Siconia T210-D Smart Meter Stromzähler auslesen

Einklappen
X
 
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • Chris0705
    kommentierte 's Antwort
    Nach dem letzten Update hab ich, wie auch andere, 3 Tage gebraucht um wieder Strom im Hause zu haben!

  • Chris0705
    antwortet
    Tut mir echt Leid, aber ich kann doch nicht alle 2 Jahre alles umbauen wenn die Energie mit einem neuen Zähler kommt. Wo ist denn der ganze Standard. Ich wünschte ich hätte alles KNX gemacht!

    Einen Kommentar schreiben:


  • NCom
    kommentierte 's Antwort
    Saghon ich vermute SHRDZM -> SmartHomeReaDZuMeter ;-)

  • Saghon
    antwortet
    Zitat von NCom
    Eine Alternative ist ein SHRDZM Modul das funktioniert beim mir ohne Umwege direkt mit Loxone
    https://cms.shrdzm.com/produkt/smartmeter-modul/
    ...mit dem Coupon Code 'D4J7ZKWP' gibts übrigens aktuell einen kostenlosen Versand...

    Einen Kommentar schreiben:


  • Brainbug
    antwortet
    Ich hab auch das SHRDZM Modul gekauft. Von der Bestellung bis zur Lieferung vor die Haustüre hat es einen halben Tag gedauert.
    Einrichten ein Kinderspiel, es sind im Prinzip nur die WLAN-Daten und der Schlüsselcode vom Netzbetreiber einzugeben.

    Daten können zu Loxone auch per UPD gesendet werden, oder?

    Was heißt eigentlich SHRDZM?

    Einen Kommentar schreiben:


  • NCom
    antwortet
    Eine Alternative ist ein SHRDZM Modul das funktioniert beim mir ohne Umwege direkt mit Loxone


    Virtueller HTTP Eingang Vorlage:
    Zuletzt geändert von NCom; 27.12.2023, 13:40. Grund: Vorlage hinzugefügt

    Einen Kommentar schreiben:


  • gabriel@feiner.at
    antwortet
    Vielen Dank, ich melde mich sobald ich eine Antwort von den Stadtwerken Mürzzuschlag habe.

    Einen Kommentar schreiben:


  • rainmaker
    antwortet
    Einen für den 210-D funktionierenden 1€ Adapter habe ich weiter oben beschrieben. Den verwende ich genauso seit langer Zeit.
    Mein Kumpel Michael hat davon mal ein paar Prototypen machen lassen, evtl. hat er noch welche übrig und verkauft sie Dir.

    Er hat auch die Thematik mit der Verschlüsselung etc. zusammen in ein Python Programm verfasst, das ich selber als Ausgangsbasis für mein Programm verwendet habe.

    Vielleicht hilft Dir das ja auch weiter:


    Ich für mich selber habe das für mich unnötige zeug (influx etc.) entfernt und schreibe mir stattdessen den ausgelesenen Wert direkt auf die (Ram-)disk, wo meine eigenen Programme dann diesen (und viele andere Werte) einsammeln je nach Bedarf und damit weiter ihre div. "Smarthome" Aufgaben erledigen.

    Eine Besonderheit ist mir noch aufgefallen, die etwas lästig ist. Alle paar Tage so um 16:30 rum scheint seitens des Netzbetriebers ein größerer Zugriff oder ähnliches zu erfolgen, was die Ausgabe dann außer Tritt bringt und man das Auslesepython neu starten muß. (was bei mir aber ein Programm mittlerweile erledigt, d.h. ich merk nix mehr davon - außerd dem EIntrag in einem Logfile dazu)
    Zuletzt geändert von rainmaker; 02.12.2023, 09:09.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Saghon
    antwortet
    Zitat von gabriel@feiner.at
    Das mit MBus steht in der Schnittstellenbeschreibung vom EVN also Niederösterreich beim Typ T210-D
    Die Stadtwerke in Mürzzuschlag haben mir den Typ T210-CT verbaut.
    Ich habe intensiv gesucht und leider die Unterschiede zwischen den beiden Typen nicht gefunden.
    Ich werde die Stadtwerke anschreiben und nach den Daten fragen.
    Hallo,

    in der Tat haben die gleichen T210 wenn diese von Netz NÖ/EVN verbaut werden, M-Bus als Kundenschnittstelle verbaut, wenn diese jedoch von Energie Steiermark (bzw. einem damit in Zusammenhang stehenden Stromnetzbetreiber) verbaut werden, eine invertierte serielle Schnittstelle.
    Die verwendete Schnittstelle hängt weniger vom Smartmetertypen als vom Stromnetzbetreiber ab.

    Hier eine [nicht ganz vollständige] Liste der Stromnetzbetreiber/Smartmeter und deren verwendeten Schnittstellen:


    Gruss
    Saghon
    Zuletzt geändert von Saghon; 02.12.2023, 07:33.

    Einen Kommentar schreiben:


  • gabriel@feiner.at
    antwortet
    Das mit MBus steht in der Schnittstellenbeschreibung vom EVN also Niederösterreich beim Typ T210-D
    Die Stadtwerke in Mürzzuschlag haben mir den Typ T210-CT verbaut.
    Ich habe intensiv gesucht und leider die Unterschiede zwischen den beiden Typen nicht gefunden.
    Ich werde die Stadtwerke anschreiben und nach den Daten fragen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Saghon
    antwortet
    Zitat von gabriel@feiner.at
    Hallo,
    mein Zählerstandort ist in der Steiermark und die Stadtwerke haben mir nun auch einen solchen T210-CT von Sagemcom installiert.
    Angeblich hat dieser Zähler eine Kundenschnittstelle mit MBus.
    Hat jemand von Euch Erfahrung damit? Funktioniert die MBus-Extension von Loxon damit? Das Signal ist ja verschlüsselt, kann die MBus-Extension das Signal entschlüsseln?
    Eine Schnittstellenanleitung (Für das Modell T210-D) habe ich hier gefunden: https://www.netz-noe.at/Download-(1)/Smart-Meter/218_9_SmartMeter_Kundenschnittstelle_lektoriert_14 .aspx
    Danke für Eure Infos
    lg sendet Gabriel
    Servus,

    die Sagemcom so wie diese in der Steiermark verbaut werden, haben eigentlich nicht M-Bus als Kundenschnittstelle.

    Hast du die Information direkt vom Strombetreiber bekommen dass dein Smartmeter M-Bus hat?
    Ansonsten würde ich behaupten, das es die gleiche invertierte und verschlüsselte serielle Schnittstelle hat wie bei den anderen Sagemcom in der Steiermark üblich...

    Gruss
    Saghon
    Zuletzt geändert von Saghon; 02.12.2023, 06:14.

    Einen Kommentar schreiben:


  • gabriel@feiner.at
    antwortet
    Hallo,
    mein Zählerstandort ist in der Steiermark und die Stadtwerke haben mir nun auch einen solchen T210-CT von Sagemcom installiert.
    Angeblich hat dieser Zähler eine Kundenschnittstelle mit MBus.
    Hat jemand von Euch Erfahrung damit? Funktioniert die MBus-Extension von Loxon damit? Das Signal ist ja verschlüsselt, kann die MBus-Extension das Signal entschlüsseln?
    Eine Schnittstellenanleitung (Für das Modell T210-D) habe ich hier gefunden: https://www.netz-noe.at/Download-(1)/Smart-Meter/218_9_SmartMeter_Kundenschnittstelle_lektoriert_14 .aspx
    Danke für Eure Infos
    lg sendet Gabriel
    Zuletzt geändert von gabriel@feiner.at; 02.12.2023, 05:26.

    Einen Kommentar schreiben:


  • pessletz
    antwortet
    hallo
    erster erfolg - das ging ja einfach
    habe die schnittstelle lt. beschreibung von der der herstellerseite eingerichtet.
    W-Lan settings eingestellt (über den DHCP eine Fixe IP zugeordnet)
    den Code für den Zähler den ich vom NEtzbetreiber hatte eingegeben und schon funktioniert es.
    dank des langen anschlusskabels welches ich dazubestellt habe konnte ich die schnittstelle ausserhalb des metallzählerkasten positionieren
    wodurch auch der wlan empfang ausreichend ist, und ich kann per webinterface die daten auslesen.

    am WE werde ich mich um die integration ins Loxone kümmern und weiter berichten
    danke für die Hilfe

    Einen Kommentar schreiben:


  • pessletz
    antwortet
    danke für die infos
    die freischaltung und den schlüssel hab ich schon
    ich werde über den erfolg berichten wenn ich die schnittstelle bekommen habe
    danke

    Einen Kommentar schreiben:


  • NCom
    antwortet
    Hier die Vorlage zum Import in Loxone als Virtual HTTP Eingang Vorlage.
    Die Datei von txt nach xml umbenennen
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:

Lädt...