Suche Alternative zur SMA Steuerung

Einklappen
X
 
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • tubist88
    antwortet
    Zitat von Benjamin Jobst
    tubist88 Illegal Data Value ist tatsächlich ungünstig...
    Hast du im Modbus Poll die Register zusammengefasst? Deine Anzeige geht nur bis 40149, durch die 32-bit ist das aber an das Register 40150 gekoppelt.
    Beim Einrichten mach mal die 40149, in den Einstellungen 2 Register und Fit to Quantity. Das ist übersichtlicher ;-)
    Dann musst du die beiden Register markieren und als Float (welche Reihenfolge, weiß ich gerade nicht...) markieren. Negative Werte werden beim Hex ja durch das letzte Bit dargestellt, wenn die beiden Register und entsprechend auch die Reihenfolge High-Byte-Low-Byte nicht stimmen, kommt Quark raus...
    Ich sehe nicht, inwieweit du das schon probiert hast, deshalb der Hinweis ;-)
    Ich wusste nicht, dass man da Register zusammenfassen kann und werde mir das nächste Woche mal in Ruhe ansehen. Wie Du im Bild siehst, habe ich -1000 (dez) in Register 40150 (in welchem ja die höherwertigere Hälfte des 32bit-Wortes steht) versucht zu schreiben.

    Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk

    Einen Kommentar schreiben:


  • Benjamin Jobst
    antwortet
    tubist88 Illegal Data Value ist tatsächlich ungünstig...
    Hast du im Modbus Poll die Register zusammengefasst? Deine Anzeige geht nur bis 40149, durch die 32-bit ist das aber an das Register 40150 gekoppelt.
    Beim Einrichten mach mal die 40149, in den Einstellungen 2 Register und Fit to Quantity. Das ist übersichtlicher ;-)
    Dann musst du die beiden Register markieren und als Float (welche Reihenfolge, weiß ich gerade nicht...) markieren. Negative Werte werden beim Hex ja durch das letzte Bit dargestellt, wenn die beiden Register und entsprechend auch die Reihenfolge High-Byte-Low-Byte nicht stimmen, kommt Quark raus...
    Ich sehe nicht, inwieweit du das schon probiert hast, deshalb der Hinweis ;-)

    Einen Kommentar schreiben:


  • KaJu74
    antwortet
    Hi tubist88

    wie lange hast du den Speicher entladen lassen?
    Denn ich habe die Entladeleistung erst auf 500W gehabt und gegen 9.30 Uhr auf 700W erhöht.

    Was gegen 10 Uhr war, weiß ich nicht, danach entlädt er nur noch mit 300-400W.
    Weiß nicht warum.

    Anbei meine aktuelle Steuerung.

    Einen Kommentar schreiben:


  • tubist88
    kommentierte 's Antwort
    Es wäre schon sehr gut, wenn wir negative Werte in 40149 schhreiben könnten. Dann könnten wir - wenn genug Sonne da ist - den SI im wirkungsgradoptimierten und lüfterschonenden Bereich um 50% Ladeleistung laden lassen. Ich habe oben im Thread noch ein Bild angefügt, die Fehlermeldung wenn ich versuche 40149 negativ zu beschreiben. Vielleicht bekommen wir das mit der Hilfe von Benjamin noch hin.

  • KaJu74
    kommentierte 's Antwort
    So SMA hat sich gemeldet und den Support eingestellt.

    Sie würden die Schnittstelle nur zur Verfügung stellen und hätten mir/uns jetzt alles gesagt, was wichtig ist.
    Auf dem AB hat mir auch ein MA das nochmal erklärt und wollte gerade auf die Konsequenzen eines Eingriffs in die Steuerung eingehen, als die maximale Länge der AB-Zeit erreicht war.

    Für mich egal, läuft ja.
    Und das mit den beiden Registern 40151 und 40149.

    Und zwar noch besser als ich mir je erhofft hatte.
    Denn jetzt scheine ich es so hinbekommen zu haben, dass er sogar den Akku über Tag auf 85% entleert! (mal sehen ob für das entleeren die 500W ausreichen)

  • Benjamin Jobst
    kommentierte 's Antwort
    Laut SMA ist 40149 Signed32-bit, muss also entsprechend auch positiv wie negativ beschreibbar sein... die positive vorgegebene Leistung wird aber sauber abgefahren? Haben hier kein Gerät zum Testen, aber evtl. könnte es immernoch etwas mit Bit- oder Byte-Reihenfolge im 32-bit-Register zu tun haben...?
    Ansonsten kann ich nochmal beim Kollegen nachfragen, wie das damals letztendlich gemacht wurde, die haben die SI ja komplett gesteuert.

  • KaJu74
    antwortet
    Andere Frage/Problem, was ich gerade entdeckt habe.

    Wenn die Wechselrichter sich abschalten liefern sie ein "unlogisches Signal".
    Wie kann ich das abfangen?

    Einen Kommentar schreiben:


  • KaJu74
    antwortet
    Hi

    So sieht es jetzt aus:
    Folgende Bedingungen müssen erfüllt sein, damit auf 802 umgestellt wird:
    1. Wenn mehr als 0,5kW verkauft und/oder in den Speicher gehen.
    2. Wenn der Speicher mehr als 85% hat.
    3. Wenn das Auto nicht geladen wird (könnte ja aus dem Speicher laden).
    4. Wenn Tageslicht herrscht.

    Nur dann schaltet er aktuell auf 802.

    Zusätzlich:
    Der Speicher wird mit 500W entladen, wenn der Speicher über 85% SOC hat und Tageslicht herrscht.

    Werde die Tage berichten, ob es so läuft, wie gewünscht.

    PS: Der Loxone Support wird Donnerstag Morgen sich bei mir auf den PC schalten um das Problem mit dem Energiemonitor zu klären. (Siehe anderer Beitrag)

    Einen Kommentar schreiben:


  • KaJu74
    kommentierte 's Antwort
    PERFEKT.
    Genial.

    DANKE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Das ist, was ich gesucht habe.
    Jetzt bekomme ich meine Steuerung hin!

  • tubist88
    kommentierte 's Antwort
    er entlädt dumm und generell, also konstant. Die Steuerung durch das Energymeter oder den Homemanager wird abgeschaltet mit Wert 802. Dann zählt nur der 40149 Wert.

  • KaJu74
    kommentierte 's Antwort
    Entlädt er generell, oder nur wenn auch Bedarf (Netzbezug) vorhanden ist?

  • tubist88
    kommentierte 's Antwort
    Mit dem Modbus Master mal probiert? 40151 auf 802 und dann 40149 auf beispielsweise 1000 dann entlädt er bei mir mit konstant 1000 W

  • KaJu74
    antwortet
    Also negative Ladeströme (40149) wird wohl nicht gehen.
    Siehe Werte im Sunny Explorer.

    Wie gesagt, obwohl ich 40149 nicht auf 0 stelle, lädt und entlädt sich nichts bei mir, wenn ich 40151 auf 802 stehen habe.

    So sieht aktuell meine Steuerung aus, bedeutet folgende Bedingungen müssen erfüllt sein, damit ich auf 802 umstelle:
    1. Wenn mehr als 1kW verkauft und/oder in den Speicher gehen. (will das noch reduzieren, aber erst mal so testen)
    2. Wenn der Speicher mehr als 85% hat.
    3. Wenn das Auto nicht geladen wird (könnte ja aus dem Speicher sein)
    4. Wenn Tageslicht herrscht.

    Nur dann schaltet er aktuell auf 802.
    Zuletzt geändert von KaJu74; 27.06.2017, 21:08.

    Einen Kommentar schreiben:


  • tubist88
    antwortet
    Zitat von KaJu74
    Ich frage nochmal bei SMA nach.

    Mal eine blöde Frage, was muss ich machen, damit der Sunny Island trotz 40151 auf 802 normal lädt und entlädt?
    Weil bei mir brauche ich aktuell 40149 nicht mal verstellen und er lädt und entlädt ja trotzdem nicht.

    Muss man, um den Energy-Spar-Modus zu aktivieren, Register 40151 auf 802 haben?
    Das wäre ja auch eine gute Regelmöglichkeit, oder?

    Welche Regeln haben denn die Statusbausteine bei dir bekommen?
    Nur wenn 40151 auf 802 steht dann ist der Wert in 40149 von Bedeutung. Mit diesem Wert wird dann entladen. Schreibe einfach eine 0 in das Register 40149. Dann kannst Du mit 802 (für AUS) und 803 (für EIN) den SI ein- oder ausschalten. Mit 802 gesetzt lädt und entlädt er nicht mehr normal. Mit 803 arbeitet er wie bisher.

    Folgendes Fallbeispiel für Dein Szenario:
    1. 40149 auf 0 setzen
    2. Morgens wenn genug PV da ist, schaltest Du mit 802 einfach ab. Reicht die Sonne und Dein Kraftwerk nicht, schaltest Du mit 803 den SI einfach wieder zu. Zusammengefasst: Du schaltest den SI tagsüber nur an, wenn Du mehr Strom brauchst als Du erzeugst, damit abends Deine Batterie leer ist.
    3. Abends schaltest Du mit 803 den SI wieder zu, er funktioniert wie gewohnt und lädt den Überschuss aus Deinem Kraftwerk in die Batterie.

    Einen Kommentar schreiben:


  • KaJu74
    antwortet
    Ich frage nochmal bei SMA nach.

    Mal eine blöde Frage, was muss ich machen, damit der Sunny Island trotz 40151 auf 802 normal lädt und entlädt?
    Weil bei mir brauche ich aktuell 40149 nicht mal verstellen und er lädt und entlädt ja trotzdem nicht.

    Muss man, um den Energy-Spar-Modus zu aktivieren, Register 40151 auf 802 haben?
    Das wäre ja auch eine gute Regelmöglichkeit, oder?

    Welche Regeln haben denn die Statusbausteine bei dir bekommen?

    Einen Kommentar schreiben: