kommentar

    • Gast

      #3
      Der Objekteingang war bereits ausgewählt.
      Es läuft jetzt.
      Habe alles erdenkliche ausprobiert und auch den Baustein komplett neu angelegt. Hat alles nichts geholfen.
      Das einzige was erfolgreich war, war einen virtuellen Taster an den Reset-Eingang des Bausteins zu setzen. Warum auch immer...

      Kommentar

      • Gast

        #4
        Und danke für den Tip mit den 1000er Werten

        Kommentar