Siedle TM612 an Loxone

Einklappen
X
 
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge
  • Gast

    #1

    Siedle TM612 an Loxone

    • Hallo Leute,

      hat jemand von Euch ein Siedle Tastenmodul TM 612-2 oder ähnliches an die Loxone angeschlossen?
  • Gast

    #2
    Hallo Bass,

    wieso soll das nicht gehen - einfach einen DI nutzen und die
    Adern irgendwie an den Taster anbringen :=)

    Grüße
    Christian

    Kommentar

    • telefonjoker
      LoxBus Spammer
      • 25.08.2015
      • 280

      #3
      Hallo Bassissimo,

      habe ich bereits verbaut. Wenn Du bis zum WE warten kannst, dann dokumentiere ich meine Installation. Beide Türklingeltasten und die Beleuchtung funktionieren bei mir. Obwohl die 612 nur für 12v ausgelegt ist, funktioniert die Beleuchtung auch mit 24V.

      Miniserver V2 14 RC, 5 x Extensions, 1 x Dimmer Ext., 1 x 1Wire Ext., 1 x DMX Ext, 1 x Air Ext., 1 x Tree Ext, 1 x Modbus Ext. 1x IO Ext.
      Mobotix T24, 2 x Raspberry Pi 2, Youless Energiemonitor, Loxberry,
      2 x Grundfoss Magma Umwälzpumpen mit 0-10V Anschluss und Modbus.
      Bartl Wärmepumpe mit TEM-Steuerung und EBUS-Protokoll. EBUS-Koppler

      Kommentar


      • Gast
        Gast kommentierte
        Kommentar bearbeiten
        Lieber TJ
        Das wäre ja schön!!!! Klar warte ich bis WE
        Danke im Voraus

      • Gast
        Gast kommentierte
        Kommentar bearbeiten
        Lieber telefonjoker
        klappt's vielleicht diese WE?
        Wäre sehr dankbar
    • Gast

      #4
      Zitat von Christian
      Hallo Bass,

      wieso soll das nicht gehen - einfach einen DI nutzen und die
      Adern irgendwie an den Taster anbringen :=)

      Grüße
      Christian

      Kommentar

      • Gast

        #5
        Ja klar, aber "irgendwie" bringt mich nicht weiter. Teufel sitzt im Detail

        Kommentar

        • Gast

          #6
          Hallo Bass,

          hättest Du nicht die Möglichkeit mit einem Durchgangsprüfer/ Multimeter zu
          schauen ob sich ein Kontakt schließt?

          Grüße
          Christian

          Kommentar

          • telefonjoker
            LoxBus Spammer
            • 25.08.2015
            • 280

            #7
            Hallo Bassisimo,

            entschuldige die verspätete Antwort. Hier mein Anschlussplan eines Siedle TM 612-2 an eine Extension. Funktioniert bei mir, aber trotzdem ohne Gewähr!!!

            Gruß

            telefonjoker


            Miniserver V2 14 RC, 5 x Extensions, 1 x Dimmer Ext., 1 x 1Wire Ext., 1 x DMX Ext, 1 x Air Ext., 1 x Tree Ext, 1 x Modbus Ext. 1x IO Ext.
            Mobotix T24, 2 x Raspberry Pi 2, Youless Energiemonitor, Loxberry,
            2 x Grundfoss Magma Umwälzpumpen mit 0-10V Anschluss und Modbus.
            Bartl Wärmepumpe mit TEM-Steuerung und EBUS-Protokoll. EBUS-Koppler

            Kommentar


            • Addadai
              Addadai kommentierte
              Kommentar bearbeiten
              Hallo Telefonjoker,

              wofür verwendest du 6 und c? Wenn man b und 7 schließt klingelt es. reichen diese beiden Adern nicht? Ich will nur die Klingel abgreifen.

              Danke
          • telefonjoker
            LoxBus Spammer
            • 25.08.2015
            • 280

            #8
            noch etwas, als Kabel habe ich ein CAT6 Kabel verwendet....
            Miniserver V2 14 RC, 5 x Extensions, 1 x Dimmer Ext., 1 x 1Wire Ext., 1 x DMX Ext, 1 x Air Ext., 1 x Tree Ext, 1 x Modbus Ext. 1x IO Ext.
            Mobotix T24, 2 x Raspberry Pi 2, Youless Energiemonitor, Loxberry,
            2 x Grundfoss Magma Umwälzpumpen mit 0-10V Anschluss und Modbus.
            Bartl Wärmepumpe mit TEM-Steuerung und EBUS-Protokoll. EBUS-Koppler

            Kommentar

            • Gast

              #9
              Erstmals Vielen Dank für super Arbeit

              Kommentar

              • Gast

                #10
                Hast du Siedle NG ganz ausgelassen?

                Kommentar

                • Gast

                  #11
                  Ich habe mich inzwischen für Siedle Bus entschieden. Habe es schon alles aufgebaut und es funktioniert einwandfrei. BTLM 650-04, BTM 650-03, BNG 650-0, BTC 850-02.
                  An Loxone hab ich es noch nicht angeschlossen.
                  Hat jemand Erfahrung damit? Würde sehr dankbar..
                  Zuletzt geändert von Gast; 01.11.2015, 08:38.

                  Kommentar

                  Lädt...