Suche Alternative zur SMA Steuerung
Einklappen
X
-
So, ich habe die Loxone jetzt fest montiert und fest verdrahtet.
Und siehe da, es läuft!
Eine Frage, in der App und dem Webinterface zeigt er jetzt an, dass er lädt und das die Zeit läuft.
Kann man das bei vollem Fahrzeugakku noch mit einem Baustein deaktivieren?3 BilderEinen Kommentar schreiben:
-
Das habe ich schon mehrfach gemacht.
Ich habe noch nie an Q1 oder Q2 was anderes gesehen, als "Aus".- Leere Config erstellt.
- Wallbox als Netzwerkgerät gesucht und hinzugefügt.
- Wallbox Baustein in die Programmierung gezogen.
- Wallbox neugestartet.
- Kabel an Auto angeklemmt.
- Liveview gestartet.
Die Bilder im Anhang sind das Ergebnis.5 BilderEinen Kommentar schreiben:
-
Bitte fang jetzt ganz von vorne an und mache es Schritt für Schritt, sonst wird das nix. Mach am Besten eine neue, leere Config, wo sonst nichts drinnen ist. Und dann fügst Du nur den Wallbox Baustein ein und sonst nix. Du kannst die Eingänge alle offen lassen. Du musst an All nichts anlegen und auch an IE nicht.
Dann machst du einen Reset an der Wallbox. Das Auto fängt dann sofort an zu laden und in der Visu ist es blau und Du kannst es ein und ausschalten.3 BilderEinen Kommentar schreiben:
-
Hi
Genau das habe ich gemacht:
- Raspberry entfernt und MS an das gleich Netzwerkkabel angeschlossen.
Nach dem Video bin ich ja vorgegangen, aber wenn ich die Wallbox ins Programmierfeld ziehe, sieht es anders aus. Siehe Beitrag #47 von mir.
PS: Wo kann man einstellen, dass die Werte im Baustein angezeigt werden und nicht außerhalb?
Kann man einstellen, dass immer alle möglichen Ein- und Ausgänge sofort angezeigt werden?
PPS: Kann der SHM irgendwie dazwischen funken????Zuletzt geändert von KaJu74; 15.06.2017, 10:38.Einen Kommentar schreiben:
-
Schließe doch den MS einfach mal statt des Rasperry an dessen Netzwerkkabel. Von hat die Kommunikation ja funktioniert. Das Video hier kennst Du? https://www.loxone.com/dede/kb/keba-wallbox/
Einen Kommentar schreiben:
-
Keine Änderung.
Muss ich wegen der UDP Kommunikation noch was machen/freischalten??2 BilderEinen Kommentar schreiben:
-
Hi
Ich weiß auch nicht.
Eingetragen ist es korrekt.
Derzeit hängt der MS direkt an der Fritzbox.
Von dort geht ein Kabel zu einem WLAN-Switch (richtig?)
Da dran hing die Steuerung von Nico, die KEBA und das Auto per WLAN.
Habe gerade die Steuerung von Nico nochmal eingebaut und aktiviert.
Werde das jetzt mal mit dem direkten anschließen an den WLAN-Switch testen.
Melde mich gleich wieder.
ERGÄNZUNG:
Nur zur Klärung, den Widerstand muss ich ja nicht montieren, da ich nur den MS habe, richtig?2 BilderZuletzt geändert von KaJu74; 15.06.2017, 09:44.Einen Kommentar schreiben:
-
Ich weiß keinen Rat. Hast Du die Adresse mit /7090 richtig eingetragen? Wenn das Auto angesteckt wird, muß das Symbol in der Visu von grau auf Orange wechseln und wenn das Auto lädt, dann auf blau. Vielleicht funktioniert die Kommunikation in Deinem Netzwerk nicht richtig oder die Befehle werden von einem Router oder Firewall geblockt? Häng doch mal den MS auf den gleichen Switch an dem die Wallbox hängt1 BildEinen Kommentar schreiben:
-
So, ich habe ein neues Projekt gestartet.
Nur die Wallbox über das Netzwerk eingebunden.
Dann die Wallbox ins Projekt gezogen.
Nur bei All 16,5kW vorgegeben.
Im Video von Loxone sieht es da schon anders aus (aber Version 7.0)
So sieht es bei mir aus.
So habe ich es jetzt einfach mal "angeschlossen".
So kann ich über die Weboberfläche die Ladung starten oder beenden.
ABER:
Weiterhin steht bei "Q1" und "Q2" "Aus" und bei "AQp", "AQc" und "AQC1" steht immer "0".
Was mich auch wundert, dass trotz 16,5kW bei "All" steht bei "AQl" 7,36kW und auch in der Weboberfläche steht "Maximum 7,4kW"
Wenn ich die Ladung starte, geht er aber auf 24A 3 phasig hoch und somit 16,5kW.
Bin mit meinem Latain am Ende.
Starte jetzt noch einmal die Wallbox neu und dann weiß ich nicht mehr weiter.
Gruß
Karsten
PS: Habe die Firmware der KEBA gerade noch aktualisiert, keine Veränderung.4 BilderZuletzt geändert von KaJu74; 14.06.2017, 21:35.Einen Kommentar schreiben:
-
wie sieHT es denn in der Visu aus?Zitat von KaJu74Baustein gelöscht.
Neuen über Baustein einfügen hinzugefügt.
Verknüpftes Ladegerät ausgewählt.
Dann sieht es so aus.
Obwohl das Auto angeklemmt ist.
Ich kann Dir nur raten ganz von vorne anzufangen und Schritt für Schritt zu testen bevor Du weiter machst. Also erst mal nur Baustein, Standardbeschaltung nach Anleitung und erst mal per Visu ein und ausschalten. Zwischendurch die Keba immer mal stromlos machen die hat sich mir beim Testen oft aufgehängt und die Anzeige in der Visu war falsch.
intelligente Steuerung machen wir zuletzt. nicht zuerst.
Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk
Einen Kommentar schreiben:
-
Bei 3 phasiger Ladung ist 3 kW Ev. ein ungültiger Wert da min 6A je Phase.Zitat von KaJu74Hi,
die Umschaltung habe ich vorhin abgeklemmt und die 3 Phasen direkt zur Wallbox gleitet.
Die Werte habe ich von der Tesla App.
Das sind die Live Werte:
Q1 ist aus da darf er gar nicht laden.
Lösch doch den Baustein in der Loxone mal und fang neu an.
Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk
Einen Kommentar schreiben:
-
Hi,
die Umschaltung habe ich vorhin abgeklemmt und die 3 Phasen direkt zur Wallbox gleitet.
Die Werte habe ich von der Tesla App.
Das sind die Live Werte:3 BilderEinen Kommentar schreiben:
-
Immerhin reagiert die Box schon mal. Die Werte hast Du woher? Bitte mal angezeigten Strom der Visu mit Soolwert UND Anzeige auf der Wallboxhomepage vergleichen. Ev. hängt es an der Umschaltung 1/3 Phasen falls Du das mit Hardware am Steuerkontakt realisiert hastZitat von KaJu74Hi
Habe ich.
Bei Einstellung 5 an All lädt er sofort mit 21A.
Bei Änderung auf 3 lädt er mit 13A.
Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk
Einen Kommentar schreiben:
Einen Kommentar schreiben: