6x Rollläden an einer Stelle - wie verkabeln

Einklappen
X
 
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge
  • t_heinrich
    Lox Guru
    • 07.01.2016
    • 2149

    #1

    6x Rollläden an einer Stelle - wie verkabeln

    Hallo,

    in unserem Wohn- Essbereich ist ein Erker mit insgesamt 6 festehenden Fenstern und Rollläden geplant.

    Derzeit plane ich eine Kombination aus KNX und Loxone.

    Entgegen der Sternverkabelungsphilosophie ist meine Überlegung genau in dem Bereich vielleicht eher mit dem KNX Bus zu arbeiten und alles "vor Ort" in einer großen Unterputzdose zu verbinden, höre aber gerne eure Meinung dazu.

    Gruß Thomas
  • doc-brown
    Lox Guru
    • 13.09.2015
    • 1494

    #2
    hi,

    ich denke das haengt auch ein bisschen an den motoren. du kannst nicht alle motoren einfach parallel schalten und muesstest dann eigene relais fuer die einzelnen motoren verwenden. es gibt aber auch motoren die kannst du eingach parallel anschliessen.
    denke das ist bei deiner planung wichtig zu beachten

    Kommentar

    • t_heinrich
      Lox Guru
      • 07.01.2016
      • 2149

      #3
      Guter Punkt.
      Vielleicht kann ich ja hier Strom und Steuerung trennen.
      Oder muss ich wirklich 6x Strom legen und 6x Steuerung?
      Da das alles örtlich direkt neben- und übereinander ist, dachte ich es muss doch etwas "einfacheres" geben.

      Gruß Thomas


      Gesendet von iPhone mit Tapatalk

      Kommentar

      • doc-brown
        Lox Guru
        • 13.09.2015
        • 1494

        #4
        nein - du musst nicht unbedingt 6 x strom und 6 x strg verlegen.
        wenn deine motoren sich nicht parallel schalten lassen - dann gibt es z.b. von somfy solche trennrelais:

        die gibts aber auch von anderen firmen. an die hier gezeigten relais kannst du 4 motoren parallel anschliessen. in deinem fall benötigst du dann zwei solcher relais - denn die kannst du parallel ansteuern.
        und dann von jedem motor aus ein kabel an diese relais führen.


        Kommentar

        • t_heinrich
          Lox Guru
          • 07.01.2016
          • 2149

          #5
          Das sieht gut aus.
          Ich möchte zwar insgesamt 4 verschiedene Arten des Anfahrens, würde dann aber schon mal von 6 Kabeln auf 4 runterkommen.

          Gruß Thomas


          Gesendet von iPhone mit Tapatalk

          Kommentar

          • doc-brown
            Lox Guru
            • 13.09.2015
            • 1494

            #6
            naja - das mit dem parallel schalten ist natuerlich immer ein kompromiss... denn sind die laufzeiten der rolllaeden unterschiedlich kanns doof werden... sagen wir du willst halb oeffnen dann ist das bei parallelbetrieb und verschiedenen laufzeiten nicht machbar
            warum kannst du die motoren nicht separat verkabeln?

            Kommentar

            • M.v.V.
              Extension Master
              • 25.08.2015
              • 145

              #7
              Du könntest auch einfach ein mehradriges Kabel verwenden, z.B. dieses als 14G1,5:

              http://www.lappkabel.de/produkte/onl...assic-110.html

              Damit könntest du alle Rolläden einzeln aus einer großen Verteilerdose ansteuern und die Aktorik zentral sitzen lassen. Mit 14 Adern kommst du bei 6 Rolläden hin.

              Gruß, Michael
              Zuletzt geändert von M.v.V.; 15.06.2016, 08:26.

              Kommentar

              • doc-brown
                Lox Guru
                • 13.09.2015
                • 1494

                #8
                ... und du haettest volle flexibilitaet ;-)

                Kommentar

                • Michael Sommer
                  Lox Guru
                  • 25.08.2015
                  • 1979

                  #9
                  Hallo Thomas,

                  NYM-J 4x bzw. 5x 1,5er Kabel kosten heute doch nicht mehr die Welt. Ich würde immer alle Antriebe direkt zwischen Verteiler und Antrieb verkabeln. Damit erreicht man die optimale Flexibilität. Dann kann man die Antriebe separat ansteuern oder auch mittels einem „mehrkontaktigen“ Relais/Hilfsschütz eine zentrale Ansteuerung problemlos im Verteiler aufbauen.

                  Natürlich kann man auch ein mehradriges Kabel verwenden und dann vor Ort auf die einzelnen Antriebe mittels großer Verteilerdose verteilen. Aber solche Kabel haben die wenigsten Elektriker im Portfolio. Ob ein Sammelkabel aber in Summe eine Kostenersparnis bringt, kann ich aber nicht glauben.

                  Übrigens die von meinem Namensvetter im Beitrag 7 verlinkte mehradrige Ölflexleitung darf meiner Meinung nach unter Putz nur im Schutzrohr verlegt werden. Ohne Schutzrohr in Wänden verlegt, nimmt man mehradrige Mantelleitungen Z.B. NYM-J 16X1,5.

                  Gruß Michael
                  Haustechnik UG: MS2, 7 Extensionen, WAGO 750er I/O-Module, 19"-Notbedienebene, EMA-Anlage
                  ELT-UG: MS1, 5 Extensionen, Notbedienebene, RM+WM-Anlage, Mehrere Shellys,
                  OG: MS1, 8 Extensionen, Notbedienebene, Mehrere Shellys
                  EG: konvent. E-Installation, Autarke EZR-Regelkreise (0-10V) für Stat.-HZG mit Aufschaltung (Schwellwert) des Heizkreises auf den Miniserver UG, Zeitsteuerung EG-Wohnung aus Miniserver UG). Mehrere Shellys
                  LoxBerry-Nutzer: Stats4Lox,
                  Testserver: 2xMS-GEN1

                  Kommentar

                  • t_heinrich
                    Lox Guru
                    • 07.01.2016
                    • 2149

                    #10
                    Hallo,

                    danke schon mal für eure Hilfe,
                    Dann nehm ich den Vorschlag von dir Michael Sommer.
                    Somit habe ich etwas die Anzahl der Kabel etwas minimiert, habe aber direkt im Schaltschrank künftig die volle Flexibilität.

                    Gruß Thomas

                    Kommentar


                    • t_heinrich
                      t_heinrich kommentierte
                      Kommentar bearbeiten
                      Alles klar, jetzt hab ich's. ;-)

                    • Leigh
                      Leigh kommentierte
                      Kommentar bearbeiten
                      Du brauchst IMMER 4 Auf/Ab/Null/PE, is gibt keine Steuerung in den Rollladenmotoren.
                      Leg die Kabel und mach es richtig, der rest is Frickelei.
                      Und damit jetzt schon zu planen, naja...
                      Eine Option gäbe es noch. KNX Funk. Dann hast Du die Aktoren direkt bei den Rollladen in Unterputzdosen.
                      Ist aber Teuerer als die Verkabelung direkt zum VT und dort den Rollladenaktor nehmen.

                    • t_heinrich
                      t_heinrich kommentierte
                      Kommentar bearbeiten
                      @Leigh: jab, hab ich jetzt verstanden und akzeptiert. ;-)
                      Was meinst du mit "jetzt schon zu planen"?
                  • AlexAn
                    Lebende Foren Legende
                    • 25.08.2015
                    • 4469

                    #11


                    Super wär natürlich wenn da was in Tree in der Pipeline wäre.
                    Grüße Alex

                    Kommentar

                    • Christian Fenzl
                      Lebende Foren Legende
                      • 31.08.2015
                      • 11250

                      #12
                      Zwei 25er Schläuche, da kommen 2x8 Adern (3xUp, 3xDown, N, PE) hinein und fertig. Irgendwo eine oder zwei UP-Dosen, wo die Jalo's verteilt werden.
                      In einen 32er-Schlauch bringst du sogar alle 14 Adern.
                      Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraine

                      Kommentar


                      • Christian Fenzl
                        Christian Fenzl kommentierte
                        Kommentar bearbeiten
                        Natürlich, N und PE brauchst du nur einmal.

                      • men1c
                        men1c kommentierte
                        Kommentar bearbeiten
                        Du sparst Adern auf Kosten von zusätzlichen UP-Dosen.
                        Für mich fraglich, ob sich das lohnt... Preislich vielleicht, allerdings ist sowohl der Installations- als auch der Wartungsaufwand höher; ganz abgesehen vom Aussehen (die Dosen sollten nämlich zugänglich sein).
                        Ich bin jedenfalls froh bei mir keine reinen "Verteildosen" gesetzt zu haben.

                      • t_heinrich
                        t_heinrich kommentierte
                        Kommentar bearbeiten
                        Ich merke schon, es gibt viele Wege nach Rom.
                        Vermutlich schlägt mir der Elektriker noch ne Variante vor. ;-)
                        Aber danke schon mal für euren Input, dass hilft ungemein.
                    Lädt...