Problem mit Stellmotor: Offen obwohl in Config geschlossen.

Einklappen
X
 
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge
  • mikethehornet
    Dumb Home'r
    • 24.02.2024
    • 16

    #1

    Problem mit Stellmotor: Offen obwohl in Config geschlossen.

    Ich habe bei 2 Stellmotoren in einem bestimmten Raum alle paar Tage das Problem, dass der Stellmotor rot blinkt und ganz offen ist, obwohl in der Loxone App mit "0" angesteuert. Rekalibrierung der beiden Stellmotoren löst das problem. Der Stift an der FBH (erst ein jahr alt, neues haus) geht einwandfrei, der Stellmotor scheint bei der Kalibrierfahrt auch einwandfrei zu öffnen/schließen. Nach der Kalibrierfahrt passt wieder alles.

    Interessanterweise sind es 2 stellmotoren von exakt einem Raum - ganz am Ende (also die letzten in der Verkabelung). Ich kann aber fast ausschließen, dass das Problem in der Programmierung liegt.

    Ich hatte das Thema auch schon einmal zuvor in einem anderen Raum (ich habe ca 70 Stellmotoren im Haus, alle bis auf die beiden funktionieren einwandfrei).

    Hat irgendjemand eine Idee? (Der Stellmotor sitzt auch fest auf der FBH Schiene).

    Lg,
    Michael
  • mikethehornet
    Dumb Home'r
    • 24.02.2024
    • 16

    #2
    Nach etwas mehr Recherche: Ich habe das problem an noch einigen anderen Stellmotoren entdeckt. Zb im Wohnraum habe ich 10 Stellmotoren (an derselben intelligenten Raumregelung). Ein paar der Motoren blinken langsam rot (voll offen) und sind auch voll offen. Config zeigt mir aber "0" als wert an. Eine Kalibrierung des einzelnen motors löst das problem (vorübergehend).

    Treeanalyse zeigt keine Paketverluste.

    Die Problematischen Tree-Motoren sind an mehreren Tree-Ästen.

    Es handelt sich um Gen1 Stellantriebe.

    Kommentar

    • CodeZillla
      LoxBus Spammer
      • 02.06.2016
      • 233

      #3
      Abboniere ich mal, ist mir letztens auch aufgefallen an 2 (alten) Stellantrieben. Ich habe alle im Ergeschoß bei mir gegen Gen2 getauscht, wegen dem leiseren Betriebsgeräusch.

      Visualisierung und Konfig sagt aus/zu aber war am blinken wie > 90% offen.
      Da ich den Verteiler sonst ja nie offen habe, ist mir das bisher nie aufgefallen.

      Kommentar

      • mikethehornet
        Dumb Home'r
        • 24.02.2024
        • 16

        #4
        Hat das sonst keiner?

        Kommentar

        • Syrus
          Smart Home'r
          • 29.03.2022
          • 48

          #5
          JA und NEIN ... ich glaub schon das es bei mir auch schon vorgekommen ist ... da einige Rot waren, einige gelb, einige Grün ... einmal im Quartal mach ich generell eine Rekalibrierung ... da fällt das nicht so auf!
          Aber ich vermute schon, das dies bei einigen Auftritt, jedoch durch FirmareUpdates und erneuter rekalibrierung nicht so stark auffällt, ausser man vermutet und beobachtet!
          Für mich klar eher ein Firmware Problem!

          Kommentar

          • mikethehornet
            Dumb Home'r
            • 24.02.2024
            • 16

            #6
            Hab die Bestätigung von Loxone - ist ein Firmware Bug - fix kommt im nächsten update.

            Kommentar


            • Syrus
              Syrus kommentierte
              Kommentar bearbeiten
              Sehr schön, danke für die Rückmeldung! Zumindest herscht nun Klarheit, das es kein Hardware defekt sein wo man hätte die Kosten selbst tragen müssen ;-)
          Lädt...