Shelly EM

Einklappen
X
 
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge
  • Meista
    LoxBus Spammer
    • 20.10.2015
    • 287

    #16
    Nachdem ich etliche Shellys PRO 3 EM in Betrieb habe, hab ich nun einen Pro EM 50 installiert.
    Der legt in der Cloud 2 getrennte Geräte mit gleicher IP Adresse an! :-)
    Leider passt auch das Template des 3EM nicht, die UDP Abfrage ergibt dies:

    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: grafik.png
Ansichten: 35
Größe: 47,1 KB
ID: 483427
    wie man sieht, hab ich 2x act_power, wie kann ich das bei der Befehlserkennung unterscheiden?

    Gruß
    Gruß, Oliver

    Loxone seit 2012, 4x Miniserver (Gateway-Client), 7x Extension, 1x Relay, 3x Muti Extension Air, 3x Dimmer Ext., 2x Air Base, 2x 1-Wire/NFC, Tree mit 3x Code-Touch V2, DMX, KNX Wetterstation und div. KNX (heizungs)-Aktoren, Anbindung Denon HEOS, Mitsubishi Multisplit Klimaanlage, Daikin Klimaanlage, Dimplex WP, Zehnder Lüftung, div. Kostal PV Wechselrichter + BYD HV und HVM Batterie, Fritzbox, Loxberry, Bayrol Poolsteuerung, Tuya Anbindung

    Kommentar

    • AlexAn
      Lebende Foren Legende
      • 25.08.2015
      • 4590

      #17
      UDP Monitor Ausgabe als File dann ich damit arbeiten!
      Die Unterscheidung liegt in der ID
      Grüße Alex

      Kommentar

      • Meista
        LoxBus Spammer
        • 20.10.2015
        • 287

        #18
        Gerne, anbei..

        .zip nur in .json umbenennen, json durfte ich nicht...

        LG
        Angehängte Dateien
        Gruß, Oliver

        Loxone seit 2012, 4x Miniserver (Gateway-Client), 7x Extension, 1x Relay, 3x Muti Extension Air, 3x Dimmer Ext., 2x Air Base, 2x 1-Wire/NFC, Tree mit 3x Code-Touch V2, DMX, KNX Wetterstation und div. KNX (heizungs)-Aktoren, Anbindung Denon HEOS, Mitsubishi Multisplit Klimaanlage, Daikin Klimaanlage, Dimplex WP, Zehnder Lüftung, div. Kostal PV Wechselrichter + BYD HV und HVM Batterie, Fritzbox, Loxberry, Bayrol Poolsteuerung, Tuya Anbindung

        Kommentar


        • Meista
          Meista kommentierte
          Kommentar bearbeiten
          Ups, das ist ja von allen Geräten obwohl ich gefiltert hatte :-(
          Der Pro EM 50 ist ganz unten

        • AlexAn
          AlexAn kommentierte
          Kommentar bearbeiten
          Zip ist leer
      • AlexAn
        Lebende Foren Legende
        • 25.08.2015
        • 4590

        #19
        "id": 0\i"act_power":\i\v
        "id": 1\i"act_power":\i\v
        oder falls da kein Leerzeichen drin ist
        "id":0\i"act_power":\i\v
        "id":1\i"act_power":\i\v

        der Rest sollte klar sein
        Grüße Alex

        Kommentar


        • Meista
          Meista kommentierte
          Kommentar bearbeiten
          Vielen Dank, leider keins von beiden.
          Müßte man nicht nach dem "em1:0" suchen?

        • AlexAn
          AlexAn kommentierte
          Kommentar bearbeiten
          dann schick mir den Inhalt als .txt inkl. Shot vom Monitor - nur von der ProEM
          virtuelle Komponenten oder BTHome installiert?
      • Meista
        LoxBus Spammer
        • 20.10.2015
        • 287

        #20
        Meintest du das hier als Inhalt?
        {"src":"shellyproem50-8c4f00dc788c","dst":"*","method":"NotifyStatus","p arams":{"ts":1777391169.01,"em1:0":{"act_power":64 .8,"aprt_power":79.8,"current":0.350,"freq":50.0, " pf":0.84,"voltage":227.5}}}

        Nein, sagt mir beisesKlicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: grafik.png
Ansichten: 22
Größe: 55,1 KB
ID: 483438 nichts



        Gruß, Oliver

        Loxone seit 2012, 4x Miniserver (Gateway-Client), 7x Extension, 1x Relay, 3x Muti Extension Air, 3x Dimmer Ext., 2x Air Base, 2x 1-Wire/NFC, Tree mit 3x Code-Touch V2, DMX, KNX Wetterstation und div. KNX (heizungs)-Aktoren, Anbindung Denon HEOS, Mitsubishi Multisplit Klimaanlage, Daikin Klimaanlage, Dimplex WP, Zehnder Lüftung, div. Kostal PV Wechselrichter + BYD HV und HVM Batterie, Fritzbox, Loxberry, Bayrol Poolsteuerung, Tuya Anbindung

        Kommentar

        • AlexAn
          Lebende Foren Legende
          • 25.08.2015
          • 4590

          #21
          "em1:0"\i"act_power":\i\v
          "em1:1"\i"act_power":\i\v

          Genau darum brauch ich die Ausgabe weil sich der http vom udp unterscheidet!!
          Grüße Alex

          Kommentar


          • Meista
            Meista kommentierte
            Kommentar bearbeiten
            Woohooo, du bist der beste!

            Vielen, vielen Dank!