technische Daten erwarte ich das, was in Deinem von Dir geposteten Datenblatt steht.
Leistungsdaten, etc.
Aber die Webseite verschweigt sich da komplett.
Auf der Webseite von beispielsweise VW steht ja nun auch nicht:
der neue Passat
Technische Daten:
4 Räder
Bremse
Motor
aber ich will Deinen Thread hier nicht in die falsche Richtung bringen und lese weiter mit, weil mich das auch interessiert.
Nur eben das da oben fand ich einfach lächerlichHaus: Bj 1959, gekauft 2011, totale Entkernung, Dachausbau, Erweiterung & Vergrößerung: Start: 2014, Ende: 2050
Loxone: 1 x Ms Gen.02, 1 x MS Gen.01, 5 x Ext., 4 x Relay Ext., 1 x Dimmer Ext., 2 x 1-wire Ext., 1 x DMX Ext. 1 x TREE Ext. mehr kommt noch
Licht: DMX LED Beleuchtung (24V), MW HLG Serie und eldoled Dimmer
Heizung: Brötje WBS 22F, OG Heizkörper und FuBoHeizung über RTL, EG FuBoHeizungKommentar
-
technische Daten erwarte ich das, was in Deinem von Dir geposteten Datenblatt steht.
Leistungsdaten, etc.
Aber die Webseite verschweigt sich da komplett.
Auf der Webseite von beispielsweise VW steht ja nun auch nicht:
der neue Passat
Technische Daten:
4 Räder
Bremse
Motor
aber ich will Deinen Thread hier nicht in die falsche Richtung bringen und lese weiter mit, weil mich das auch interessiert.
Nur eben das da oben fand ich einfach lächerlichKommentar
-
Zurück zum Thema.
Die WR sind in einem anderen Gebäude auf der anderen Straßenseite, ich habe aber unter der Straße mit CAT7 wo noch ausreichend Adern vorhanden sind. Ich komme da in einem Kasten, muss in einen anderen Kasten, und dann in den HauptkastenIch habe aber da dazwischen ausreichend Adern dazwischen, und mit den 500 Meter geht sich auch aus.
Der Smartmeter spielt aber nicht die galvanische Trennung zum Netz oder? Weil das Problem wird eher der Platz im Kasten sein
Zugegebenermaßen ist der relativ groß, aber dafür hat er Platz für den Smart Meter und enthält die nötigen Schütze. Die musst du natürlich dann auch noch mit dem Gen24 ansteuern...
Natürlich wird man diese Schaltung auch woanders einbauen können, es geht erst mal um den zu erwartenden Platzbedarf.
Ach ja und weil wir beim Thema sind: Wir haben heute von unserem Großhändler eine Verschiebung des Liefertermins eines bestellten Gen24 10 kW auf die KW24 '22 bekommen. Scheint also derzeit nicht so hochverfügbar zu sein das Ding...MfG BennyKommentar
-
Ich habe jetzt ein EPC-2165 in der Garage stehen. Noch nicht angeschlossen und ich habe auch noch keinen blassen Schimmer, wie die Anbindung per Modbus an Loxone genau funktioniert. Hat schon jemand anderes das Aggregat in Betrieb, auch mit Loxone übre Modbus?Kommentar
-
Hallo
Ich Klinke mich mal hier ein.
Möchte meine bestehende PV Anlage (Fonius symo 10.0-3M mit 36 Modulen mit 2 Strings auf Süden ausgerichtet aus 2019 ) ev. mit einen Speicher und ev noch mal um 5 kwp nach Westen erweitern .
Wenn ich eine zusätzliche 5kwp Anlage (mit den Fronius Gen24) mit Speicher kaufen würde lädt es mir die Batterie nur mit den 5 kwp Modulen voll oder lädt es mir die Batterie mit den 15 kwp Modulen voll?
Oder was wäre zur Erweiterung die beste Lösung ?
Vorhandenen Wechselrichter tauschen…..
Mit freundlichen Grüßen
Kommentar
-
Der normale Symo ist ja nicht DC-speicherfähig, deswegen müsstest auch den Wechselrichter tauschen.
Mit 36 Modulen und Südausrichtung ist der 10er IMHO sowieso zu klein (hab den gleichen aber Ost-West), ich bin sicher, dass du regelmäßig im Limit bist.
LG, ChristianHilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraineKommentar
-
Hallo
Kann auch sein das es 34 Module sind. Zellen haben insgesamt 10,54 KwP.
Wieso sollte der Wechselrichter überfordert sein ?
Mir ist klar das mein Symo 10.0.0-3M keine Schnittstelle für die Batterie hat.
Aber was wäre die beste Lösung?
1)Eine zweite 5KwP Anlage auf West dazuhängen, mit einen 5 KW Wechselrichter und Speicher
Dazu folgende Frage: Wird die Batterie dann nur von der 5 Kwp Anlage in Westen geladen oder von beiden Anlagen??
2)Wechselrichter austauschen gegen einen Fronius Hybrid Gen24 oder einen günstigeren Hybrid Wechselrichter mit 10Kwp (loxone Anbindung muss vorhanden sein)
und nur eine Batterie dazuhängen (auf zusätzliche Zelllen verzichten)
Habe auch eine IDM Wärmepumpe da brauche ich im Winter mit Hausstrom teilweise 50 Kw am Tag .
Mir ist klar das eine 10 KW Batterie im Winter immer leer sein wird.
Mir gings eigentlich darum das ich im Sommer nicht`s vom Netz beziehe.
Momentan sind es in 24 Stunden 6-7kw die ich vom Netz beziehe vorausgesetzt es scheint die Sonne.
Produktion hatte ich 2022 12MWh
Netzeinspeisung 7,72MWH
Eigenverbrauch 4,32MWh
Netzbezug 6,44MWh
Gesamtverbrauch mit Wärmepumpe 10,08 MWh
Oder alles nur Spinnerei und die 10 KwP Anlage so belassen bis sich die Preise für die Batterien mal legen.
mfg
Kommentar
-
-
Dieser Überschusswert gibt dem angeschlossenen Batteriewechselrichter vor, wie viel er laden oder entladen muss, um den Nullfluss am Netzanschluss zu erreichen. Sie haben also das volle Potenzial beider Systeme, um die Batterie zu laden.
Der 2. Ansatz wird einen perfekt funktionierenden Wechselrichter ausrangieren und ist nicht kosteneffektiv.Ich spreche kein Deutsch. Gib Google Translate die Schuld, wenn ich unverständlich bin.Kommentar
Kommentar