    Mdt schaltaktor mit Strommessung

    Hallo !

    wollte mit meinem knx aktor den stromwert mittels Loxone visualisieren habe aber nicht das passende Telegramm dafür gefunden. Habe es schon mit sämtlichen zur Verfügung stehenden EIS Werten versucht. Anzeige immer auf 0,0
    vielleicht hat irgendwer einen Tipp dazu parat - danke!
  • Benjamin Jobst
    Lox Guru
    • 25.08.2015
    • 1190

    #2
    Also für die meisten Analogwerte bin ich bisher mit EIS5 gut gefahren. Kommen im Miniserver denn Werte auf diesen GAs an, was sagt der KNX Monitor bzw. die ETS?
    MfG Benny

    Kommentar

    • blaky
      Smart Home'r
      • 25.08.2015
      • 98

      #3
      Ich lasse mir vom MDT AMS die Leistung in W übermitteln und habe auf Loxone Seite EIS9 eingestellt.

      Kommentar

      • MichlP
        Extension Master
        • 30.08.2015
        • 162

        #4
        Danke für die Tipps. Wie genau stimmen die Werte bzw hat jemand schon mal nachgemessen?

        Kommentar

        • Christian Fenzl
          Lebende Foren Legende
          • 31.08.2015
          • 11082

          #5
          Ich verwende mA und komme mit EIS10 an.

          Laut Doku gibt es unterschiedliche Datentypen:
          DPT 7.012/ DPT 9.021/ DPT 14.019/ DPT 9.024

          Ein Blick in die DPT/EIS Tabelle, welcher DPT welcher EIS ist: https://www.domotiga.nl/projects/sel...wiki/Datatypes

          lg, Christian
          Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraine

          Kommentar

          • MichlP
            Extension Master
            • 30.08.2015
            • 162

            #6
            Danke Christian. Werde ich morgen gleich testen!

            Kommentar

            • Gerrit
              MS Profi
              • 26.08.2015
              • 923

              #7
              Zitat von MichlP
              Anzeige immer auf 0,0
              Da du schon alles durch probiert hast (und bei Loxone gibt es auch nicht mehr wie "alle" Datentypen) hängt das eher mit einer fehlerhaften Einstellung in der ETS bzw. im Aktor-Programm zusammen. D.h. am besten postest du auch mal ein Screenshot von deinen Einstellungen zum betreffenden Kanal. Auch zur Gruppenadresse. Da kann man auch viel falsch einstellen, was dann nicht zum gewünschten Ergebnis führt.

              Kommentar

              • MichlP
                Extension Master
                • 30.08.2015
                • 162

                #8
                Danke Gerrit! Habe in der ETS den Fehler gemacht.
                Deswegen wurde kein Wert gesendet.
                Funktioniert jetzt einwandfrei. So kann ich endlich meinen samsung tv schalten .

                Kommentar

                • twimon
                  Dumb Home'r
                  • 25.08.2015
                  • 25

                  #9
                  Wenn du überwachen willst ob der TV an ist, kannst du ihn auch im Netzwerk anpingen. Dort melden sich die Samsung TVs nach kurzer Zeit.

                  Kommentar

                  • MichlP
                    Extension Master
                    • 30.08.2015
                    • 162

                    #10
                    Ja den Ping Baustein habe ich auch schon getestet. Funktioniert auch . Nur müssen die automatischen Sofrware Updates deaktiviert werden da sich sonst das Netzteil immer wieder aktiviert .

                    Kommentar

                    • brau01ma
                      Extension Master
                      • 06.02.2017
                      • 147

                      #11
                      Hallo,

                      ich habe das selbe Problem und bekomme auch nur 0,0 angezeigt. Habe es ausprobiert wie von Christian geschrieben, mit Strom in mA und EIS10. Habe zwei Screenshots im Anhang, kann mir jemand helfen?

                      Kommentar

                      • Christian Fenzl
                        Lebende Foren Legende
                        • 31.08.2015
                        • 11082

                        #12
                        brau01ma Du musst "Stromwert bei Änderung senden" einschalten.
                        Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraine

                        Kommentar

                        • MichlP
                          Extension Master
                          • 30.08.2015
                          • 162

                          #13
                          Funktioniert dann einwandfrei! Habe zuerst auch nicht darauf geachtet.

                          Kommentar

                          • brau01ma
                            Extension Master
                            • 06.02.2017
                            • 147

                            #14
                            Kann ich mit der Strommessung dieses Schaltaktors den Verbrauch über den Verbrauchszähler anzeigen? Wenn ja, kann mir jemand ein Beispiel geben?

                            Kommentar

                            • Maruu
                              LoxBus Spammer
                              • 07.03.2017
                              • 489

                              #15
                              Hallo zusammen, ich habe eine Ähnliche Frage wie brau01ma: Ich besitze MDT Schaltaktoren mit Strommessung deren Werte ich via KNX Sensor bekomme. Dabei handelt es sich um den aktuellen Verbrauch, also z. B. 746 W. An welchen Eingang des Verbrauchszählers muss ich diesen Wert anschließen, damit der korrekt funktioniert? Die Anleitung verwirrt mich da etwas. Ich hätte jetzt gesagt der Wert muss an Eingang E sowie P und der Parameter A auf 1. Aber so wirklich steige ich da nicht durch, vielleicht kann jemand etwas Licht ins Dunkle bringen.

                              Gruß

                              Hannes

                              Kommentar

                              Lädt...