Es gibt ja hinsichtlich Notstromaggregat folgendes Thema.
Speist man das ganze Haus mit einem Notstromaggregat, ist ja nicht sichergestellt, dass der B16A Automat vom Steckdosenkreis abschaltet, da das Aggregat die 80A Kurzschluss-Strom nicht schafft.
Für mich einfach aus Interesse die analoge Frage bei einem PV Speicher.
Ist das Speicher-intern gelöst?
Z.B. Speicher kann 5kW, also können maximal 22A @ 230Vfließen. D.h. Kurzschlussschutz z.B. bei 25A, egal ob am Abgang ein B oder C 6 ...16A sitzt.
Nur bei ganz kleinen Automaten B4A, greift nicht der Speicher ein sondern der Automat fällt.
Bei grösseren Automaten, schaltet halt dann der Speicher ab. Grenze sind einfach die z.B. genannten 5kW und fertig.
Darf ich mir das so vorstellen?