Einmaliger Impuls pro Tag

Einklappen
X
 
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge
  • Bogenhaus
    LoxBus Spammer
    • 24.05.2020
    • 274

    #16
    Hallo, sehe grad keinen Grund warum das nicht gehen sollte, aber du kannst statt dem Monoflop mal den Baustein Flankenerkennung Ausgang Pon verwenden.

    Kommentar

    • Just4Lox
      Dumb Home'r
      • 28.12.2022
      • 20

      #17
      Danke für eure HIlfe. Ich habe herausgefunden, dass die Konfig funktioniert. wenn ich den RS aktiviere und die Remanenz sofort aktiviere und dann erst in den Miniserver speichere. Dachte jetzt funktioniert es, aber ein paar Tage später hatte ich jetzt wieder das gleiche Problem. Kann mir keinen Reim drauf bilden.

      Kommentar

      • s2nrbald
        Smart Home'r
        • 01.05.2019
        • 41

        #18
        Hallo, ich probiere das hier – genau wie alle anderen. Mein Plan ist, meine Bewässerung nur einmal pro Tag zu starten, und zwar nur dann, wenn meine PV-Anlage mehr als 800 W liefert (sodass meine Brunnenpumpe kostenlos laufen kann).
        Kann mir jemand sagen, was ich falsch mache?

        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: image.png
Ansichten: 96
Größe: 15,6 KB
ID: 462078

        Kommentar

        • Lightpicture
          Lebende Foren Legende
          • 16.11.2015
          • 3793

          #19
          Hallo s2nrbald

          Was funktioniert nicht ?

          Denke es ist ein Laufzeitproblem.
          Verzögerte Impulse vom RS Ausgang zum UND könnte schon helfen.
          FG
          Lightpicture

          Nur ein Netzwerkkabel ist richtiges WLAN

          Kommentar

          • s2nrbald
            Smart Home'r
            • 01.05.2019
            • 41

            #20
            Es hat um 00:00:00 (bei Tagesimpuls) getriggert. Ich kann ein sekunde Verzogerung vom RS Ausgang zum UND einbauen.

            Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 17,7 KB ID: 462127

            Kommentar

            • Lightpicture
              Lebende Foren Legende
              • 16.11.2015
              • 3793

              #21
              Du möchtest, dass die Pumpe läuft wenn die PV mehr als 800 W liefert und nur 1 x am Tag?
              Wie lang soll die Pumpe laufen?

              Wenn dein Tagesimpuls aktiv ist, dann wird RS aktiv und die Pumpe läuft,
              es ist keine UND Verknüpfung mit der PV vorhanden.
              FG
              Lightpicture

              Nur ein Netzwerkkabel ist richtiges WLAN

              Kommentar

              • Lightpicture
                Lebende Foren Legende
                • 16.11.2015
                • 3793

                #22
                Hallo s2nrbald

                Wie wäre es damit?

                PV größer 800W UND Schalter EIN durch Tagesimpuls dann wird die Pumpe x Sek aktiv geschaltet mit der Ein-Ausschaltverzögerung.
                Fällt die PV zb nach 1 sek gleich wieder unter 800W, dann bleibt der Ausgang die x Sek aktiv.
                Der Ausgang von der Verzögerung schaltet den Schalter aus, somit kann die Pumpe kein weiteres mal aktiviert werden,
                außer du möchtest es mal händisch übersteuern, deshalb der Schalter, aber auch nur, wenn die PV mehr als 800W liefert.

                Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: image.png
Ansichten: 32
Größe: 19,3 KB
ID: 462131
                Angehängte Dateien
                FG
                Lightpicture

                Nur ein Netzwerkkabel ist richtiges WLAN

                Kommentar

                • s2nrbald
                  Smart Home'r
                  • 01.05.2019
                  • 41

                  #23
                  Zitat von Lightpicture
                  Du möchtest, dass die Pumpe läuft wenn die PV mehr als 800 W liefert und nur 1 x am Tag?
                  Wie lang soll die Pumpe laufen?

                  Wenn dein Tagesimpuls aktiv ist, dann wird RS aktiv und die Pumpe läuft,
                  es ist keine UND Verknüpfung mit der PV vorhanden.
                  "Die Pumpe" ist nur die Activierung von meine Bewässerungs Baustein. Vorher habe ich x minuten bevor Sonnenaufgang benutzt als Trigger. Allerdings jetzt habe ich Solarpanelen und finde es macht "free energy" zu benutzen. Allerdings, nur 1x pro Tag.

                  Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: image.png
Ansichten: 44
Größe: 61,6 KB
ID: 462138

                  Kommentar

                  • Lightpicture
                    Lebende Foren Legende
                    • 16.11.2015
                    • 3793

                    #24
                    Dann die Ein-Ausschaltverzögerung weglassen und du hast deine Aktivierung.
                    FG
                    Lightpicture

                    Nur ein Netzwerkkabel ist richtiges WLAN

                    Kommentar

                    Lädt...