Tree-Geräte offline - Potentialversatz am Minuspol durch Miniserver Gen 2?

Einklappen
X
 
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge
  • mla
    Smart Home'r
    • 11.12.2018
    • 36

    #1

    Tree-Geräte offline - Potentialversatz am Minuspol durch Miniserver Gen 2?

    Hallo zusammen,

    ich habe seit einer Woche ein wiederkehrendes Problem: Alle Tree-Geräte gehen offline, Link-Geräte und der Energy Meter 3-Phase Tree direkt am MS laufen weiter.

    **Aufbau:**
    - Miniserver Gen 2
    - NT Phoenix Contact 2,5A → versorgt MS und Tree-Extensions
    - Weitere Netzteile (Meanwell + Phoenix Contact gemischt) → versorgen Tree-Geräte
    - Alle Minuspole über Phoenix Contact Klemmblock verbunden

    **Fehlersuche:**
    Zwischen Minuspol NT MS und den anderen Netzteilen messe ich 0,001V, die anderen untereinander 0,000V. Nach Kabel- und Klemmentausch kurz behoben, tritt aber immer wieder auf. Das Problem “folgt” dem MS: Schließe ich den MS an ein anderes NT an, hat dieses die 0,001V Differenz.

    Minuspol NT MS abgeklemmt → läuft seitdem stabil.

    **Fragen:**
    1. Kann der Miniserver Gen 2 einen Potentialversatz am Minuspol verursachen?
    2. Kann das Mischen von Phoenix Contact und Meanwell Netzteilen (unterschiedliche interne PE-Verbindungen) das Problem verursachen?
    3. Muss der Minuspol des NT MS zwingend mit den anderen verbunden sein?

    Danke!
  • hismastersvoice
    Supermoderator
    • 25.08.2015
    • 7599

    #2
    Spricht eher dafür das ein Gerät an dem Strang einen Fehler hat.

    0,001V ist 1mV, so genau ist kein Alltags-Messgerät. Nur kalibrierte Labor Messgeräte messen zuverlässig auf 1-2mV

    Wenn der Strang ausfällt, Gerät für Geräte durchgehen, abklemmen und Fehler dort suchen.
    Kein Support per PN!

    Kommentar

    • mla
      Smart Home'r
      • 11.12.2018
      • 36

      #3
      Das ist mir schon klar das ein Alltags-Messgerät nicht so genau ist. Allerdings sehe ich 0,001 und 0,000.
      Bei 0 funktioniert es und bei 0,001 nicht.

      Die Geräte werde ich durchgehen. Wie gehe ich am besten vor?
      Miniserver ausschalten, erstes Tree-Gerät vom NT abklemmen (auch vom Bus?) MS einschalten, Prüfen,
      MS ausschalten zweites Gerät abklemmen, MS einschalten, Prüfen usw.
      Oder geht das auch einfacher?

      Kommentar


      • hismastersvoice
        hismastersvoice kommentierte
        Kommentar bearbeiten
        Wenn du den Starng kennst, dann alle abklemmen... 1. dran Tree Test in der Config laufen lassen 2. usw.
        MiniServer brauchst nicht ausschalten.
    • Mango
      MS Profi
      • 10.10.2015
      • 681

      #4
      Wie ist der MS per Netzwerkkabel verbunden?
      geschirmtes Patchkabel oder ungeschirmt?

      Durch das Patchkabel erfolgt in den meisten Fällen eine PE Verbindung.

      Daher der beste Rat: Ungeschirmtes Patchkabel verwenden.
      Take it easy, but take it.

      Kommentar