Steuerung von 15 Rollläden

Einklappen
X
 
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge
  • loxdummy
    Azubi
    • 18.07.2025
    • 3

    #1

    Steuerung von 15 Rollläden

    Wir werden unser Haus dämmen und dabei alle 15 Rollläden erneuern und mit Motoren ausrüsten. Dabei können wir an der Fassade leicht Kabel verlegen, bevor die Dämmung montiert wird.
    Jetzt fehlt noch eine Rollladensteuerung. Wir möchten keine Lösung mit Funksignalen. Und wir möchten jeden Rollladen einzeln vor Ort schalten können (haben also 30 Taster bzw. 15 Doppeltaster?) und wir hätten gern auf jedem Stockwerk einen Sammelschalter (1 weiterer Doppeltaster). Außerdem natürlich die Steuerung übers Internet/ über die App o.ä.
    Dazu drei Fragen:
    1) Welche Bauteile von Loxone würden genau für 15 Rollläden + den Zusatzanforderungen oben benötigt? (Miniserver? Relais-Extensions? Wo schließt man die weiteren Taster an? Netzteil?...)
    2) Wie viele Adern müssen von der Zentrale zu jedem einzelnen Rollladenschalter verlegt werden? Die Kabel des Motors werden an der Außenwand heruntergeführt, dann von außen in den ehemaligen Gurtwickler-Kasten eingeführt (zukünftig der Sitz des Rollladenschalters) und innerhalb der Schalterdose angeschlossen.
    3) Gibt es eine gute Lösung, wie man mit Tastern, die mit der Loxone-Welt kompatibel sind, den bisherigen Gurtwickler-Kasten abdecken kann (so dass man keine Malerarbeiten im Innenraum hat)?
  • hmfetzer
    Smart Home'r
    • 24.01.2023
    • 42

    #2
    Für 15 Rollläden benötigst du 30 Relaisausgänge, die du über die Miniserver und Relais-Extensions realisieren kannst. Da müsste dann von jedem Rolladen ein 5 adriges Kabel zum Verteilerschrank. Die Steuerung kannst du wie in der zweiten Lösung von unten machen, dafür ist dann eben noch ein CAT-Kabel notwendig.

    Alternativ legst du die Stromversorgung bis zum Gurtwicklerkasten, baust dort jeweils ein Nano 2 Relay Tree ein und fährst zusätzlich mit einen CAT Kabel Zum Verteilerschrank. Wenn du dort drüber dann einen Doppeltaster baust, hast du vier Adern für Tree und 24 V verbraucht. Mit dem 24 V kannst du dann auch noch zum Taster fahren und gehst dann von dort mit jeweils einer Ader zu einem Eingang von einer DI-Extension. Das Signal musst du dann nur in der Config dem entsprechenden Auf-Ab Ausgang der Nano 2 Relay Tree koppeln.
    Je nach Raumsituation kann das Cat-Kabel auch bis zu zwei Rollläden versorgen, wenn du es weiter schleifst.

    Bei der ersten Lösung hast du weniger Kosten was die Relais betrifft, aber hast deutlich mehr Kabel zu verlegen und brauchst mehr Platz im Schaltschrank. Bei der zweiten Lösung gehen die Relay Tree schön ins Geld, dafür kannst du die Stromversorgung mit 3 Adern auf dem Stockwerk von Rollladen zu Rollladen ziehen und musst nur mit den CAT Kabeln zum Schaltschrank.
    Für den Sammelschalter ebenfalls drei Adern eines CAT-Kabels. Eines für die 24 V und zwei für Auf-Ab. Den Rest regelt die Logik.

    Taster kannst du im Prinzip beliebige nehmen, die über den Gurtwicklerkasten passen. Die müssen ja nur das Schaltsignal zur DI Extension bringen. Zwei DI Extensions sollten reichen, um die Steuersignale der 15 Rollläden und Stockerksschalter zu verarbeiten.

    Kommentar

    • loxdummy
      Azubi
      • 18.07.2025
      • 3

      #3
      Hallo hmfetzer, vielen Dank für die ausführliche Antwort, die mir sehr geholfen hat.
      Wenn ich die CAT-Kabel (aus praktischen Gründen) jeweils zussammen mit den Motor-Kabeln von der Zentrale zu den einzelnen Doppeltastern legen würde, also gewissermaßen sternförmig, dann wird mir auf der Seite https://www.loxone.com/dede/kb/miniserver/ von dieser Topologie durch einen gelben Smiley, der nicht lacht, eher abgeraten. Würde das dennoch funktionieren? Was wären die Nachteile?

      Kommentar

      • hmfetzer
        Smart Home'r
        • 24.01.2023
        • 42

        #4
        Wenn ich deine Antwort richtig verstehe, tendierst du zu der Lösung Motorsteuerung über Relais Extensions im Schaltschrank.

        In dem Fall wird das CAT Cabel ja nicht als Tree verwendet, sondern du benötigst eine Ader zur Versorgung mit 24 V die du weiterschleifen kannst. Mit den verbleibenden sieben Adern kannst dann maximal drei Rolläden mit Auf-und Ab-Signalen versorgen, eine Ader bleibt ungenutzt.

        Kommentar

        • loxdummy
          Azubi
          • 18.07.2025
          • 3

          #5
          Alles klar, vielen Dank! Hatte übersehen, dass das bei mir ja gar kein Tree ist, sondern nur der Anschluss der Doppeltaster an die Di-Extensions.