Anschluss 24V Präsenzmelder Esylux PD-C360i/8 MINI UC

Einklappen
X
 
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge
  • Addadai
    Smart Home'r
    • 26.08.2015
    • 71

    #1

    Anschluss 24V Präsenzmelder Esylux PD-C360i/8 MINI UC

    Hallo zusammen,

    kann mir jemand sagen wie ich diesen PM an Loxone anbinde? Ich habe Pin 1&2 mit 24v versorgt, so dass er nun auch bei Bewegung rot blinkt. Pin 7 habe ich an einen Digitaleneingang geschlossen. Aber leider kommt kein Impuls im Liveview an geschweige denn dass das Licht angeht.

    Der Schaltplan auf http://www.loxone.com/dede/service/d...elung-esyluxPM hilft mir leider auch nicht weiter.

    Kann mir jemand helfen?
  • Thomas Kührer
    LoxBus Spammer
    • 25.08.2015
    • 400

    #2
    Hallo,

    du musst über Pin3+4 (pot. freier Kontakt) 24V an den Eingang schalten.

    LG

    Kommentar

    • Addadai
      Smart Home'r
      • 26.08.2015
      • 71

      #3
      OK, werde ich gleich mal ausprobieren. D.h. Pin 3 an an einen digitalen Eingang und Pin 4 an 24v?

      Kommentar


      • tholle
        tholle kommentierte
        Kommentar bearbeiten
        ganz genau!
    • tholle
      MS Profi
      • 26.08.2015
      • 830

      #4
      Aehhmm... hatten wir das Thema jetzt nicht schon mehrfach?!

      Hi ihr Ideengeber, ich habe einen ESYLUX PD-360/8 mini UC (https://www.esylux.com/at/de/k/pd-c360i-8-mini-uc/p/EP10427343) in meinem Testsystem im Einsatz.

      Kommentar