ich habe seit einer Woche ein wiederkehrendes Problem: Alle Tree-Geräte gehen offline, Link-Geräte und der Energy Meter 3-Phase Tree direkt am MS laufen weiter.
**Aufbau:**
- Miniserver Gen 2
- NT Phoenix Contact 2,5A → versorgt MS und Tree-Extensions
- Weitere Netzteile (Meanwell + Phoenix Contact gemischt) → versorgen Tree-Geräte
- Alle Minuspole über Phoenix Contact Klemmblock verbunden
**Fehlersuche:**
Zwischen Minuspol NT MS und den anderen Netzteilen messe ich 0,001V, die anderen untereinander 0,000V. Nach Kabel- und Klemmentausch kurz behoben, tritt aber immer wieder auf. Das Problem “folgt” dem MS: Schließe ich den MS an ein anderes NT an, hat dieses die 0,001V Differenz.
Minuspol NT MS abgeklemmt → läuft seitdem stabil.
**Fragen:**
1. Kann der Miniserver Gen 2 einen Potentialversatz am Minuspol verursachen?
2. Kann das Mischen von Phoenix Contact und Meanwell Netzteilen (unterschiedliche interne PE-Verbindungen) das Problem verursachen?
3. Muss der Minuspol des NT MS zwingend mit den anderen verbunden sein?
Danke!