    Guten Tag zusammen,

    bisher lieg aufgrund dieser Beiträge bei mir alles fabelhaft, seit 2 Tagen habe ich nun immer wieder komische Werte zurück geliefert bekommen.
    Immer für ein Paar Minuten bekomme ich abstruse Werte vom Battery Power, siehe Bild. Angeblich wird mit 65 KWh geladen, was schön wäre..
    Den Sensor neu anlegen sowie Neustart vom Wechselrichter etc. brachten keine Veränderung. Komisch ist ja das es zwischendurch funktioniert und sich dann wieder "fest" fährt.
    Hat wer das gleiche Problem, oder eine Lösung?

    Angehängte Dateien

    Kommentar


    • Elektrohomer
      Elektrohomer kommentierte
      Kommentar bearbeiten
      Hallo, schau mal in den Kommentar #83.2.

    • schurli
      schurli kommentierte
      Kommentar bearbeiten
      das scheint zu stimmen, dass von unsigned auf singed umgestellt wurde, siehe hier: https://community.openhab.org/t/modb...ument/158227/3

      Ich muss einmal nachschauen, wie ich das löse, denn bei mir klappt es noch immer, aber vielleicht habe ich eine alte Firmware ....

    • Christian_90
      Christian_90 kommentierte
      Kommentar bearbeiten
      Genau das war es, einfach überlesen. Danke euch. ☺️
  • smarthomekaiser
    Smart Home'r
    • 02.07.2023
    • 41

    #92
    Hallo Forum Gemeinschafft habt ihr Aussetzer von Wechselrichter beim sonnen strahl und bei volle Batterie wird nix Produziert und vom netz Energie geholt kann mir da jemand helfen?? Danke euch in voraus.

    Kommentar

    • smarthomekaiser
      Smart Home'r
      • 02.07.2023
      • 41

      #93
      Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: Screenshot 2025-03-28 121421.png
Ansichten: 375
Größe: 90,3 KB
ID: 458463

      Kommentar

      • Easyback
        Dumb Home'r
        • 06.03.2025
        • 25

        #94
        Ich habe mit der 95.03 Firmware das Problem, dass die Batterie bei einem SOC von 100% und geringer Verbraucherleistung nicht angezapft wird, sondern der WR alles aus dem Netz zieht. Soll wohl an der Firmware liegen laut anderen Foren. Ggf. ist dein Problem auch auf die Firmware zurückzuführen.

        Kommentar

        • Jim123
          Smart Home'r
          • 06.11.2023
          • 47

          #95
          Hallo!

          Irgendwie liefern mir die IOs keine plausiblen Werte... Grundsätzlich hätte ich einfach gerne die Energieflüsse zwischen PV, Speicher, Netz und Haus in Loxone visualisiert...

          Mag jemand ein ein funktionierendes Config Beispiel für die Einbindung eines Sh6 in den Energieflussmonitor teilen?

          Danke!
          Zuletzt geändert von Jim123; 15.04.2025, 22:07.

          Kommentar

          • Elektrohomer
            Azubi
            • 30.11.2024
            • 3

            #96
            Zitat von Elektrohomer
            Hallo zusammen,

            ich habe einen SH10RT-V112 und seit dem letzten Firmware-Update Probleme mit dem Modbus Register "Batterieleistung 13021", es liefert unplausible Werte.
            Aktueller Wechselrichter Stand:
            SDSP SUBCTL-S_04011.01.01
            MDSP SAPPHIRE-H_03011.95.03
            LCD SAPPHIRE-H_01011.95.03
            BAT SBRBCU-S_22011.01.24
            Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 611 Größe: 8,4 KB ID: 448081 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 565 Größe: 2,5 KB ID: 448082

            Bin ich mit dem Problem alleine oder gibt es noch Leidens Genossen?​
            Hallo allerseits,

            Sungrow hat erneut das Modbus-Register „Batterieleistung 13021“ auf unsigned integer geändert.
            Wir brauchen also erneut das System State-Register und die Formeln.
            Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: image.png
Ansichten: 30
Größe: 27,6 KB
ID: 468587

            Danke Sungrow.​

            Kommentar

            • Rolex85
              Azubi
              • 24.04.2022
              • 7

              #97
              Zitat von Elektrohomer

              Hallo allerseits,

              Sungrow hat erneut das Modbus-Register „Batterieleistung 13021“ auf unsigned integer geändert.
              Wir brauchen also erneut das System State-Register und die Formeln.
              Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: image.png
Ansichten: 30
Größe: 27,6 KB
ID: 468587

              Danke Sungrow.

              servus Elektrohomer,

              kannst du die Formel beschreiben oder eine Vorlage zur Verfügungen stellen. Das macht mich ganz verrückt. Eine Frage brauche ich das unbedingt wenn ich Überschussladen für meine Wallbox realisieren möchte und für einen Heizstab?

              beste Grüße Roland

              Kommentar

              • Elektrohomer
                Azubi
                • 30.11.2024
                • 3

                #98
                Hallo Roland,

                ein wenig spät, aber ich hoffe es hilft noch.

                Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: image.png
Ansichten: 0
Größe: 10,9 KB
ID: 469392



                Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: image.png
Ansichten: 0
Größe: 27,4 KB
ID: 469393

                Grüße und ein schönes WE​​

                Kommentar


                • Rolex85
                  Rolex85 kommentierte
                  Kommentar bearbeiten
                  Danke dir hab’s aber dann selbst gelöst mit einem andere Baustein und Formel. Trotzdem danke für die Antwort. Schönes weeke😊.
              • faulig
                Dumb Home'r
                • 02.10.2019
                • 27

                #99
                Es gibt ja jetzt die neue Firmware 95.10
                Ich bin auf 95.03 wo es ohne den RunningState möglich ist die Batterieleistung positiv/negativ darzustellen.

                hier habe ich einen Beitrag gefunden aus einen anderen Forum eventuell hat das schon jemand so am laufen?


                Sungrow weißt ja in der 1.1.9 Registerbeschreibung extra drauf hin das statt 13021 -1 das 5631 -1 für den Batteriestrom und statt 13022 -1 jetzt das 5214 -1 genommen werden soll. Mir stellt sich die Frage: Waren diese Register schon immer auch verfügbar? In der Registerbeschreibung 1.1.5 waren sie auch und waren die dann sowohl über LAN Port als auch WinetS verfügbar mit vorherigen FW Versionen? Weiß das jemand?
                Hab nur den Eindruck das jede Automation immer 13021 und 13022 genommen hat und kaum einer die 5631 / 5214.

                Mit FW 95.09 kann ich beide sowohl per LAN als auch WinetS am SH10RT abrufen

                Kommentar


                • schurli
                  schurli kommentierte
                  Kommentar bearbeiten
                  ja, habe das so laufen mit den neuen Registern und der 95.10. Es gibt eine neue Dokumentation von Sungrow (leider hab ich die nicht bei der Hand) wo der "neue" Register für die Batterieleistung empfohlen wird. Der alte 13-tausender Register wurde wieder auf unsigned zurück umgestellt und kann dann nicht mehr direkt verwendet werden.

                  Moment, hier ist ein Link zu einer Modbus Doku aus dem Juni 2025:


                  schnell runter laden bevor es wieder weg ist. Hier steht alles drinnen.
                  Zuletzt geändert von schurli; vor 4 Stunden. Grund: Link PDF hinzugefügt

                • faulig
                  faulig kommentierte
                  Kommentar bearbeiten
                  Ok vielen dank dann werd ich das umstellen und auf 95.10 updaten