48V DC CCT-Controller mit KNX oder DMX

Einklappen
X
 
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge
  • HRA
    Lox Guru
    • 27.08.2015
    • 1037

    #16
    ok, danke für Antworten
    Da ich keinen Osszi besitze muss ich auf das Multimeter verlassen

    Wie meinst du das genau?
    ich schalte die Lampe mit dem geliferten Treiber ein auf 100% und messe die Ausgangsspannung?
    Danach messe ich die Ausgangspannung am Netzteil, das hat aber 48V lt. Angabe (Meanwell HLG-240H-48A)

    Was ich auch noch nicht weiß, was kann man an den Einstellpoties am Meanwell "einstellen", in der Beschreibung finde ich hierzu nichts.
    ok, Vo habe ich probiert, kann die Ausgangsspannung regulieren(eigentlich logisch), die minimale geht bis auf 48,6V herunter
    Der CC4 ist aber mit 48V angegeben, hoffe er hält es aus.

    habe mit dem Multimeter am Panel mit dem original-Treiber gemessen
    bei 100% -> 61,2V jeweils auf einem Kanal
    bei min Dimmwert -> 42V, dabei ist das Panel aber immer noch sehr hell
    der jeweils andere Kanal zeigt <40V sinkend an
    Zuletzt geändert von HRA; 24.06.2021, 07:35.
    Gruß HRA

    ### MS Gen2 + Gen1, MultiExt, Ext, AirExt, DMXExt; DMX4ALL ###
    ### EnOcean, KNX, MDT GTII ###

    Kommentar

    • HRA
      Lox Guru
      • 27.08.2015
      • 1037

      #17
      So, habe es nun einfach mal dran gehangen.
      Ergebnis ist Folgendes
      - Netzteil auf 48V eingestellt da CC4 ja mit 48V ausgelegt ist -> keine Funktion des Panels
      - Netzteil auf max gestellt 54,4V -> Panel leuchtet und lässt sich auch dimmen bis auf ca. 35% (48,1V), dann geht es aus
      Denke das die "Durchbruchspannung" (oder wie nennt man den Funktionsbereich einer LED) bei 48V liegt
      Werde also den Dimmbereich etwas anpassen und damit leben müssen, ist aber ok für mich
      Ob die CC4 das Lange aushält ist eine andere Frage, schliesslich wird sie immer mit ca.12% mehr Spannung gefahren.
      Gruß HRA

      ### MS Gen2 + Gen1, MultiExt, Ext, AirExt, DMXExt; DMX4ALL ###
      ### EnOcean, KNX, MDT GTII ###

      Kommentar

      Lädt...