Wenn es weiterhin nicht funktioniert, lege dir das Auf, Ab und Stop auf eigene virtuelle Eingänge (für die Visu), damit du mal (ohne AutoJalo-Baustein) testen kannst, ob die Virtuellen Ausgänge grundsätzlich richtig funktionieren.
Zweifachklick innerhalb bestimmter Zeit
Einklappen
X
-
Im Prinzip ist es (hat Sven oben schon erwähnt) gleich wie bei KNX: https://www.loxwiki.eu/pages/viewpag...pageId=6980172 (mit Monoflop). Als Impulslänge reicht 0,2 Sekunden.
Wenn es weiterhin nicht funktioniert, lege dir das Auf, Ab und Stop auf eigene virtuelle Eingänge (für die Visu), damit du mal (ohne AutoJalo-Baustein) testen kannst, ob die Virtuellen Ausgänge grundsätzlich richtig funktionieren.Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraine -
Es sei denn, der Shelly arbeitet anders. Hab da aber auf die Schnelle nichts gefunden. Deshalb würde ich gern mal die Befehle dahinter sehenMiniserver; KNX; Vitogate; EnOcean (EnOceanPi); Loxone Air; Caldav-Kalenderanbindung; RaspberryPi und für keine Frickellösung zu schade :-)Kommentar
-
Kommentar
-
-
Wenn ich die auf und ab direkt verbinde ohne das stop dann kann ich sie nur stoppen indem ich den virtuellen Button drücke. So wie momentan mit dem impulsgetriggertem Flankenrelais funktioniert gar nichts. Es startet und stoppt sfort wiederKommentar
-
-
Stop direkt in den Befehl bei AUS, das macht Sinn 🙂Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraineKommentar
-
Kommentar
Kommentar