For SymoHybrid inverters, these are the registers:
Fronius Hybrid with Modbus TCP
Einklappen
X
-
I don't have any Symo register tables.
For SymoHybrid inverters, these are the registers:
👍 1 -
I know that this topic is about the Fronius Symo Hybrid, my question is about the non-hybrid version of this inverter (Fronius Symo 7.0-3-M), hopefully somebody can help me. I currently have the ability to put the inverter on standby by writing 0 to register 40241. Now I want to be able to throttle the inverter, instead of fully stopping it.
I wonder which register I need to write for this (I only have a document for the hybrid version, no clue what the correct register is to throttle).Einen Kommentar schreiben:
-
Ich benutze die Symo Hybrid-Firmware 1.31.1-5. Es gibt eine höhere Version, auf die ich noch nicht aktualisiert habe (1.32.1-2).
Alles funktioniert normal mit Zwangsladung und Entladung.
Wenn StorCtl auf 3 eingestellt ist, müssen Sie immer noch sowohl Charge Limit als auch Discharge Limit einstellen. -
Ja das neue Plugin nutze ich auch aber aktuell nur für die Zähler usw., nicht für die Steuerung. Bei meinem Gen24 kann ich die Zähler auch per Plugin abrufen und zusätzlich die Ladeleistung per Modbus begrenzen. Eben weil das über das Plugin (noch) nicht geht.
Beim Symo Hybrid, an einem anderen Standort, geht das aber irgendwie nicht mehr über Modbus.Einen Kommentar schreiben:
-
Hast du in der Zwischenzeit etwas geändert ?
Benutzt du das neue Fronius Plugin ?
Zusammen mit dem Plugin funktioniert das nicht mehr da wohl die selben Register benutzt werden und
Fronius/Loxone es nicht geschafft haben Lade-/Entladeleistungsbegrenzung und Zwangsladung/Entladung
zu implementieren.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich habe die Steuerung über Modbus bei meinem alten Symo Hybrid schon länger nicht mehr benutzt aber ich wollte jetzt ein Ladelimit einstellen das der Akku nur bis x% geladen wird und das auch nur mit x kw aber irgendwie klappt das nicht mehr. Wenn ich den Aktor "StorCtl_Mod" auf 1 oder 3 stelle dann wird die Ladung auch ganz kurz eingestellt aber nach 2-3 Sekunden wird schon wieder weitergeladen. Das kann ich immer so weiterführen, wenn ich z.B. wieder von 3 auf 1 umstelle dann wird ganz kurz das Laden unterbrochen aber dann auch schon vorgeführt. Irgendwie bleibt der Befehl nicht oder wird gleich wieder überschrieben. Woran kann das liegen?Einen Kommentar schreiben:
-
There's further guidance and diagrams in the attached link. Refer to section 2, paragraph A -
-
Vielen Danke, für Ihre Hilfe, es funktioniert.
Es lag an der Korrekten Werte Vorgabe.
Jetzt wo ich gesehen habe, das der Entladewert negativ und der Beladewert Positiv sein muss, viel mir auch wieder ein, dass das ja auch so ist, wenn ich die werte vorgabe im WebIF vom Wechselrichter Batterievorgabe -> Zeitabhängige Batteriesteuerung mache.
Einen Kommentar schreiben:
-
On the previous page at Post 80 is a screenshot of controlling priorities. Can you confirm that 'Controlling via Modbus' is uppermost?
Otherwise, to ensure that you load from the network, StorCtl_Mod should be set to value 3. Then InWRte should be set to 10000 and OutWRte should be set to -10000.
If the StorCtl_Mod sensor in your image above isn't changing to reflect value 3, then you have a more fundamental problem in the Modbus control. Ensure Command = 6 (Write Single Register 0x06), Data Type 16-bit Unsigned Integer.
InOutWRte_SF in your image above should be -2. The fact that it reads 8244 says something else is not correct. 16bit Signed integer set?Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo, Super Arbeit die ich hier gefunden habe.
Ich habe nur leider das Problem, das ich den BYD Speicher nicht aus dem Netz laden kann.
Es Funktioniert den Speicher in das Netz zu entladen, wenn ich -10000 in OutWRte schreibe.
Meine frage ist nun, welche Modbus Register müssen wie beschrieben werden, damit ich aus dem Netz in den Speicher laden kann?
Ich habe den Eindruck, das StorCtl_Mod auf Adr. 40358 nichts ändert.
InWRte liegt auf 40366
OutWRte liegt auf 40365
Mein Symogen24 steht auf Float.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ja, sie sehen völlig in Ordnung aus.
Mir sind die Ideen ausgegangen, aber Sie könnten versuchen, alles zu löschen, was Sie erstellt haben, und die Vorlagen von diesem Loxwiki-Link herunterladen -
Einen Kommentar schreiben: