    Du kannst die Adresse händisch ersetzten in der Loxone Config Datei. Evtl mit suchen und ersetzten..

    Kommentar

    • Gast

      #17
      Danke, das ist sehr traurig! Es muss so viel angepasst werden. Werde evtl. anderes System anschauen.

      Kommentar

      • IFLUR
        LoxBus Spammer
        • 07.01.2016
        • 392

        #18
        Das ist unter anderem der Grund warum ich permanent über diese Firma so aufrege. Ich kann dir aber mein KNX Tool empfehlen zum Import von Gruppen Adresse direkt aus der ETS XML

        https://drive.google.com/open?id=0B5...nZIeU9lalM1Um8

        Es ist zwar die alte Version ich bin gerade dabei eine neue Version zu programmieren die auch erweiterte Sensoren hinzufügt.

        leider bin ich beruflich gerade stark eingespannt sodass ich nicht dazu komme das Programm fertig zu stellen.

        Neue Funktionen werden sein: Import mit automatischer Zurdnung der DPTs Adressen
        Komfortables eingeben von neuen Adressen mit Kopierfunktion

        Update der Loxone KNX Adressen zur bestehenden ETS XML

        Vorbereitung der KNX Aktoren für den Loxone Auto Konfigurator

        Automatische Einbindung einer DoorBird Video Station.

        Erzeugen von virtuellen Ausgängen für das Sonos
        Loxberry Plugin


        Vielleicht wird es ein Ostergeschenk

















        Zuletzt geändert von IFLUR; 21.03.2018, 22:03.

        Kommentar

        • orli
          Lox Guru
          • 13.11.2016
          • 2580

          #19
          Zitat von IFLUR
          Du kannst die Adresse händisch ersetzten in der Loxone Config Datei. Evtl mit suchen und ersetzten..
          Direkt über Deine Software können Adressen größer 14/7/255 aber nicht importiert werden, oder? Das müsste weiterhin manuell in der Loxone Datei passieren?

          Kommentar

          • IFLUR
            LoxBus Spammer
            • 07.01.2016
            • 392

            #20
            Grundsätzlich wird das importiert was in deiner XML (ETS Datei ) exportiert wurde.



            Kommentar

            • orli
              Lox Guru
              • 13.11.2016
              • 2580

              #21
              Dann hat Loxone was angepasst, bei mir erscheint eine Adresse größer als das Loxone Limit mit 0/0/0 in der config. Leider auch, wenn ich sie manuell ersetze in der Loxone Datei.

              (PS: Deine Software ist Ihr Geld definitiv wert!)

              Kommentar

              • IFLUR
                LoxBus Spammer
                • 07.01.2016
                • 392

                #22
                Danke,
                Solltest du weitere Probleme haben könntest du eventuell die Loxone Datei einfach im Editor öffnen und die entsprechende Adresse ändern.

                Beim nächsten Öffnen Programm wird Loxone aber evtl die Datei wieder an ihre Anpassung korrigieren.

                Warum sie das tun ist mir nicht klar aber das bleibt wieder ein Geheimnis der grünen Männchen aus Österreich :-)



                Kommentar

                • orli
                  Lox Guru
                  • 13.11.2016
                  • 2580

                  #23
                  Zitat von IFLUR
                  Danke,
                  Solltest du weitere Probleme haben könntest du eventuell die Loxone Datei einfach im Editor öffnen und die entsprechende Adresse ändern.
                  JA, genau dass klappt halt leider nicht, weil dann dort immer 0/0/0 steht, nur oben unter "Anschluss" bleibt die korrekte Adresse. Muss ich mir wohl eine andere Struktur überlegen.

                  Kommentar

                  • IFLUR
                    LoxBus Spammer
                    • 07.01.2016
                    • 392

                    #24
                    In der Tat solltest du dir dann überlegen wie du deine Struktur änderst. Eigentlich kommst du mit den 255
                    Adressen prima aus und solltest keine Probleme bekommen.

                    Ratsam ist es, sich vorher die Struktur in Exel anzulegen und dann in die ETS zu importieren.

                    Einmal richtig gemacht, wird dies in Zukunft die Projekte und deine Arbeit deutlich beschleunigen.

                    Viel Erfolg

                    Kommentar

                    • orli
                      Lox Guru
                      • 13.11.2016
                      • 2580

                      #25
                      Klar komme ich damit, in Bezug auf ausreichend Adressen die zur Verfügung stehen. Ich bekomme allerdings KNX Melder und Glastaster im ganzen Haus, da ich jede Taste bzw. Tastenkombination in Loxone brauche kann das schnell unübersichtlich werden wenn ich die einfach nur untereinander klatsche. Daher war der ursprüngliche Plan die Hauptgruppe für den Raum zu verwenden, die Mittelgruppe für Taster, Sensorik, etc. und die Adressen dann von 0-100 für Taster und den Rest für Melder und was auch immer noch kommen mag.
                      Mal schauen wie ich das jetzt löse.

                      Kommentar

                      • romildo
                        Lebende Foren Legende
                        • 25.08.2015
                        • 5169

                        #26
                        Ich bin bisher mit den Strukturen gemäss KNX - Richtlinien recht gut zurecht gekommen.
                        1. Hauptgruppe für Zentral dann Etagen von unten nach oben
                        2. Mittelgruppe für Gewerke Zentral, Licht, Jalousie, Heizung, Alarm, Allgemein
                        3. Untergruppe für Einzelfunktionen
                        LG Romildo

                        Kommentar

                        • orli
                          Lox Guru
                          • 13.11.2016
                          • 2580

                          #27
                          Das heißt du hast dann z.B. in der Hauptgruppe EG, Mittelgruppe Licht die komplette Beleuchtung des Erdgeschosses konfiguriert? Wird das nicht unübersichtlich?

                          Kommentar

                          • romildo
                            Lebende Foren Legende
                            • 25.08.2015
                            • 5169

                            #28
                            Beispiel:
                            Hauptgruppe:
                            1 Zentral
                            2 UG
                            3 EG
                            4 1. OG
                            5 usw

                            Mittelgruppe:
                            0 Zentral
                            1 Licht
                            2 Jalousie
                            3 Heizung
                            4 usw

                            Untergruppe für EG Licht:
                            3/1/0 E/A Licht Küche
                            3/1/1 Dim Licht Küche
                            3/1/2 Wert Licht Küche
                            3/1/3 RM E/A Licht Küche
                            3/1/4 RM Wert Licht Küche

                            3/1/5 E/A Licht Essen
                            3/1/6 Dim Licht Essen
                            3/1/7 Wert Licht Essen
                            3/1/8 RM E/A Licht Essen
                            3/1/9 RM Wert Licht Essen

                            3/1/10 E/A Licht Wohnen
                            3/1/11 ...
                            3/1/12 ...
                            3/1/13 RM E/A Licht Wohnen
                            3/1/14 ...
                            usw.

                            Wird eine Gruppenadresse nicht benötigt (siehe Beispiel Wohnen) weil z.B. ein Licht nicht gedimmt werden kann, bleibt diese GA unbelegt.
                            Ich finde das übersichtlich, muss aber jeder für sich entscheiden.
                            Ich finde eigentlich nur wichtig, dass man zu Beginn also bevor man sich an die Programmierung macht, eine Liste mit allen möglichen GA erstellt.

                            Nachtrag:
                            Die Räume sind bei mir pro Stockwerk im Uhrzeigersinn durchnummeriert.
                            Dies habe ich auch wieder so wie in den Richtlinien beschrieben ist, angewandt.
                            Zuletzt geändert von romildo; 20.07.2018, 22:36.
                            LG Romildo

                            Kommentar


                            • romildo
                              romildo kommentierte
                              Kommentar bearbeiten
                              Da nicht jeder 15 Stockwerke hat, könnte in der Hauptgruppe ein Stockwerk auch mehrfach vorkommen.
                              Egal wie man es macht, es sollte aber in jedem Fall eine Systematik dahinter stecken.

                            • orli
                              orli kommentierte
                              Kommentar bearbeiten
                              Ja, das könnte ein Problem bei mir werden. Ich komme allein pro MDT Glastaster auf 44 Kommunikationsobjekte, die alle belegt werden wollen (Tasten, Stati und Anzeigen am Taster selbst). Und ich komme auf rund 45 Taster im ganzen Haus. Das ist mMn kaum programmierbar weil total unübersichtlich. Da muss ich wohl nochmal drüber nachdenken.

                            • romildo
                              romildo kommentierte
                              Kommentar bearbeiten
                              Ja, wenn man KNX dumm programmiert, kann das schon schnell das Fass zum Überlaufen bringen.
                              Bei Projekten wo KNX überwiegend autark programmiert ist werden ja nicht ganz so viele Kommunikationsobjekte benötigt.
                          • fantomas
                            Extension Master
                            • 03.08.2017
                            • 113

                            #29
                            Hallo,

                            Ich hab mich nach langem Überlegen für Raum/Funktion/Adresse entschieden. Funktioniert gut.

                            Thomas

                            Gesendet von meinem Moto G (4) mit Tapatalk

                            Kommentar


                            • orli
                              orli kommentierte
                              Kommentar bearbeiten
                              Kommst du mit 15 Räumen hin? Ich leider nicht.
                          • Gast

                            #30
                            Dringende Empfehlung an alle Fragesteller mal die Grundlagen zu KNX GAs von Eib Meier anzusehen!

                            HG - Aktorik (bei Lox dann auch Sensorik)
                            MG - Schaltart
                            UG - Räume, fortlaufend nummeriert

                            Großer Vorteil: Kopierbarkeit immer gleicher Systeme.
                             