Wie wandele ich einen Analogausgang in einen digitalen (potentialfreien) Ausgang um

Einklappen
X
 
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge
  • .:Chris:.
    LoxBus Spammer
    • 05.01.2016
    • 200

    #31
    Hallo,
    ich habe die ELTAKO ER12-DX-UC (22100002) im Einsatz und keine Probleme damit.

    Andere Frage: Wie sieht bei euch die Visu dazu aus? Da es sich ja "nur" um einen Analogausgang handelt, ist ja dann auch die Visu entsprechend, auch wenn es dann für unseren Anwendungsfall nur 0 oder 100% gibt.
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: Visu.JPG
Ansichten: 518
Größe: 7,2 KB
ID: 77041

    Kommentar

    • romildo
      Lebende Foren Legende
      • 25.08.2015
      • 5168

      #32
      Hallo,
      Du könntest ja den Ausgang in der Lichtsteuerung als Schalter konfigurieren und in der Eigenschaft Eingangswert 2 beim Analogausgang eine 1 hineinschreiben.
      LG Romildo

      Kommentar


      • .:Chris:.
        .:Chris:. kommentierte
        Kommentar bearbeiten
        Super, funktioniert, Danke

      • romildo
        romildo kommentierte
        Kommentar bearbeiten
        Bitte gerne.