Ich habe den sh15 in Betrieb per ethernet und modbus TCP.
Bei mir funktioniert alles soweit mit den richtig eingestellten Registern. Ich habe aber keinen Speicher, daher auch nicht die Notwendigkeit da was zu steuern. Die register dazu sind aber vorhanden und würde keinen Grund sehen, weshalb es nicht gehen sollte. Aussetzer könnte ich mit der Lösung auch noch nicht feststellen, frage allerdings auch nur alle 5 Sekunden Werte ab
Werte des dtu666 sind ebenfalls möglich auszulesen
Konnte denn jemand den SH15T oder einer seiner Schwester/Brüdermodelle auch steuern über Loxone per Modbus? Will nur sichergehen, dass ich nicht auf das falsche System setze...
Ich habe den SH15T mit dem DTSU666 (Energy Meter) im Betrieb ohne Batterie. Im WiNET-S2 Portal muss bei Betrieb per Ethernet (LAN) Modbus TCP aktiviert werden.
Den SH15T habe ich dann als Modbusgerät eingefügt und die Sensoren analog der Modbusregister für den SH15T (siehe Anhang) eingefügt. Hier exemplarisch für "Total Active Power". Achtung die Regsiter sind immer -1 bezogen auf die Register in der Anleitung (also 13033). Wichtig ist auch die richtige Datentypzuordnung. Abfragezyklus habe ich auf 5s gestellt - das ist für mich ausreichend. Bisher konnte ich auch noch keine Abweichungen feststellen, die Werte decken sich 1:1 mit denen aus der Isolarcloud von Sungrow.
Das Ganze dann für alle relevanten Werte gemacht und Zähler und dann Energiemonitor zugeordnet:
Im Anhang im Kapitel 3.2 finden sich auch die Register für die Charging / Discharging control, damit sollte auch die Batterie (wsl. eine SBH) gesteuert werden können.
hakkun
Ich habe endlich Zeit und auch den Fehler gefunden. SSL darf in der Sungrow Config für TCP Modbus nicht aktiviert sein, weil das Loxone nicht verarbeiten kann. Jetzt werden Daten übermittelt. Es wäre sehr hilfreich, wenn du mir einen Screenshot mit allen Bausteinen aus deiner Loxone Config zukommen lassen könntest. Im Moment habe ich da noch ein ziemliches Durcheinander
hakkun
Ich habe endlich Zeit und auch den Fehler gefunden. SSL darf in der Sungrow Config für TCP Modbus nicht aktiviert sein, weil das Loxone nicht verarbeiten kann. Jetzt werden Daten übermittelt. Es wäre sehr hilfreich, wenn du mir einen Screenshot mit allen Bausteinen aus deiner Loxone Config zukommen lassen könntest. Im Moment habe ich da noch ein ziemliches Durcheinander
Sorry, jetzt erst gelesen. Schau mal, ob dir das weiterhilft:
Wir verarbeiten personenbezogene Daten über Nutzer unserer Website mithilfe von Cookies und anderen Technologien, um unsere Dienste bereitzustellen, Werbung zu personalisieren und Websiteaktivitäten zu analysieren. Wir können bestimmte Informationen über unsere Nutzer mit unseren Werbe- und Analysepartnern teilen. Weitere Einzelheiten finden Sie in unserer Datenschutzrichtlinie.
Wenn Sie unten auf "Einverstanden" klicken, stimmen Sie unserer Datenschutzrichtlinie und unseren Datenverarbeitungs- und Cookie-Praktiken wie dort beschrieben zu. Sie erkennen außerdem an, dass dieses Forum möglicherweise außerhalb Ihres Landes gehostet wird und Sie der Erhebung, Speicherung und Verarbeitung Ihrer Daten in dem Land, in dem dieses Forum gehostet wird, zustimmen.