Spannung messen und auswerten mit Miniserver oder Extension

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • #16
    Zitat von doc-brown Beitrag anzeigen
    nabend,

    vielleicht ne blöde frage - aber - wenn ein ladegeret an den batterien hängt - liegen dann nicht immer 24 volt an - ob sie nun aus der batterie oder aus dem netzteil kommen- weiss doch der spannungsteiler nicht - oder?
    Hi

    korrekt. Der loxone weiss aber ob das ladegerät an ist oder nicht und entsprechend kann es die Spannung richtig interpretieren

    Kommentar


    • #17
      Bei dem spannungsteiler muss aber auch der Eingangswiderstand des analogeingangs berücksichtigt werden.

      Ich würde entweder einfach einen 20kOhm Widerstand zwischen + der Batterie und den Eingang am MS hängen. Der eingangswiderstand ist 10kOhm. Dann hast du einen Spannungsteiler der aus 0-30V 0-10V am Analogeingang macht.
      Oder du nimmst die Schaltung von unten, aber mit 2 x 10kOhm Widerständen. Also den 5,6kOhm auch durch 10kOhm ersetzt, dann passt es auch.

      Gruß
      IKSI

      Kommentar


      • #18
        Wer sich das basteln nicht zutraut, nimmt einen Trennverstärker wie z.B. diesen: https://www.wago.com/de/messumformer...mer/p/2857-401
        Aber auch hier nicht die batterieseitige Absicherung nicht vergessen.
        Meine erste Wahl wäre die Variante mittels Trennverstärker.
        Gruß Michael
        Haustechnik UG: MS2, 7 Extensionen, WAGO 750er I/O-Module, 19"-Notbedienebene, EMA-Anlage
        ELT-Allgemein UG: MS1, 4 Extensionen Notbedienebene, RM+WM-Anlage, Mehrere Shellys
        Wohnung OG: MS1, 8 Extensionen, Notbedienebene, Mehrere Shellys
        Wohnung EG: konvent. E-Installation, Autarke EZR-Regelkreise (0-10V) für Stat.-HZG mit Aufschaltung (Schwellwert) des Heizkreises auf den Miniserver UG, Zeitsteuerung EG-Wohnung aus Miniserver UG). Mehrere Shellys
        LoxBerry-Nutzer: Stats4Lox,
        Testserver: 2xMS-GEN1

        Kommentar


      • #19
        Hallo zusammen

        ich würde das Thema gerne nochmals aufgreifen - auch wenn inzwischen einige Zeit vergangen ist....

        Aus dem 2x12V AGM Batterien wurde eine LIIonBATT erweiterung in 15S Konfiguration (anderer Thread zur Steuerung läuft unter dem Titel Relais extension).

        Das Pack arbeitet jetzt in einem Spannungsbereich von 45V (leer) und 62,25V (voll)
        Ich würde diesen Spannungsbereich gerne via Loxone MS Visualisieren und in die Steuerung einbinden.



        Kommentar


        • #20
          Auch wenn viel Zeit vergangen ist ...
          Der Trennverstärker von Michael ist immer noch gut.

          Trennverstärker; bipolares Strom- und Spannungseingangssignal; bipolares Strom- und Spannungsausgangssignal; Digitalausgang; Versorgungsspannung DC 24 V; 12,5 mm Baubreite (4050821676966) | WAGO


          Messbereich 0-100V und Ausgang 0-10V.

          Eingang Spannung ...
          ±1 V; 0 … 1 V; ±5 V; 0 … 5 V; 1 … 5 V; ±10 V; 0 … 10 V; 2 … 10 V; ±30 V; 0 … 30 V; ±100 V; 0 … 100 V; ±200 V; 0 … 220 V
          Ausgang Spannung ...
          ± 5 V; 0 … 5 V; 1 … 5 V; ± 10 V; 0 … 10 V; 2 … 10 V