Suche Alternative zur SMA Steuerung

Einklappen
X
 
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • KaJu74
    kommentierte 's Antwort
    Also muss man mit Register 40151 dem Sunny Island sagen, dass eine Reglung von außen erlaubt ist.
    Und dann über Register 40149 die Leistung vorgeben?

    In meinem Fall also, wenn SOC über 85% ist Leistung = 0?
    Natürlich etwas komplexer.

  • tubist88
    kommentierte 's Antwort
    @ Benjamin: Kannst Du bei dem Projektpartner mal anfragen welche Register man verwendet hat und wie das Datenformat genau ist?

  • KaJu74
    antwortet
    Ich wollte nochmals alle Geräte und Meßgeräte aufzählen, die bei mir vorhanden sind:

    2x STP9000-TL20 (Speedwire angeschlossen und den Modbus TCP Server aktiviert) Muß ich hier eigentlich an der IP Einstellung noch was ändern? Mein Netzwerk läuft auf 192.168.2.x
    1x SB4000-TL21 (Speedwire aktuell nicht vorhanden, aber bestellt)
    1x SI6.0H-11 (Speedwire angeschlossen und den Modbus TCP Server aktiviert)
    1x BlueGEN BHKW, keine offene Schnittstelle, soweit ich weiß.

    2x SMA Energymeter
    • #1 mißt an der Übergangsstelle zum Netz, ob ich kaufe oder verkaufe und wie viel.
    • #2 mißt mittels Stromwandlern sowohl die Erzeugung der PV-Anlage, als auch die Erzeugung des BHKW.

    4 Zähler von den Stadtwerken
    Dabei handelt es sich um EasyMeter Q3D10124, welche ich auch noch mit einem Lesekopf versehen könnte. (Habe ich aktuell nicht.)
    https://www.easymeter.com/produkt/Auslesekopf_JV
    • #1 mißt wie viel Strom ich kaufe und verkaufe. (Netzübergang), sitzt im Hauptsicherungskasten
      Im Messkonzept 6 ist das Z1 und Z2 in einem Zähler.
    • #2 mißt wie viel Strom die PV-Anlage produziert. (100% der PV-Produktion), sitzt im Hauptsicherungskasten
      Im Messkonzept 6 ist das ZE1.
    • #3 mißt wie viel des BHKW Stroms noch eingespeist wird. (Einspeisung von BHKW Strom), sitzt im Hauptsicherungskasten
      Im Messkonzept 6 ist das Z3.
    • #4 mißt wie viel das BHKW produziert. (100% der BHKW Produktion), sitzt im Nebensicherungskasten im Keller beim BHKW
      Im Messkonzept 6 ist das ZE2.

    Den Sunny Home Manager (SHM) erwähne ich nicht mehr, weil er ja weg soll.

    Gruß

    Karsten

    Einen Kommentar schreiben:


  • KaJu74
    antwortet
    Benjamin Jobst

    Vielen Dank für deine Kommentare.
    Ich bin ja noch Neuling, aber die anderen können damit hoffentlich was anfangen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Benjamin Jobst
    kommentierte 's Antwort
    Ihr sucht an der falschen Adresse ;-)
    Wenn ihr die Dokumentation von SMA zum Modbus/TCP anseht, benötigt ihr die Register
    40151: Eff/reac Power via communication - das muss auf 802 stehen - Steuerung über Kommunikation aktiv
    40149: aktuelle Wirkleistungsvorgabe über extern

    Was ihr da habt, ist die generelle Konfigurationd es SI, nicht die aktuelle Ansteuerung ;-)

  • Benjamin Jobst
    kommentierte 's Antwort
    Wir haben vor 1,2 Jahren einmal ein größeres Pilotprojekt zur Netzstützung mit Sunny Island durchgeführt, da hat unser Projektpartner die Geräte über Modbus/TCP angesteuert.
    Also was die Regelung angeht, kann der Sunny Island auch über externe Steuerungen gefahren werden.

  • KaJu74
    antwortet
    Zitat von tubist88
    Du schreibst auch "#2 mißt mittels Stromwandlern sowohl die Erzeugung der PV-Anlage, als auch die Erzeugung des BHKW., das kann dann ja auch nicht so sein.
    Anbei ein Bild, von den Stromwandlern. Die Messleitungen gehen dann zum Energymeter.
    Daher habe ich aktuell im Sunny Portal eine Anzeige, dass auch Nachts eine Erzeugung angezeigt wird (vom BHKW).

    Einen Kommentar schreiben:


  • KaJu74
    antwortet
    Ich habe die beiden STP9000-TL20 jetzt mit dem Netzwerk verbunden und bei den beiden und dem Sunny Island den TCP-Server aktiviert.

    Beim SB4000-TL21 ist leider aktuell keine Speedwire Schnittstelle verbaut. Ob ich die noch nachrüste, weiß ich noch nicht.


    Einen Kommentar schreiben:


  • KaJu74
    antwortet
    Das ist die IST Situation:
    Zukunft 2b.jpg

    Das eine Energymeter erfaßt die komplette Erzeugungsleistung von PV und BHKW.
    Das zweite Energymeter erfaßt an der Schnittstelle zum Netz den Überschuß von BHKW und PV.
    Dieser Überschuß wird dann in den Akku geladen.
    Angehängte Dateien
    Zuletzt geändert von KaJu74; 11.06.2017, 21:08.

    Einen Kommentar schreiben:


  • KaJu74
    antwortet
    Das habe ich in Gedanken schon alles durchgespielt.
    Das ist Möglichkeit 1:
    Zukunft 2c.jpg

    Dadurch würde nur Überschuß oder Bedarf vor der PV-Anlage erfaßt werden.
    Bedeutet, es wird erst der Speicher entladen.
    Erst wenn der Speicher leer ist, würde er "externen" Strom nehmen, aber nicht erkennen, ob es PV-Strom oder Netzstrom ist.

    Dadurch würde aber der Hausverbrauch (Eigenverbrauch viel zu hoch angezeigt werden, da er nur berechnet und nicht gemessen wird)
    Beispielsituation:
    PV liefert 15kW
    BHKW liefert wie immer 1,5kW
    Über den ersten Energymeter werden also 16,5kW Produktion gemessen.
    Angenommener Verbrauch im Haus 2kW
    Der zweite Energymeter würde an der neuen Position jetzt ein Zukauf/Bedarf von 0,5kW feststellen.
    Diese 0,5kW würden aus dem Speicher geholt werden.

    PV-Erzeugung wäre in meinem Beispiel jetzt 16,5kW
    Netzeinspeisung wäre 0kW
    Batterieentladung wäre 0,5kW
    Aber er errechnet den Eigenverbrauch ja nur.
    Erzeugung - Einspeisung +- Akku = Eigenverbrauch
    16,5kW - 0kW + 0,5kW = 17kW

    Anstatt der eigentlichen 2kW.

    Möglichkeit 2:
    Zukunft 2d.jpg

    Dadurch würde nur Überschuß oder Bedarf vor der PV-Anlage erfaßt werden.
    Bedeutet, es wird erst der Speicher entladen.
    Erst wenn der Speicher leer ist, würde er "externen" Strom nehmen, aber nicht erkennen, ob es PV-Strom oder Netzstrom ist.

    Dadurch würde aber der Hausverbrauch vermutlich korrekt angezeigt werden.
    Beispielsituation:
    PV liefert 15kW
    BHKW liefert wie immer 1,5kW
    Über den ersten Energymeter werden also nur 1,5kW Produktion gemessen.
    Angenommener Verbrauch im Haus 2kW
    Der zweite Energymeter würde an der neuen Position jetzt ein Zukauf/Bedarf von 0,5kW feststellen.
    Diese 0,5kW würden aus dem Speicher geholt werden.


    PV-Erzeugung wäre in meinem Beispiel jetzt 1,5kW
    Netzeinspeisung wäre 0kW
    Batterieentladung wäre 0,5kW
    Aber er errechnet den Eigenverbrauch ja nur.
    Erzeugung - Einspeisung +- Akku = Eigenverbrauch
    1,5kW - 0kW + 0,5kW = 2kW

    Aber der komplette PV-Ertrag würde nicht erfaßt und gemessen werden.

    Möglichkeit 3:
    Zukunft 2e.jpg

    Dadurch würde wieder der gesamt Überschuß oder Bedarf erfaßt werden.
    Er würde aber den Überschuß erkennen und erst den Überschuß verwenden und nicht den Speicher entladen.

    Dadurch würde aber der Hausverbrauch (Eigenverbrauch viel zu hoch angezeigt werden, da er nur berechnet und nicht gemessen wird)
    Beispielsituation:
    PV liefert 15kW
    BHKW liefert wie immer 1,5kW
    Über den ersten Energymeter werden also 1,5kW Produktion gemessen.
    Angenommener Verbrauch im Haus 2kW
    Der zweite Energymeter würde Überschuss von 15kW feststellen.
    Er würde 0,5kW zum Eigenverbrauch schicken und den Verkauf auf 14,5kW

    PV-Erzeugung wäre in meinem Beispiel jetzt 1,5kW
    Netzeinspeisung wäre 14,5kW
    Batterieentladung wäre 0,0kW
    Aber er errechnet den Eigenverbrauch ja nur.
    Erzeugung - Einspeisung +- Akku = Eigenverbrauch
    16,5kW - 14,5kW + 0,0kW = 2kW

    Also alles wie beim original, nur das die PV-Erzeugung nicht angezeigt wird und man teilweise 0 Bedarf im Haus hat.
    Angehängte Dateien
    Zuletzt geändert von KaJu74; 11.06.2017, 21:09.

    Einen Kommentar schreiben:


  • tubist88
    antwortet
    Zitat von KaJu74
    Hi

    ja, die Brennstoffzelle muss rund um die Uhr laufen.
    Der Zähler #4 sitzt an Position Z3.

    Da passt was nicht. Demzufolge hättest gar keine PV mit Eigenverbrauch??? Du schreibst auch "#2 mißt mittels Stromwandlern sowohl die Erzeugung der PV-Anlage, als auch die Erzeugung des BHKW., das kann dann ja auch nicht so sein. Wenn es so wäre wie im BIld, müsstest Du in Reihe zum Z3 ein Energymeter einbauen das den SI steuert und Du hättest schon fast was Du willst. Mach doch mal am besten eine Skizze mit allen Geräten und Zählern.

    Einen Kommentar schreiben:


  • tubist88
    kommentierte 's Antwort
    Hier, Seite 84 und 85 https://www.photovoltaikforum.com/sm...6353-s830.html

  • AlexAn
    kommentierte 's Antwort
    Manchmal sind die Adressen etwas daneben je nach System wie man abfragt.
    Bei meinem SDM630 hab ich einfach durchgetestet. (ja ist ziemlich mühsam)

  • KaJu74
    antwortet
    Zitat von tubist88

    Wenn es ein STP 9000 TL 20 ist, sollte er die Netzwerkschnittstelle haben. SHB 4000 kenne ich nicht. Wenn es ein SB 4000-TL20 ist, hat er die Schnittstelle nicht und Du müsstest sie nachrüsten. Ist es ein TL21 sollte er sie haben. Die Informationen wieviel PV gerade erzeugt brauchst Du aber für Deinen angedachten Zweck gar nicht. Es reicht zu wissen ob und wieviel Bezug/Einspeisung gerade vorliegt. Wenn Du die Schnittstellen hast, würde ich damit anfangen zu basteln. Du wirst es lieben, lokal über Loxone die Daten visualisieren zu können anstatt sie zeitverzögert mühsam über das Sunnyportal zu beziehen.
    Hi

    es sind zwei STP 9000 TL 20 und 1 SB 4000-TL21

    Einen Kommentar schreiben:


  • KaJu74
    antwortet
    Hi
    Zitat von tubist88
    Verständnisfrage: Dein BHKW läuft wirklich 24h am Tag 365 Tage im Jahr durch? Wo sitzt den der Zähler #4 nach dem dessen Einspeisung vergütet wird?
    ja, die Brennstoffzelle muss rund um die Uhr laufen.
    Der Zähler #4 sitzt an Position Z3.


    Einen Kommentar schreiben:

Lädt...