Willkommen im Loxone Community Forum. Um alle Funktionen nutzen und sehen zu können, registriere dich bitte zuerst. Dies gilt auch für das herunterladen von Dateien.
Sei dir bitte stets bewusst, dass Elektroinstallationen von einer Fachperson durchgeführt werden sollten oder teils sogar müssen.
ich habe mal eine Frage zum Thema Ultraschallsensor. Ich habe mir den MIC+35/IU/TC rausgesucht und gekauft. Jetzt ist meine Frage wie muss ich diesen anschließen, damit ich ihn auch in Loxone einbinden kann und den Füllstand mir anzeigen lassen kann.
Wie muss ich das anschließen?
Wo ist der unterschied zwischen 0-10 V und 4-20mA?
Müssen dazwischen noch irgendwelche Widerstände?
Für 24V und 4-20mA ein 500 Ohm Widerstand?
1, 3, 2 sind für dich relevant.
5 ist für Synchronisierung bei mehreren Sensoren.
1 und 3 - 24V anschließen
2 - Ausgang für Strom oder Spannung 4-20mA oder 0-10V
Analogausgang laut Diagramm 1 einstellen für Strom oder Spannung.
1, 3, 2 sind für dich relevant.
5 ist für Synchronisierung bei mehreren Sensoren.
1 und 3 - 24V anschließen
2 - Ausgang für Strom oder Spannung 4-20mA oder 0-10V
Analogausgang laut Diagramm 1 einstellen für Strom oder Spannung.
Vielen Dank
Was ist mit diesen Fragen?
Wo ist der unterschied zwischen 0-10 V und 4-20mA?
Habe gehört das 4-20mA besser ist für längere Leitungen. Meine Leitung vom Miniserver bis zum Sensor sind ca. 8m wäre also 4-20mA besser oder?
Müssen dazwischen noch irgendwelche Widerstände?
Für 24V und 4-20mA ein 500 Ohm Widerstand?
Würde hier den Spannungsausgang 0 - 10V verwenden und den 100kOhm Widerstand verbauen.
In der Heimanwendung sind die 0-10V leichter zu händeln und du kannst sie mit dem Multimeter messen, wenn etwas nicht so läuft wie von dir gewünscht.
Beim Stromausgang ist die Messung schwierig und für den Industriebereich gedacht wo lange Leitungslängen vorliegen.
Würde hier den Spannungsausgang 0 - 10V verwenden und den 100kOhm Widerstand verbauen.
In der Heimanwendung sind die 0-10V leichter zu händeln und du kannst sie mit dem Multimeter messen, wenn etwas nicht so läuft wie von dir gewünscht.
Beim Stromausgang ist die Messung schwierig und für den Industriebereich gedacht wo lange Leitungslängen vorliegen.
Vielen Dank für die Info
Eine frage noch ab wann spricht man von einer langen Leitungslänge?
Kabel von Sensoren oder ähnliches haben meist eine Länge von 30cm bis zu 3m.
Wann eine Leitung lang ist, ist relativ.
Wenn du etwas auf die Verlegung achtest, wird dein Sensor gut funktionieren.
Abstand zu 230/400V Leitungen zb.
Sind Leitungen länger, >10-15m Schirmung verwenden um Einstreungen zu vermeiden.
Bei der analogen Spannung wirkt sich der Spannungsabfall der von Länge und Querschnitt abhängig ist stärker aus. Ein 4-20mA Sensor liefert davon unabhängig den Stromwert.
Wir verarbeiten personenbezogene Daten über Nutzer unserer Website mithilfe von Cookies und anderen Technologien, um unsere Dienste bereitzustellen, Werbung zu personalisieren und Websiteaktivitäten zu analysieren. Wir können bestimmte Informationen über unsere Nutzer mit unseren Werbe- und Analysepartnern teilen. Weitere Einzelheiten finden Sie in unserer Datenschutzrichtlinie.
Wenn Sie unten auf "Einverstanden" klicken, stimmen Sie unserer Datenschutzrichtlinie und unseren Datenverarbeitungs- und Cookie-Praktiken wie dort beschrieben zu. Sie erkennen außerdem an, dass dieses Forum möglicherweise außerhalb Ihres Landes gehostet wird und Sie der Erhebung, Speicherung und Verarbeitung Ihrer Daten in dem Land, in dem dieses Forum gehostet wird, zustimmen.