Suche Alternative zur SMA Steuerung
Einklappen
X
-
Ja das sind aber Write Only Register, da kann man nichts sinnvolles auslesen, den eingespeicherten Wert jedenfalls nicht.
Bitte ignoriere alles außer das gelb Eingekreiste. Der AQ ist ein Modbus Aktor den Du vorher anlegen musst, Register 40755 siehst Du links oben im Bild.
-
Wenn ich mit dem Modbus Poll Tool die Register 40149 und 40151 aufrufe, sehen sie wie im Anhang aus.
War das vor den Änderungen bei dir auch so?
Fragen zum Bild in #79:
Du hast manuelle 70A als maximalen Ladestrom vorgegeben (VI) und mit 65536 multipliziert, dann eine Ganzzahl draus gemacht.
An welchen Ausgang hast du das Ergebnis "geschickt" (AQ max Netzstrom mA)?
Dann hast du wieder manuell den maximalen Netzstrom in mA (14300mA) vorgegeben und auch mit 65536 multipliziert und auch zur Ganzzahl daraus gemacht. Das Ergebnis schickst du dann an den Register 40755 geschickt.
Könntest du bei den Werten die Registerzahl mit angeben, würde es leichter machen.
Denn oben rechts steht ja noch 77A maximaler Batterie Ladestrom.2 BilderEinen Kommentar schreiben:
-
Aus Loxone heraus kann ich nun das Register 40755beschreiben. Der Wert gilt entgegen der Beschreibung auch für das Entladen. Es kann also der maximale AC Strom eingestellt werden. Auch damit kann man die Ladung "abwürgen". Ich fürchte aber daß dieser Wert auf die SD Karte und/oder in den Flashspeicher geschrieben wird und man das nicht dauerhaft tun sollte. Also keinesfalls für Regelzwecke.Maximum AC battery charge current
2x am Tag umstellen sollte es aushalten oder was meint ihr?
Die für Regelung wohl vorgesehenen Register 40151 und 40149 habe ich noch nicht geschafft, aus Loxone zu beschreiben.1 BildEinen Kommentar schreiben:
-
Mir ist es gelungen mit dem Modbus Poll Tool vom PC die Register 40151 (Steuerung über ext Kommunikation) und 40149 (Leistungvorgabe, mit 0 probiert) im SI zu beschreiben.
Wenn ich also 40149 auf 0 setze kann ich den SI aktiv oder inaktiv schalten (gilt für Laden und Entladen) indem ich Register 40151 auf 802 oder 803 setze. Aus Loxone habe ich es noch nicht geschafft2 BilderEinen Kommentar schreiben:
-
Blöde Frage, kann man den Modbus mit zu vielen Abfragen überlasten?
Denn ich habe viele nicht genutzte Abfragen gelöscht und andere auf einen höheren Abfragezyklus umgestellt.
Jetzt kommen die Werte öfter.
Ich bilde jetzt aus ModBus Register 30775 und ModBus Register 30777 einen Mittelwert, da unterschiedlich.Zuletzt geändert von KaJu74; 17.06.2017, 14:56.Einen Kommentar schreiben:
-
Hi
Extra noch mal getestet, sowohl mit ModBus Register 30775 (den ich verwendet hatte) und ModBus Register 30777.
Beide reagieren erst deutlich später, und zwar nach rund 50 Sekunden.2 BilderEinen Kommentar schreiben:
-
Wir reden vom ModBus Register 30777 und Du hast die Abrfragezeit auf 5 Sekunden eingestellt? Bei mir kommt alle 5s ein neuer Wert.
1 BildEinen Kommentar schreiben:
-
Was meinst du mit Messaufbau?
Wie und wo meine Zähler sitzen?
Die 48s habe ich gestoppt. In der Loxone Config, bis sich die Werte für die Leistung des SI geändert hat.Einen Kommentar schreiben:
-
Modbus Zähler senden überhaupt nicht von alleine. Ein Modbus Master (in unserem Falle der Loxone Miniserver) kann über die Modbus-Schnittstelle den Zähler bzw den SI auslesen.Hi
Würde ein Loxone Modbus Zähler, häufiger die Daten senden?
https://shop.loxone.com/dede/modbus-...-1-phasig.html
https://shop.loxone.com/dede/modbus-...-3-phasig.html
Wenn ja, wie häufig?
Weniger als die 48s des SI auf jeden Fall, aber auch häufiger als die 5s, oder gelten diese 5s auch für diese Zähler?
Zähler- bzw SI-intern werden die Register "live" beschrieben, also sicher mehrmals pro Sekunde. Loxone kann via Modbus aber nur alle 5s neue Werte abfragen. Es ist mir schleierhaft, wie Du auf 48 Sekunden kommst. Beschreibe doch mal Deinen Messaufbau.Einen Kommentar schreiben:
-
HiIch habe eine Vermutung, warum es bei mir schwankt.
Ich habe ja den Speicher mit eingebunden und möchte, dass er auch mit entladen wird.
Jedoch hat der Speicher eine deutlich größere Antwortzeit, als die eingestellten 5s.
Der Speicher gibt erst nach (handgestoppten) 48 Sekunden einen neuen Wert aus!
Dadurch wird immer wieder zu viel geladen, so dass er wieder runter regeln muss.
Würde ein Loxone Modbus Zähler, häufiger die Daten senden?
Mit dem Modbus Stromzähler lässt sich der Energieverbrauch in Ihrem Smart Home einfach messen. So finden Sie Stromfresser und Sie können einfach Energie sparen!
Mit dem dreiphasigen Modbus Energiezähler lassen sich Stromverbrauch und -produktion im Haus einfach auswerten. So können Sparpotenziale erkannt werden.
Wenn ja, wie häufig?
Weniger als die 48s des SI auf jeden Fall, aber auch häufiger als die 5s, oder gelten diese 5s auch für diese Zähler?Einen Kommentar schreiben:
-
Ich bin einen kleinen Schritt weiter, ich habe es geschafft mit dem Modbus poll Tool Register im SI zu beschreiben. Register 40149 und 40151 ist mir noch nicht gelungen. Aber Register 40045 (max Batterieladestrom), ein RW Register konnte ich lesen UND schreiben. Funktion muss auf 16- Write Multiple Registers stehen und man muss 2 Register schreiben, da wohl 2 Byte, Also 40045 und 40046. Aus Loxone heraus funktioniert es nicht, liegt vielleicht daran, daß man die Registerreihenfolge nicht tauschen kann? -
Der Touch ist nicht das Problem, das Problem sind die Relais. Der Nano hat 2 und du brauchst jeweils 1 für auf und 1 für ab pro Rollo. Daher ist der Nano voll, obwohl der Touch noch 3 Schaltpunkte übrig hat. Programmieren kannst du den Touch wie du möchtest, aber die Relais müssen irgendwo unter. Du könntest natürlich an jedem 2. Rollo einen Blinddeckel vor den Nano machen, aber ob das schöner ist als 2 Touchs übereinander, ich weiß nicht.
Ich hab bei mir jetzt jeweils 2 Touchs übereinander und so die Doppelbatterien, die vorher Rolladentaster waren beibehalten, finde ich am besten von allen Möglichkeiten die ich hatte. Auch wenn ich die Schaltpunkte heute noch nicht alle brauche.Zuletzt geändert von orli; 16.06.2017, 20:02.Einen Kommentar schreiben: