Weil er in dem Fall im Register 40149 die Leistungsvorgabe erwartet.Zitat von KaJu74Stehe gerade auf dem Schlauch.
Wenn ich 40151 auf 802 gesetzt hatte, lädt und entlädt er nicht mehr.
Wenn ich 40151 auf 803 gesetzt hatte, lädt und entlädt er.
Verstehe nicht, war um er nicht entlädt, wenn ich auf 802 stelle.
Wie hast Du es geschafft das Register 40151 zu beschreiben? Daran klemmt es bei mir
Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk
-
Stehe gerade auf dem Schlauch.
Wenn ich 40151 auf 802 gesetzt hatte, lädt und entlädt er nicht mehr.
Wenn ich 40151 auf 803 gesetzt hatte, lädt und entlädt er.
Verstehe nicht, war um er nicht entlädt, wenn ich auf 802 stelle.Zuletzt geändert von KaJu74; 24.06.2017, 16:35.Einen Kommentar schreiben:
-
Wenn es so funktioniert, habe ich nur eine Sorge.
Wenn der Speicher die 85% erreicht, wird er das Laden mit 4,6kW wieder frei geben und kurze Zeit später wieder auf 86% kommen und das Laden wieder verhindern.
Wie kann ich hier das "Takten" verhindern? (Auch wenn ich natürlich nicht zum entladen komme, wenn PV-Strom da ist)
Alternativ, gibt es eine Möglichkeit zu sagen, nutze den PV-Strom nicht und verkaufe ihn und nutze die Energie aus dem Speicher im Haus??Einen Kommentar schreiben:
-
Klar.
Musste aber heute Morgen nochmal per ModBus Poll Software den Register 40151 auf 802 stellen.
Jetzt lädt er wieder nicht, weil über 85%.
Habe die Werte für Minimum auch mal auf 10W eingestellt, weil ich nicht sicher war, ob er mit 0W klar kommt.
Register 40151 braucht ja eigentlich auch nie wieder zurück geändert werden, wenn ich es richtig verstehe.
Denn wenn ich nicht laden will, stelle ich auf Register 40236 auf 2290.
Wenn er wieder normal arbeiten soll, stelle ich auf 2424 um.Zuletzt geändert von KaJu74; 24.06.2017, 09:08. -
Hi
Also bei mir scheint es zu laufen.
Er entlädt, aber lädt nicht.
Werde es weiter beobachten und berichten.3 BilderEinen Kommentar schreiben:
-
Ich habe SMA mal direkt angeschrieben:
Die Antwort lautet:Hallo
Ich habe jetzt gelesen, dass man die Steuerung des Sunny Island über die Modbus Register ändern kann.
In eurer Anleitung steht:
Für die Anpassung der Lade- und Entladevorgaben in einem SMA Batterie-Wechselrichter (z. B. Sunny Boy Storage) muss jedes Register 40236, 40793, 40795, 40797, 40799 und 40801 gesendet werden. Wenn Sie z. B. nur 1 der genannten Register ändern wollen, müssen Sie auch die anderen Register innerhalb von 60 Sekunden ändern, bzw. erneut auf die gleichen Werte setzen.
Da ich gerne den Sunny Island bis zu einem gewissen Ladezustand gerne nur entladen würde, wäre der Register 40236 für mich glaube ich genau richtig, oder?
Auf was muss ich die anderen Register stellen, wenn ich nur entladen will?
40236 = 2290
40793 = 0
40795 = 0
40797 = 1
40799 = 4600
40801 = ? 4600 (wegen der Schieflast)
Auf was muss ich die Register stellen, wenn ich wieder in den "Normalbetrieb" will?
40236 = 308 oder 2424
40793 = 1
40795 = 4600
40797 = 1
40799 = 4600
40801 = ? 4600 (wegen der Schieflast)
Gruß
Meine Antwort von heute:Hallo Herr Jung,
vielen Dank, dass Sie sich an uns gewendet haben. Gerne beantworten wir Ihre Anfrage.
Da wir leider nicht so viele Informationen über die Modbus Kommunikation mit Sunny Island vorliegen haben, versuche ich Ihnen so weit wie möglich weiter zu helfen.
Über das Modbus Register 40236 können Sie die Betriebsart des BMS festlegen bzw. schreiben. Damit in Ihrem fall die Batterie entladen wird ist hier der Wert 2290 zu setzen.
Es muss dann natürlich die Leistung minimal wie auch maximal festgelegt werden wie die Batterie entladen werden soll.
Min 40797 und Max 40799, da Sie einen SI6.0H haben ist die maximale Entladeleistung auf 4,6kW begrenzt. Bedeutet für mich wenn Sie mit voller Leistung entladen möchten sollten beide Werte auf 4600 eingestellt werden. Das Register 40801 muss nicht zwingend gesetzt werden da die Entladung nicht höher kommt als 4,6kW da sind wie noch drin in der Schieflast.
Um wieder in den "Normalbetrieb" zu wechseln sollte das Register 40236 auf den Wert 2424 Voreinstellung gesetzt werden. Damit sollten Sie die Werte wieder auf die vor eingestellten Werte zurück setzen.
Wir hoffen, dass wir Ihnen mit diesen Informationen weiterhelfen konnten.
Für weitere Fragen zu unseren Produkten können Sie sich selbstverständlich jederzeit wieder mit uns in Verbindung setzen.
Mit Freundlichen Grüßen
Christian Rau
GrußSehr geehrter Herr Rau,
danke für ihre Informationen.
Ich möchte ja nicht mit einem festen Wert entladen, sondern je nach Bedarf den Strom aus dem Akku entnehmen.
Darf man überhaupt aus dem Akku ins Netz einspeisen? Denn dann würde ich ja PV-Strom und BHKW-Storm zusammen über den Einspeisezähler des BHKW ins Netz einspeisen.
Zu den Einstellungen:
Für die Anpassung der Lade- und Entladevorgaben in einem SMA Batterie-Wechselrichter (z. B. Sunny Boy Storage) muss jedes Register 40236, 40793, 40795, 40797, 40799 und 40801 gesendet werden. Wenn Sie z. B. nur 1 der genannten Register ändern wollen, müssen Sie auch die anderen Register innerhalb von 60 Sekunden ändern, bzw. erneut auf die gleichen Werte setzen.
Also muss ich immer alle 6 Werte senden.
Deshalb nochmal zu den Werten:
Auf was muss ich die anderen Register stellen, wenn ich nur entladen will?
40236 = 2290
40793 = 0
40795 = 0
40797 = 1 (oder 0)
40799 = 4600
40801 = ? 4600 (wegen der Schieflast)
Auf was muss ich die Register stellen, wenn ich wieder in den "Normalbetrieb" will?
40236 = 2424
40793 = 1 (oder 0)
40795 = 4600
40797 = 1 (oder 0)
40799 = 4600
40801 = ? 4600 (wegen der Schieflast)
Was ist mit Register 40151?
Anlagensteuerung (Wirk- und Blindleistungsregelung über Kommunikation):
802 = Aktiv
803 = Inaktiv
Muss ich den vorher auf aktiv schalten?
Was passierte, wenn er auf Aktiv ist, wartet er dann immer auf eine externe Steuerung?
Viele Fragen, ich weiß, aber ich hoffe, sie können mir helfen.
GrußEinen Kommentar schreiben:
-
Ich habe es inzwischen geschafft, Register 40149 "Wirkleistungsvorgabe" aus Loxone zu beschreiben. Leider kann man nur die Entladeleistung steuern. Ladeleistung kann man nicht steuern. Setzt man den Wert allerdings auf 0, wird auch nicht geladen. Vorher muß man die Steuerung über Kommunikation durch setzen des Registers 40151 auf 802 aktivieren (am PC mit ModbusMaster)1 BildEinen Kommentar schreiben:
-
Nach negativ verlaufenen Tests mit von Karsten vorgeschlagenen Registern sind nur 2 Möglichkeiten verblieben:
1: Die Steuerung über Kommunikation mit 40151 und 40149, (Vorteil: Belastet die SD Karte nicht und ist sehr schnell) und wenn ich das nicht schaffe dann
2: Vorgabe des max AC Stromes. (Nachteil: Verzögert und jede Änderung ist ein Schreibzyklus auf die SD Karte.
Beide Lösungen funktioneren aus Loxone heraus nun.2 BilderEinen Kommentar schreiben:
-
Habe neue ModBus Poll Software, kostenlos und ohne Limits, Modbus Master, link siehe unten
Download QModMaster for free. Modbus TCP,RTU Master Software. QModMaster is a free Qt-based implementation of a ModBus master application. A graphical user interface allows easy communication with ModBus RTU and TCP slaves.Einen Kommentar schreiben:
-