gemäß dieser Zeichnung von Loxone sollte zw. 2 Verteilern ein 2,5qmm Kabel für GND-Verbindung liegen. Ich habe das leider so nicht realisieren können. Allerdings habe ich im jeweiligen Verteilerschrank alle Netzteile (Loxone, Eltako Koppelrelais) untereinander sowie mit PE verbunden. Ich habe keine LED Netzteile im Verteilerschrank. PE ist selbstverständlich über alle Stockwerke mit >10qmm verbunden.
Zwischen den beiden Verteilerschränken (Keller und 1. OG) hatte ich ein CAT7 Kabel für den Loxone Link. Davon habe ich jetzt 2 Adern für die Verbindung des GND missbraucht. Ist das so in Ordnung?
Ja, ich habe einen Elektriker. Aber was das Loxone Thema angeht, haben wir vereinbart, dass ich mich darum kümmere. Weil er sich damit nicht auskennt. Ich bin kein Elektriker, also seid nachsichtig mit mir.
Im Voraus vielen Dank!
Gruß
Andreas