Verkaufshalle mit Zehnder ZBN Deckenstrahlplatten regeln

Einklappen
X
 
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge
  • Christian Fenzl
    Lebende Foren Legende
    • 31.08.2015
    • 11250

    #16
    Das kannst du beispielsweise mit dem 2-Auswahltasten-Baustein.
    Am IRR gibt es einen Eingang für die Soll-Temperatur (musst du nachschauen, ich Sitz nicht am PC), der die Komforttemperatur setzt.
    Setzt du denn IRR zusätzlich auf Manuellen Betrieb, werden auch die anderen Temperaturen/Zeiten (Spar, Party usw.) ignoriert.
    Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraine

    Kommentar

    • tomjons
      Extension Master
      • 27.10.2016
      • 123

      #17
      Super. Funktioniert.
      Aber hab ich es auch richtig gedacht.

      Hab jetzt am AQ vom 2-A-Baustein im Raum "Heizung" einen Merker angehängt.
      Damit ich diesen wieder auf die Tch vom IRR hängen kann.

      Jetzt sehe ich zum Beispiel im Raum "Heizung":

      Verpackung ---------- 22,0 °C - +

      Wie kann ich mir in dieser Zeile jetzt noch die IST-Temp anzeigen lassen ?

      Hatte vorher mit virtuellem Schalter den Tch-Eingang vom IRR angesteuert.
      Zuletzt geändert von tomjons; 17.11.2016, 11:08. Grund: info

      Kommentar

      • tomjons
        Extension Master
        • 27.10.2016
        • 123

        #18
        Gibt es eine Möglichkeit sich den Temperaturverlauf meiner 5 Fühler in einem Diagramm anzeigen zu lassen.

        Mochte gerne wissen wie weit sich die einzelnen Raumtemperaturen über Nacht absenken

        Kommentar

        • tomjons
          Extension Master
          • 27.10.2016
          • 123

          #19
          So. Hab jetzt die Ist-Werte der Fühler auf der Seite zur Wahl der Komforttemperatur.

          Aber wie bekomme ich jetzt wie in dem Bild skizziert. Die jeweiligen IST-Werte unter die Temperaturwahl ?

          Kommentar

          • Michael Sommer
            Lox Guru
            • 25.08.2015
            • 1979

            #20
            Hallo:
            Das ist einfach lösbar:

            Sollwert:
            - Kategorie Heizung
            - Raum: Bekleidung

            Istwert:
            - Kategorie Heizung
            - Raum: Bekleidung Temperatur

            Dann wird unter Heizung folgende Reihenfolge angezeigt:
            - Bekleidung
            - Bekleidung Temperatur

            Wenn Du die Reihenfolge der Räume auch noch anpassen willst, trage eine unterschiedliche Anzahl von Bewertungssternchen in jedem Raum ein,

            Gruß Michael
            Zuletzt geändert von Michael Sommer; 18.11.2016, 12:59. Grund: Textfehler beseitigt
            Haustechnik UG: MS2, 7 Extensionen, WAGO 750er I/O-Module, 19"-Notbedienebene, EMA-Anlage
            ELT-UG: MS1, 5 Extensionen, Notbedienebene, RM+WM-Anlage, Mehrere Shellys,
            OG: MS1, 8 Extensionen, Notbedienebene, Mehrere Shellys
            EG: konvent. E-Installation, Autarke EZR-Regelkreise (0-10V) für Stat.-HZG mit Aufschaltung (Schwellwert) des Heizkreises auf den Miniserver UG, Zeitsteuerung EG-Wohnung aus Miniserver UG). Mehrere Shellys
            LoxBerry-Nutzer: Stats4Lox,
            Testserver: 2xMS-GEN1

            Kommentar

            • tomjons
              Extension Master
              • 27.10.2016
              • 123

              #21
              Danke !!

              Kommentar

              • tomjons
                Extension Master
                • 27.10.2016
                • 123

                #22
                So die Stellantriebe laufen jetzt.

                Jetzt stellt sich noch die Frage wie sinnvoll es ist die Heizung selbst bzw. die angeschlossene Pumpe zu steuern.
                Bzw. lediglich deren Zustände zu visualisieren.

                Verbaut sind aktuell folgende Komponenten:

                Wolf CGB-100 mit Bedienmodul BM-2

                Grundfos Magna3 25-60 180

                Kaskadenmodul KM
                Mischermodul MM
                Das Wolf Regelungssystem WRS löst die die optimale Regulierung von Temperaturzonen im Haus. Die eigentliche Stärke liegt in der Koordination und Steuerung ganzer Heizsysteme

                Kommentar

                • tomjons
                  Extension Master
                  • 27.10.2016
                  • 123

                  #23
                  Kann mir hier noch jemand einen Tipp geben.
                  Benötige ich für mein Vorhaben eine zusätzliches Gateway von Wolf z.B. ISM7e ?

                  Kommentar

                  • Michael Sommer
                    Lox Guru
                    • 25.08.2015
                    • 1979

                    #24
                    Zitat von tomjons
                    So die Stellantriebe laufen jetzt. Jetzt stellt sich noch die Frage wie sinnvoll es ist die Heizung selbst bzw. die angeschlossene Pumpe zu steuern.
                    Bzw. lediglich deren Zustände zu visualisieren.
                    Verbaut sind aktuell folgende Komponenten:
                    Wolf CGB-100 mit Bedienmodul BM-2
                    Grundfos Magna3 25-60 180
                    Kaskadenmodul KM
                    Mischermodul MM
                    Hallo tomjons,
                    Eine Menge Wolf-Komponenten hast Du da eingekauft. Ob die wirklich alle benötigt werden, kann ich nicht beurteilen, weil wir deine Gesamthydraulik nicht kennen. Auch kenne ich die Wolf-Regelsysteme nicht wirklich.

                    Ich hätte an Deiner Stelle, nur die Standartthermenregelung inkl. Kaskadenmodul zur Gasthermenfreigabe, Lastanforderung Therme 0-10V, Thermenstörung verwendet. Die TWW-Bereitung bzw. Thermen-Internpumpe würde ich auch dem Wärmeerzeuger zuordnen. Über das Bedienmodul kann man sicherlich jederzeit die Wärmeerzeugerdaten vor Ort abfragen.

                    Alle weiteren Komponenten die nach der hydraulischen Weiche montiert wurden (Heizkreispumpe(n), TW-Zirkulation, Mischerkreise inkl. der zugehörigen Regulierungen und Steuerungen hätte ich mit Loxone aufgebaut. Dann hättest Du eine fast optimale Gesamt-Heizungsautomation, die eine einfache lastabhängige Automation ermöglicht. Natürlich hat man dann für den Wärmeerzeuger-Anlagenteil nur eingeschränkte Einstellmöglichkeiten über die Visualisierung bzw. Auswertefunktionen wie Statistikdaten.

                    Zitat von tomjons
                    Kann mir hier noch jemand einen Tipp geben.
                    Benötige ich für mein Vorhaben eine zusätzliches Gateway von Wolf z.B. ISM7e ?
                    Die Frage zum Gateway, bei solch einem einfachen Anlagenaufbau, halte ich persönlich für „etwas übertrieben“. Die Frage ist doch, was will man mit einer Koppelung erreichen? Hier würde ich wenn erforderlich lieber in zusätzliche Temperaturfühler investieren. Dann hat man auch über die wichtigen Anlagenteile, eine Kontrolle der Istwerte.

                    In der Regel macht solch ein Datenaustausch immer wieder Probleme, wenn Softwareupdates sowohl am Kessel als auch an der Home-Automation erfolgen. Aber auch die Erstintegration kann schon problembehaftet sein. Der Vorteil eines Gateways ist halt, dass man alle verfügbaren Soll/Istwerte und Parameter in der VISU verfügbar sind. Der Fachmann kann mit der Vielzahl von Informationen vielleicht etwas anfangen. In der Regel verkommen die meisten Werte zum „Datenmüll“.

                    Gruß Michael
                    Haustechnik UG: MS2, 7 Extensionen, WAGO 750er I/O-Module, 19"-Notbedienebene, EMA-Anlage
                    ELT-UG: MS1, 5 Extensionen, Notbedienebene, RM+WM-Anlage, Mehrere Shellys,
                    OG: MS1, 8 Extensionen, Notbedienebene, Mehrere Shellys
                    EG: konvent. E-Installation, Autarke EZR-Regelkreise (0-10V) für Stat.-HZG mit Aufschaltung (Schwellwert) des Heizkreises auf den Miniserver UG, Zeitsteuerung EG-Wohnung aus Miniserver UG). Mehrere Shellys
                    LoxBerry-Nutzer: Stats4Lox,
                    Testserver: 2xMS-GEN1

                    Kommentar