Suche Alternative zur SMA Steuerung
Einklappen
X
-
https://www.e-dis.de/cps/rde/xbcr/ed...omspeicher.pdf
Also müsste 40801 4600W sein, oder?Die Einhaltung der maximal zulässigen Unsymmetrie von 4,6 kVA zwischen 2 Außenleitern kannüber verschiedene Maßnahmen sichergestellt werden.- Kommunikative Kopplung zwischen Erzeugungsanlage und Speicher und Begrenzung der Summenleistung auf die maximal zulässige Unsymmetrie.
- Messung und Regelung der Netzaustauschleistung am Netzanschlusspunkt für jeden Außenleiter bezüglich der maximal zulässigen Unsymmetrie.
Zuletzt geändert von KaJu74; 21.06.2017, 20:44.Einen Kommentar schreiben:
-
Zum dem von Dir vorgeschlagenen Register 40236 steht in der PDF Anleitung was, siehe Anhang. Macht also etwas Mühe, zumal die dort genannten Register in der Excel Tabelle gar nicht genannt sind.
Jetzt bin ich gespannt, wie tubist88 mit der Steuerung des Speichers weiter kommt.
So lange werde ich mich damit beschäftigen, was ich noch Visualisieren kann.
Gruß
Karsten
1 BildEinen Kommentar schreiben:
-
So, der Loxone Support hat sich mal auf meinen MS eingeloggt und hat keinen Fehler wegen dem Energiemonitor gefunden, außer dass ich den Eingang A erst spät negiert habe.
Dadurch war wohl die Statistik durcheinander.
Ein löschen der Statistik brachte auch keine Besserung.
Deshalb habe ich einen zweiten Energiemonitor erstellt und den ersten gelöscht.
Jetzt scheinen die Werte der Statistik auch zu stimmen.
Super Support von Loxone, muss ich sagen!
Aber auch hier im Forum!
Danke.
Jetzt bin ich gespannt, wie tubist88 mit der Steuerung des Speichers weiter kommt.
So lange werde ich mich damit beschäftigen, was ich noch Visualisieren kann.
Gruß
KarstenEinen Kommentar schreiben:
-
Hi
Findet jemand einen/den Fehler?
Denn in der App sind bei
- Zähler Produktion
- Zähler Verbrauch
keine Werte.
Hingegen sagt der Zähler Lieferung, dass ich 1,5MWh geliefert habe. (In Wirklichkeit etwas über 77kWh)
usw...
Den Ertrag berechne ich derzeit etwas kompliziert, da noch ein Modbus Adapter fehlt und das BHKW Konstant 1,5kW liefert.
Eigentlich misst ein zweiter Energiemeter diese gesamte Produktion.
Muss Eingang A "Ein" oder "Aus" sein?3 BilderZuletzt geändert von KaJu74; 19.06.2017, 15:30.Einen Kommentar schreiben:
-
Hi
Wenn ich von der Arbeit auf den Loxone zugreifen will, kann ich mich einloggen und er lädt die 11 Skripte, geht dann aber in einen Wartemodus und nichts passiert mehr.
Mit der App geht es aber problemlos.
Liegt das am Firmennetzwerk?1 BildEinen Kommentar schreiben:
-
Hi
Der läuft ja schon bei mir.
Aber kann man da auch eine monatliche Übersicht bekommen?Einen Kommentar schreiben:
-
Da musst Du nichts basteln. Schau Dir mal den Baustein "Energiemonitor" an.
Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk
Einen Kommentar schreiben:
-
Hi
Ich würde mir gerne eine Bilanz, wie vom HomeManager zusammen "basteln".
Bekannt:
30579 = Netzeinspeisung
30577 = Netzbezug
Tagesertrag = Leistung der PV+BHKW (in meinem Fall)
Unbekannt:
Batterieladung = 30595 liefert vermutlich die absoluten Zahlen
Batterieentladung = 30597 liefert vermutlich die absoluten Zahlen
Direktverbrauch = Eigenversorgung - Batterieladung
Eigenversorgung = Direktverbrauch + Batterieentladung
Tagesverbrauch = Netzbezug + Eigenversorgung
Eigenverbrauch = Direktverbrauch + Batterieladung
Die anderen 3 Werte sind nur Berechnungen.1 BildZuletzt geändert von KaJu74; 18.06.2017, 21:00.Einen Kommentar schreiben:
-
Irgend etwas mache ich falsch.
Wenn es die Betriebsarteinstellung ist, kann es vielleicht ein Problem geben, siehe zweites Bild.
PS: Versucht nicht, mehr als die 20A bei der maximalen Ladeleistung einzugeben, geht nicht wegen der Schieflast (20A*230V=4.6kW), wollte wissen ob ein 6.0 vielleicht doch mit 6.0 laden kann.
2 BilderZuletzt geändert von KaJu74; 17.06.2017, 18:42.Einen Kommentar schreiben:
-
Danke für die Erklärung!
Du hast übrigens Recht, die Einstellung bei 40755 beeinflußt Laden und auch entladen, leider.
Besser wäre da Register 40236:
Da könnte man den Ladestrom gleich lassen und "nur" auf 2290 umstellen und schon entlädt sich der Akku, wird aber nicht mehr geladen.Betriebsart des Batterie-Management-Systems:
303 = Aus
308 = Ein
2289 = Batterie laden
2290 = Batterie entladen
2424 = Voreinstellung
Im Anhang übrigens (vermutlich) Register 40236 im Parameter des SI.
Denn er war ja mal auf "Steuerung über Kommunikation"!Zuletzt geändert von KaJu74; 17.06.2017, 17:34.Einen Kommentar schreiben:
-
Dass Poll Tool zeigt 10 Register an. Wenn oben 40140 steht dann ist die Zeile 9 das Register 40149 Da wohl in einem Register nur 16 bit gespeichert werden können, werden immer 2 Register verwendet um ein 32 bit Wort zu speichern. Deswegen gibts in der SMA Anleitung auch nur ungeradzahlige Nummern. Im Register 40150 steht also die andere Hälfte von 40149. Zur vollständigen Verwirrung steht im 2. Register wohl der eigentliche Wert. Ich kann es nicht genau erklären, schau doch mal in den Thread wo das mit der Multiplikation mit 65536 erklärt ist.
Du musst deswegen auch immer 2 Register gleichzeitig schreiben (16 write multiple registers) damit der Wert vollständig übernommen wird.Einen Kommentar schreiben:
-
Habe ich gemacht, hat geklappt. Cool.
Woher wußtest du, in welche Zeile (bei dir Zeile 2 im Modbus Poll Tool) du die 802/803 schreiben mußtest?
Genauso, wo du die 0 für den Register 40149 hinschreiben mußtest (im Beispiel Zeile 0 oder 9)?
Sorry für die vielen Fragen.Einen Kommentar schreiben:
Einen Kommentar schreiben: