hatte gerade eine Diskussion betreffend Kabelverlegung in einer Zwischendecke. Aufgrund einer tragenden Konstruktion kann von einem Raum in einen anderen Raum, kein Durchführung erstellt werden um eine Zuleitung für eine Wallbox (Steuerleitung 5x10mm²) durch „ein Loch“ zu führen. Es sind jedoch bereits 2 Leerrohre vorhanden, aufgrund des geringen Durchmessers, müsste hier die Leitung jedoch abisoliert werden und dann z.B. in L1/L2/L3 und N/PE aufgeteilt werden um sie nachher wieder zusammen zu führen.
Jetzt gibt es eine Aussage, dass das so lt. VDE nicht zulässig ist, eine konkrete Stelle konnte mir jedoch nicht genannt werden. Der Schutz & Neutralleiter würde also über eine Kurze Strecke nicht im gleichen Leerrohr geführt werden. Vielleicht hat hier jemand eine fundierte Einschätzung dazu ;-)
Danke
Kommentar