- Hallo Leute,
hat jemand von Euch ein Siedle Tastenmodul TM 612-2 oder ähnliches an die Loxone angeschlossen?
Siedle TM612 an Loxone
Einklappen
X
-
Hallo Bassissimo,
habe ich bereits verbaut. Wenn Du bis zum WE warten kannst, dann dokumentiere ich meine Installation. Beide Türklingeltasten und die Beleuchtung funktionieren bei mir. Obwohl die 612 nur für 12v ausgelegt ist, funktioniert die Beleuchtung auch mit 24V.
Miniserver V2 14 RC, 5 x Extensions, 1 x Dimmer Ext., 1 x 1Wire Ext., 1 x DMX Ext, 1 x Air Ext., 1 x Tree Ext, 1 x Modbus Ext. 1x IO Ext.
Mobotix T24, 2 x Raspberry Pi 2, Youless Energiemonitor, Loxberry,
2 x Grundfoss Magma Umwälzpumpen mit 0-10V Anschluss und Modbus.
Bartl Wärmepumpe mit TEM-Steuerung und EBUS-Protokoll. EBUS-KopplerKommentar
-
Hallo Bassisimo,
entschuldige die verspätete Antwort. Hier mein Anschlussplan eines Siedle TM 612-2 an eine Extension. Funktioniert bei mir, aber trotzdem ohne Gewähr!!!
Gruß
telefonjoker
1 BildMiniserver V2 14 RC, 5 x Extensions, 1 x Dimmer Ext., 1 x 1Wire Ext., 1 x DMX Ext, 1 x Air Ext., 1 x Tree Ext, 1 x Modbus Ext. 1x IO Ext.
Mobotix T24, 2 x Raspberry Pi 2, Youless Energiemonitor, Loxberry,
2 x Grundfoss Magma Umwälzpumpen mit 0-10V Anschluss und Modbus.
Bartl Wärmepumpe mit TEM-Steuerung und EBUS-Protokoll. EBUS-KopplerKommentar
-
noch etwas, als Kabel habe ich ein CAT6 Kabel verwendet....Miniserver V2 14 RC, 5 x Extensions, 1 x Dimmer Ext., 1 x 1Wire Ext., 1 x DMX Ext, 1 x Air Ext., 1 x Tree Ext, 1 x Modbus Ext. 1x IO Ext.
Mobotix T24, 2 x Raspberry Pi 2, Youless Energiemonitor, Loxberry,
2 x Grundfoss Magma Umwälzpumpen mit 0-10V Anschluss und Modbus.
Bartl Wärmepumpe mit TEM-Steuerung und EBUS-Protokoll. EBUS-KopplerKommentar
-
Ich habe mich inzwischen für Siedle Bus entschieden. Habe es schon alles aufgebaut und es funktioniert einwandfrei. BTLM 650-04, BTM 650-03, BNG 650-0, BTC 850-02.
An Loxone hab ich es noch nicht angeschlossen.
Hat jemand Erfahrung damit? Würde sehr dankbar..Zuletzt geändert von Gast; 01.11.2015, 08:38.Kommentar
Kommentar