    kommentierte 's Antwort
    Am MiniServer nur 443... Nach außen kannst es dir am Router beim Portforwarding selber aussuchen.

  • eisenkarl
    antwortet
    Wie jetzt? Https nur über Port 443, verstehe ich das richtig?

    Einen Kommentar schreiben:


  • hismastersvoice
    kommentierte 's Antwort
    Könnte von mir sein... Manchmal ist es einfach besser aufzuhören. Mach ich aber leider auch nie
    Meist beantworten sich die Fragen am nächsten Morgen von alleine.

  • orli
    antwortet
    hismastersvoice

    War spät gestern .
    Du hast natürlich Recht, ich hab bis zu deinem Beitrag gedacht, dass der externe Port auch den Webserver auf dem Miniserver auf diesem Port öffnet. In der Tat ist dieser Eintrag aber anscheinend ausschliesslich dafür da um den APP Aufruf auf den richtigen externen Port umzuleiten. Jetzt hab ichs kapiert.

    Einen Kommentar schreiben:


  • orli
    kommentierte 's Antwort
    Klar, musst den Reverse Proxy halt auf Port 80 intern umleiten.

  • hismastersvoice
    antwortet
    Zitat von orli
    [*]Der externe HTTP Port in der Config: Da kann ich konfigurieren was ich will, bekomme immer ein Connection refused. Außer 443 krieg ich https nicht ans laufen. HAbe daher nun im Router einen custom Port auf <IP-Miniserver:443> genattet. Meinem Verständnis nach müsste auch <IP-Extern:8888> -> <IP-Miniserver:8888> klappen wenn ich den externen Port konfiguriere - tut es aber nicht.
    Es scheint ja inzwischen so zu sein das die 80/443 im MiniServer fest gesetzt sind.

    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: 04-12-_2019_08-21-12.png
Ansichten: 743
Größe: 979 Bytes
ID: 224164

    Somit gibt man inden Feldern ja nur den externen Port an der direkt in der App dann auch so erscheint. Man kann am Router ja dann xxx nach 443 routen.
    Es steht ja auch "Konfigurieren Sie die externen Ports am Router..." die internen sind fix.

    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: 04-12-_2019_08-19-14.png
Ansichten: 757
Größe: 5,7 KB
ID: 224165

    Einen Kommentar schreiben:


  • jousch
    kommentierte 's Antwort
    Heißt aber, wenn ich die TLS-Terminierung am Reverse-Proxy mach, klappt es weiterhin?

  • Thomas M.
    kommentierte 's Antwort
    achso das teil meinst, danke für die Info

  • Labmaster
    kommentierte 's Antwort
    KNX, KNX ich lese immer nur KNX.
    Irgendwas muß da dran sein, daß das immer wieder auftaucht

  • orli
    antwortet
    Habe jetzt seit guten 2 Stunden auch den neuen Gen2 Miniserver als Gateway in meiner Config. Meine KNX Adressen, die ich vorher genutzt hatte (hab nur einen kleinen 4fach Aktor zur Strommessung) wurden auf eine KNX Extension übertragen. Der Austausch via Config hat auch hier tadellos funktioniert, lediglich die hardwareseitigen Push-Ins nerven. Ich hoffe, da muss ich nicht mehr so schnell dran .
    Hab meinen Gen1 Miniserver dann resettet und als 3. Miniserver ins Projekt eingebunden (Konzentrator Modus), schnell meine 8 Gruppenadressen neu angelegt und die KNX Extension wieder aus dem Projekt gelöscht. Soweit ich das sehen kann klappt zumindest alles wie vorher bisher.

    Was mir aufgefallen ist:
    • der neue Miniserver ist rasend schnell beim Reboot, das macht echt Spaß
    • Der externe HTTP Port in der Config: Da kann ich konfigurieren was ich will, bekomme immer ein Connection refused. Außer 443 krieg ich https nicht ans laufen. HAbe daher nun im Router einen custom Port auf <IP-Miniserver:443> genattet. Meinem Verständnis nach müsste auch <IP-Extern:8888> -> <IP-Miniserver:8888> klappen wenn ich den externen Port konfiguriere - tut es aber nicht.
    • Zwischenzertifikate sind der Loxconfig egal, musste von meinem Wildcard Zertifikat nur das .cert sowie den .key einspielen - mit Zwischenzertifikat in einem Certificatsfile wurde nur das oberste Zertifikat dass in der Zertifikatsdatei stand erkannt (als gültig). Zugriff klappte aber nicht. Ohne Zwischenzertifikat haut es aber hin.

    Mal weiter testen die kommenden Tage.

    Grüße
    orli

    Einen Kommentar schreiben:


  • romildo
    kommentierte 's Antwort
    Danke, aber ich brauche keine.
    Die Originalklemmen können 0,8mm², mehr brauche ich nicht.
    War reine Neugier, da ich die nicht gefunden habe.

  • christof89
    kommentierte 's Antwort
    Evtl. kommt da noch etwas von Markus, dauert vielleicht nur noch.
    Aber frag mal unter dem von mir verlinkten Video mit "#KFA" nach.

  • romildo
    kommentierte 's Antwort
    Ja den Shop habe ich auch so gefunden
    Klemmen für die Digitalen-Eingänge habe ich aber immer noch keine gesehen.
    Damit wir vom selben sprechen: Es geht um die 8pol Klemmleiste bei den Eingängen und nicht um die 2pol Klemme bei der Versorgung.

  • jousch
    kommentierte 's Antwort
    Der Vollständigkeit halber für andere Leute, hier der Shoplink zu den erwähnten 3rdparty-Komponenten: https://www.allroundbastler.de/produ...r-fuer-loxone/ (ich hoff ein Link dorthin ist erlaubt aufgrund der Forenregeln)