    Hallo Heinrich,

    nochmal zurück zu #10.3 - hast Du eine Prüfmöglichkeit mit 24 V LED/Lampe als Verbraucher?

    Ferndiagnose bei dem Preis - noch eins kaufen und das 1. reklamieren oder ab damit in die Schrottkiste.

    Schöne Grüße,
    Michael

    Kommentar


    • t_heinrich
      t_heinrich kommentierte
      Kommentar bearbeiten
      Nein, sowas fliegt hier leider gerade nicht rum.
      Nur ein zweiter Melder zum Vergleichen.
  • t_heinrich
    Lox Guru
    • 07.01.2016
    • 2137

    #17
    Doch doch die Belegung stimmt.
    Also mit 10 kOhm bekomme ich 18,9 V und mit 4kOhm bekomme ich 11,6 Volt.

    Hatte ja auch einen 2. bestellt und messe bei beiden Melder das Gleiche.
    Zuletzt geändert von t_heinrich; 05.09.2019, 13:33.

    Kommentar


    • Labmaster
      Labmaster kommentierte
      Kommentar bearbeiten
      Hääääää, da stimmt doch aber etwas überhaupt nicht !!!
      Bei niedrigerem Widerstand gegen 24V bekommst du eine niedrigere Spannung, bei höherem Widerstand eine höhere Spannung !!!!!!!
      Das widerspricht aber total der Physik .

      Ausserdem dürfte 11,6V immer noch ein high Pegel sein und somit immer noch eine 1 am Eingang liefern.

      Bist du sicher, daß du jeweils DI gegen GND und nicht gegen 24V gemessen hast ???
      Zuletzt geändert von Labmaster; 05.09.2019, 14:45.

    • t_heinrich
      t_heinrich kommentierte
      Kommentar bearbeiten
      Puh gute Frage; so wie du es schreibst hab ich offensichtlich falsch gemessen.
      Zumindest funktionniert es jetzt korrekt.
      Werde es noch paar Tage beobachten/testen und dann eine Zusammenfassung schreiben.
  • romildo
    Lebende Foren Legende
    • 25.08.2015
    • 5169

    #18
    sorry wenn ich da jetzt auch nochmals dazwischen quatsche.
    Aber wenn Du 24V am Eingang vom Miniserver hast, muss der Eingang auch auf Ein gehen.
    Ich würde mal direkt am Miniserver Eingang gegen GND vom Miniserver messen.
    Die 24V Versorgung am Sensor ist aber schon dieselbe wie die vom Miniserver?
    LG Romildo

    Kommentar

    • t_heinrich
      Lox Guru
      • 07.01.2016
      • 2137

      #19
      Also meine Messung mit den 11,6 Volt stimmt; in der LoxConfig wird aber ein Unterschied festgestellt; dieses Setting scheint also zu funktonnieren.
      Ich beobachte das jetzt noch ein bissl und schreibe es dann noch zusammenfassend auf.

      Danke für die Unterstützung bis hierhin; war doch ne etwas schwerere Geburt als gedacht.