Willkommen im Loxone Community Forum. Um alle Funktionen nutzen und sehen zu können, registriere dich bitte zuerst. Dies gilt auch für das herunterladen von Dateien.
Sei dir bitte stets bewusst, dass Elektroinstallationen von einer Fachperson durchgeführt werden sollten oder teils sogar müssen.
ich habe mich jetzt für die obere Etage für die Tree Lösung entschieden. An ein Tree - Kabel sollen die folgenden Komponenten angeschlossen werden. Reicht hierfür die 24 V Versorgung vom Tree Kabel aus um alle Geräte zu versorgen oder müssen gerade wegen den Tree Spots/Lampen evtl. noch separate Trafos? geplant werden?
7 Touch Pure Tree
1 LED Ceiling Light RGBW Tree
6 Nano Relay Tree
12 LED Spots RGBW Tree
2 Bewegungsmelder Tree
1 Wetterstation Tree
Die Versorgung wird keinesfalls reichen. Bzw. machst du gar keine Angabe , wie dimensioniert dein Netzteil sein wird. Aber gerade für LED Spots, wirst du wohl eine Stromversorgung vor Ort machen müssen. Auch die Kabellänge spielt da immer eine Rolle wie viel Spannung beim Gerät ankommt. Ist also leider nicht möglich einfach so 50 Meter Tree-Kabel zu verlegen und zentral eine Spannungsversorgung zu haben. Über die Kabellänge wird der Verlust zu gross sein.
Würde die Stromversorgung so aufbauen:
1 Netzteil für die Miniserver und Extensions
1 Netzteil für die Sensorik, Aktoren mit Tree oder Binärkontakten
so dimensionieren dass bei einem Ausfall jeweils die Last des anderen mit übernehmen werden könnte
je nach Leistung für die Dimmer dann wiederum eigene Netzteile
Würde die Stromversorgung so aufbauen:
1 Netzteil für die Miniserver und Extensions
1 Netzteil für die Sensorik, Aktoren mit Tree oder Binärkontakten
so dimensionieren dass bei einem Ausfall jeweils die Last des anderen mit übernehmen werden könnte
je nach Leistung für die Dimmer dann wiederum eigene Netzteile
Würde ich auch so aufbauen, was meinst du jedoch mit "Ausfall jeweils die Last des anderen mit übernehmen werden könnte".
Falls du meinst, sollte ein Netzteil defekt sein, Brücke "stecken" damit "Miniserver, Extensions" und "Sensorik, Aktorik" vorübergehen über ein Netzteil versorgt werden kann, dann OK
Falls du meinst, parallel schalten der Netzteile für Ausfallsicherheit, hast du ein Problem wenn du einen Fehler z.B. bei der Sensorik, Aktorik hast, legt ggf. beide Netzteile lahm, außer dazwischen ist eine geeignete Absicherung
Smarthome: Überläufer vom KNX Lager --> Loxone Fan der ersten Stunde --> Loxone killed the KNX star DvD: Diverse KNX und Loxone Mischinstallationen, aber auch Loxone "Exclusive" Projekte im Freundeskreis und Zuhause Netzwerk: Ubiquiti / Unify Fan (USG, Cloud Key, ...) Audio/Video: Heimkino FAN -- Dolby Atmos 5.1.2 (alles von FOCAL)
Ich schließe mich den Meldungen absolut an, bitte nicht vergessen die Leistungsführenden Leitungen immer seperat und korrekt dimensioniert absichern. Da alle Schaltnetzteile kurzschlussfest sind, besteht eine große Brandgefahr bei einem Kurzschluss an einem Endgerät. Da bei hohen Leitungslängen der Kurzschluss nicht nierderohmig ist, liefert das Netzteil ohne Ende Strom, was die Leitungen "zum Glühen" bringt.
Wir verarbeiten personenbezogene Daten über Nutzer unserer Website mithilfe von Cookies und anderen Technologien, um unsere Dienste bereitzustellen, Werbung zu personalisieren und Websiteaktivitäten zu analysieren. Wir können bestimmte Informationen über unsere Nutzer mit unseren Werbe- und Analysepartnern teilen. Weitere Einzelheiten finden Sie in unserer Datenschutzrichtlinie.
Wenn Sie unten auf "Einverstanden" klicken, stimmen Sie unserer Datenschutzrichtlinie und unseren Datenverarbeitungs- und Cookie-Praktiken wie dort beschrieben zu. Sie erkennen außerdem an, dass dieses Forum möglicherweise außerhalb Ihres Landes gehostet wird und Sie der Erhebung, Speicherung und Verarbeitung Ihrer Daten in dem Land, in dem dieses Forum gehostet wird, zustimmen.